Soir пише:
Розписуйте детально і конкретно, що означає "напруга обнуляється"?
Мав на увазі ШИМ обнуляється, зупиняється, на знаю як правильно і на виводі РВ 4 появляється сигнал лог.1, для зупинки самого блока живлення або спрацювання реле захисту.
Soir пише:
Це якщо є якась несправність у навантаженні, тоді зрозуміло. Але може бути, наприклад, якщо навантаження з конденсатором, тоді буде піковий струм. Або при старті напруга ще может не встигнути вийти на свої показники по своїм внутрішнім причинам, а спрацює захист по низькій напрузі...
Дивіться, я це розумію так. Наприклад у нас є плата стабілізатора, яка працює в парі з цим блоком і вона має на виході якусь ємність в мкф. Велику ємність ставити не можна, бо вона своїм зарядом може спалити нагрузку, навіть якщо стоїть обмеження струму . При подачі живлення, ШИМ не може відразу вийти на запланований рівень, він буде наростати плавно і йому ще треба зарядити конденсатори фільтра. Тобто рівень напруги , який формує ШИМ,на виході нашого блока буде наростати плавно а значить і напруга на виході плати стабілізатора теж буде наростати плавно. І яка б ємність не стояла на виході, вона плавно зарядиться. Великого скачка току не буде.
Тепер якщо до вже включеного блоку, підєднати велику емність, теж нічого такого не станеться. Якщо струм у нас виставлений наприклад на ток 1 А а захист на спрацювання по току виставити наприклад на 5 А,то получимо обмеження струму на рівні 1А. Захист не спрацює. Правда при заряді ємності ток буде стабільний а напруга просяде. В данному моменті просто потрібно відключити відключення по падінню напруги і включати його тільки вручну. Тобто при подачі живлення на наш вольтамперметр, по замовчуванню захист по пониженній напрузі - вимкнений.