Запрошуємо, Гість
Ім'я користувача: Пароль: Запам’ятати мене
  • Сторінка:
  • 1
  • 2
  • 3

ТЕМА: Термостат до газового котла, з моб. додатком V-5 -> V-6

Термостат до газового котла, з моб. додатком V-5 -> V-6 17 трав. 2021 07:22 #26

  • Oto
  • Oto аватар
  • Оффлайн
  • Moderator
  • Дописи: 2681
  • Подякували: 1160
  • sxem.org 2019,2020,2021,2022,2023,2024 Site Sponsor 2017 Author
Уточнюйте який необхідно символ, та на якому саме місці.
россия - подлая нацьiя!
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Термостат до газового котла, з моб. додатком V-5 -> V-6 17 трав. 2021 11:59 #27

  • sashamelja
  • sashamelja аватар
  • Оффлайн
  • I'm here long time
  • Дописи: 154
  • Подякували: 16
  • sxem.org Sponsor 2019
Уважаемый ото я с уважение отношусь к чужому времени и вниманию..
Я понимаю что у вас уже есть три устройства где приминаются 1602..

2002 по деньгам тоже но +8 символов лишними не будут..
пускай тогда версия 328 будет под 2002..

я бы хотел вас попросить чтобы в верхнем ряду было полноценных три значения с десятыми(без пробелов между значками и даны ми (а пробелы между датчиками)

я понимаю что для этого надо переназначить все символы верхнего рядка(но зато ровно 20 символов, и все четко и понятно)

если сложно и долго, напишите обсудим другой вариант, и звените что достаю отресовкой..
Долучення:
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Термостат до газового котла, з моб. додатком V-5 -> V-6 17 трав. 2021 23:31 #28

  • Oto
  • Oto аватар
  • Оффлайн
  • Moderator
  • Дописи: 2681
  • Подякували: 1160
  • sxem.org 2019,2020,2021,2022,2023,2024 Site Sponsor 2017 Author
sashamelja пише:
...я бы хотел вас попросить чтобы в верхнем ряду было полноценных три значения с десятыми(без пробелов между значками и даны ми (а пробелы между датчиками)...
Еслибезпробеловмеждутемпературами,тогдабудетсложновосприниматьнаписаннуютаминформацию.. )))
Прошивка для дисплея 20х2 прикреплена к сообщению, диапазон показаний у термостатов в верхней строке , полноценно до 99,9*с.
Долучення:
россия - подлая нацьiя!
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Термостат до газового котла, з моб. додатком V-5 -> V-6 18 трав. 2021 08:57 #29

  • sashamelja
  • sashamelja аватар
  • Оффлайн
  • I'm here long time
  • Дописи: 154
  • Подякували: 16
  • sxem.org Sponsor 2019
Огромное спасибо. (если у этого светящегося пробела нету предназначения то его убрать и все будет хорошо..
Долучення:
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Термостат до газового котла, з моб. додатком V-5 -> V-6 18 трав. 2021 10:36 #30

  • Oto
  • Oto аватар
  • Оффлайн
  • Moderator
  • Дописи: 2681
  • Подякували: 1160
  • sxem.org 2019,2020,2021,2022,2023,2024 Site Sponsor 2017 Author
Звичайно в цьому знако-місці є сенс.
Оновив малюнок з призначенням символів в статті
россия - подлая нацьiя!
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Термостат до газового котла, з моб. додатком V-5 -> V-6 18 трав. 2021 15:25 #31

  • sashamelja
  • sashamelja аватар
  • Оффлайн
  • I'm here long time
  • Дописи: 154
  • Подякували: 16
  • sxem.org Sponsor 2019
Я посмотрел обновлённый рисунок, и все равно не понимаю для чего этот символ..
Долучення:
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Термостат до газового котла, з моб. додатком V-5 -> V-6 18 трав. 2021 18:04 #32

  • Oto
  • Oto аватар
  • Оффлайн
  • Moderator
  • Дописи: 2681
  • Подякували: 1160
  • sxem.org 2019,2020,2021,2022,2023,2024 Site Sponsor 2017 Author
Призначення контактів S-0 описано в статті.
Контакти S-0 замкнули, символ квадратик з'явився.
контакти розімкнули - символ зник.
россия - подлая нацьiя!
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Термостат до газового котла, з моб. додатком V-5 -> V-6 18 трав. 2021 22:37 #33

  • sashamelja
  • sashamelja аватар
  • Оффлайн
  • I'm here long time
  • Дописи: 154
  • Подякували: 16
  • sxem.org Sponsor 2019
Я поклацал последнюю в протеусе и все норм, а в реале у меня что то не то(а точнее выводы D0-D3 висят в воздухе)а микроконтроллер думает что они все нажаты потому и квадратик горит и домик мигает..

Но кнопки работали и работают корректно, что то я намутил, грубо посмотрел вроде норм?

а на D0-D3 при замыкании на корпус реакция ноль..
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Термостат до газового котла, з моб. додатком V-5 -> V-6 18 трав. 2021 23:14 #34

  • Oto
  • Oto аватар
  • Оффлайн
  • Moderator
  • Дописи: 2681
  • Подякували: 1160
  • sxem.org 2019,2020,2021,2022,2023,2024 Site Sponsor 2017 Author
А на плюс резисторы подтяжки, подключены на этих выводах?
россия - подлая нацьiя!
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Термостат до газового котла, з моб. додатком V-5 -> V-6 19 трав. 2021 08:47 #35

  • sashamelja
  • sashamelja аватар
  • Оффлайн
  • I'm here long time
  • Дописи: 154
  • Подякували: 16
  • sxem.org Sponsor 2019
D0-D3 неподтянуты просто в воздухе, а вот D4-D7 подтянуты там, я применил модуль кнопок (там так было)
сейчас попробую убрать..

Убрав подтяжку на кнопках и они перестали работать( поставил везде 10к на 5в) и все работает корректно..
Нужно дорисовать на схему.
Останнє редагування: 19 трав. 2021 11:32 від sashamelja.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Термостат до газового котла, з моб. додатком V-5 -> V-6 19 трав. 2021 12:57 #36

  • sashamelja
  • sashamelja аватар
  • Оффлайн
  • I'm here long time
  • Дописи: 154
  • Подякували: 16
  • sxem.org Sponsor 2019
почему не идет нагрев ? почему Термостат U-2 (улица) работает всегда, до периода Toff

меня пока интересует режим

2) "Стандарт" это просто термостат котла. Это то, что в основном продается в магазинах, для газовых котлов.

я думал что в этом режиме не должен применяться первый график? таймера.. а только второй + до температуры носителя

описания для меня режимов очень запутано и не конкретно особе но в части разницы в режимах роботы (поясните как для нуба влияние наружного датчика конкретней с привязкой к режиму комфорт и стандарт)

когда у вас будет время..
Долучення:
Останнє редагування: 19 трав. 2021 13:07 від sashamelja.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Термостат до газового котла, з моб. додатком V-5 -> V-6 19 трав. 2021 16:03 #37

  • Oto
  • Oto аватар
  • Оффлайн
  • Moderator
  • Дописи: 2681
  • Подякували: 1160
  • sxem.org 2019,2020,2021,2022,2023,2024 Site Sponsor 2017 Author
sashamelja пише:
почему не идет нагрев ?
З'явився квадратик після вуличного датчика U-2, свідчить про те що, для включення виходу термостата, чи "пальника котла", некоректно встановлено поріг T-off для U-2.
Налаштування U-2 знаходиться тут.

россия - подлая нацьiя!
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Термостат до газового котла, з моб. додатком V-5 -> V-6 19 трав. 2021 17:38 #38

  • sashamelja
  • sashamelja аватар
  • Оффлайн
  • I'm here long time
  • Дописи: 154
  • Подякували: 16
  • sxem.org Sponsor 2019
T-off для U-2
В данный момент устройство работает без блю-тулса..

Я думаю что надо хотя бы где от-рисовать если этот триггер остановил роботу всего устройства..
По непонятной причине, и даже не понятно какие у него на данный момент значения..

Устройство в остальном ориентированое на полноценную роботу без блю-тулса
U1 и U2 полноценные а U3 T-off для U-2 (как то в пролете)

Мне бы хотелось чтобы можно было обходиться в основном без блю-тулса..(в критичных параметрах)

Даже если он жостко установлен 20 градусов(может нарисовать в меню значение, чтобы понимать, без блю тулса а так на датчике 13 и не греем, какое значение не понятно)

это мои предложения, вы можете сказать купи блю-тулс и больше не пали.. и я пойму))

Может из 2) "Стандарт" нужно убрать влияние U-2 (по описанию режимов я таки сначала и подумал)
"Комфортный" с погодным регулированием(помещение + (наружное влияние) + теплоноситель + авария испарителя)
"Стандарт" это просто термостат котла.(помещение + теплоноситель + авария испарителя)

И я не знаю как как сей-час сделано, но надо наверное чтобы если наружный датчик или не подключен или не исправен это не останавливало роботу устройства))
Долучення:
Останнє редагування: 19 трав. 2021 18:20 від sashamelja.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Термостат до газового котла, з моб. додатком V-5 -> V-6 22 трав. 2021 16:37 #39

  • Oto
  • Oto аватар
  • Оффлайн
  • Moderator
  • Дописи: 2681
  • Подякували: 1160
  • sxem.org 2019,2020,2021,2022,2023,2024 Site Sponsor 2017 Author
sashamelja пише:
Даже если он жостко установлен 20 градусов(может нарисовать в меню значение, чтобы понимать, без блю тулса а так на датчике 13 и не греем, какое значение не понятно)
За замовчуванням в .еер МК прописується рівень T-off для U-2 +19°С, при таких даних як по вашому фото які виведені на екран і налаштувань меню, робота нагрівального приладу повинна бути дозволена, яким чином у Вас так вийшло, насправді загадка ... теоретично може якось криво прошился .еер файл, але практично у мене такого ще жодного разу не було.

sashamelja пише:
И я не знаю как как сей-час сделано, но надо наверное чтобы если наружный датчик или не подключен или не исправен это не останавливало роботу устройства))
Розумієте, це аматорське пристрій, тут все звичайно, зроблено на мій розсуд.
А на свій глибокий розсуд, я вирішив, що коли вуличний датчик, відображає температуру вулиці +19°С (а в налаштуваннях мах. Поріг T-off який можна встановити аж до +22°С) то автоматиці немає причин включати нагрівальні прилади ..
Принаймні, в моєму випадку навесні і восени це корисно.
Приклад:
Вранці я йду з дому на роботу, на вулиці температура ще +6°С.
За прогнозом у день може бути мряка, тоді днем буде +12°С, а може і сонячний день +25°С,
в такому випадку якщо на вулиці +25°С, то питання?, навіщо мені штучно нагрівати приміщення, якщо воно і так від вулиці нагріється (не охолоне при такій температурі, це точно).
Увечері природно температура знову знизиться, і автоматика по T-off знову включить обігрів.
І ось так у мене , все чудово, термостат автоматично! працює весь опалювальний сезон, без мого втручання.
Та й на практиці у мене T-off встановлений на +17°С.

Що стосується Bluetooth функції,
особисто я, вважаю роботу цього термостата, без мобільного додатка неповноцінним.
Через мобільний додаток набагато простіше налаштовувати і оцінювати роботу термостата.

В іншому немає питань не потрібен Bluetooth - відключимо.
Чи не потрібна реакція на вуличний датчик - відключимо . Пишіть що потрібно.
россия - подлая нацьiя!
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Термостат до газового котла, з моб. додатком V-5 -> V-6 22 трав. 2021 21:15 #40

  • sashamelja
  • sashamelja аватар
  • Оффлайн
  • I'm here long time
  • Дописи: 154
  • Подякували: 16
  • sxem.org Sponsor 2019
Я понимаю что у меня глюк в эпроме, нужно визуализировать в меню значение T-off..(просто визуализировать)там место есть..

Блю-тулс нужен( завтра после завтра получу)..

И если можно то чтобы режим комфорт (был со всеми вашими наработками и виденьями коррекции по наружной температуре)

А стандарт работал вобще без учета наружного датчика..(термостат по датчику комнаты, и контроль конденсатора и испарителя)

Не знаю аматорский или нет, но ваши разработки мне нравиться, и никогда не умирают..(а глюк эпрома иза того что я мучал, без резисторов не понимая в чем проблема))Я мог затереть и все может бы решилось но сам факт, и интересно какое там значение..

если коротко нужно два режима полный(со всеми возможностями),
и простой(чтобы можно было без наружного, и блю тулса)
Останнє редагування: 22 трав. 2021 21:26 від sashamelja.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Термостат до газового котла, з моб. додатком V-5 -> V-6 23 трав. 2021 23:04 #41

  • sashamelja
  • sashamelja аватар
  • Оффлайн
  • I'm here long time
  • Дописи: 154
  • Подякували: 16
  • sxem.org Sponsor 2019
пришлось все таки затиреть епром( и все пошло) какой то глюк был..
Долучення:
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Термостат до газового котла, з моб. додатком V-5 -> V-6 24 трав. 2021 19:16 #42

  • Oto
  • Oto аватар
  • Оффлайн
  • Moderator
  • Дописи: 2681
  • Подякували: 1160
  • sxem.org 2019,2020,2021,2022,2023,2024 Site Sponsor 2017 Author
sashamelja пише:
А стандарт работал вобще без учета наружного датчика..(термостат по датчику комнаты, и контроль конденсатора и испарителя)
Ще є потреба в такій прошивці?
россия - подлая нацьiя!
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Термостат до газового котла, з моб. додатком V-5 -> V-6 24 трав. 2021 23:09 #43

  • sashamelja
  • sashamelja аватар
  • Оффлайн
  • I'm here long time
  • Дописи: 154
  • Подякували: 16
  • sxem.org Sponsor 2019
Ще є потреба в такій прошивці?

Пока нет, давайте нарисуем значение T-off.. в меню, я пока потестирую комфорт..

Пожалуйста, чуток переместите данные, и сделайте красивый значок испарителя, я этот нарисовал для примера.. остальное норм..
Долучення:
Останнє редагування: 24 трав. 2021 23:14 від sashamelja.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Термостат до газового котла, з моб. додатком V-5 -> V-6 11 черв. 2021 11:32 #44

  • sashamelja
  • sashamelja аватар
  • Оффлайн
  • I'm here long time
  • Дописи: 154
  • Подякували: 16
  • sxem.org Sponsor 2019
photos.app.goo.gl/4KAUWoujzB8jYwRw7
Oto когда у вас будет возможность хотел бы чтобы вы инвертировали выхода PB0,PB1,PC4 чтобы включено был логический ноль,

Описали задержки включения и выключения на насосе(конденсатора) PB1?

И добавили еще один насос(испарителя) выход PC5 (жесткая задержка на выключение 30 мин)

То Есть когда РВ1 (KOMP) включился, выход PC5 тоже сразу включился, РВ1 (КОМП) выключился, выход PC5 выключится через 30 минут..

И на всех этих портах PB0,PB1,PC4,PC5 в выключенном состоянии логическая 1, а при включении лог ноль..

Буду вам вдячний..
Останнє редагування: 11 черв. 2021 11:36 від sashamelja.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Термостат до газового котла, з моб. додатком V-5 -> V-6 30 груд. 2022 15:01 #45

  • Oto
  • Oto аватар
  • Оффлайн
  • Moderator
  • Дописи: 2681
  • Подякували: 1160
  • sxem.org 2019,2020,2021,2022,2023,2024 Site Sponsor 2017 Author
Якщо у кого є інтерес до цієї схеми термостата, надаю анонс оновлення програми даної схеми термостата та мобільного додатка до версії V6.0
(але прийміть до відома, на даний момент, все це налагоджено в симуляторах, в залізі тільки поки немає можливості це випробувати,
але все одно вирішив зробити анонс цього оновлення, так як у випадку інтересу до схеми, процес щоб зібрати потребує час, та й особисто для мене ця схема перспективна надалі).

Головна відмінність V6.0 від попереднього проекту.
Це можливість через глобальний інтернет контролювати та керувати газовим котлом.

У зв'язку з використанням ESP-01 WiFi, звичайно додається трохи клопоту з реєстрацією всіх компонентів, але що вдіяти без цього тут ніяк.
Раніше я робив відео огляд, що в цілому представляє цей термостат для газового котла, в тому відео, огляд для версії V5 в якій використовується модуль Bluetooth,а тепер у V6.0 замість нього використовується WiFi модуль, функції самого термостата залишились без змін. Ось посилання на це відео.

Версія V6.0, у мобільному телефоні, зовнішній вигляд програми має лише пару відмінностей від V5.

Корінні зміни є в меню налаштувань методу підключення, щоб була можливість отримувати інформацію від термостата до свого мобільного телефону,

у цьому меню потрібно прописати, номер каналу (Channel ID) та пароль (Write API Key) для хмарного сервісу ThingSpeak™ (в інтернеті можна знайти багато описів як зареєструватися, і отримувати доступ до своєї хмари ThingSpeak™. Якщо надалі виникатимуть питання щодо хмарного сервісу, я намагатимуся додати сюди уточнення, як це зробити.)

Саму схему V6.0 збираємо на мікроконтролері ATMega328P, і додано світлодіод SL-1 статусу WiFi, все, решта не має відмінностей від схеми V5.

FUSE. Програма МК працює з кварцом, частотою 11.0592MHz.
Швидкість обміну між ATMega328P і ESP-01 UART=9600 ( AT команда для ESP-01 через термінал “AT+UART_DEF=9600,8,1,0,0” ).

У мікроконтролер також потрібно записати свій Channel ID та API Key. Це також доведеться зробити 1 раз, щоб спростити цю процедуру, в мобільній програмі AT-tester є меню для запису всіх потрібних даних у мікроконтролер.

Щоб програмою AT-tester записати інформацію в МК, для цього потрібно заздалегідь, тимчасово встановити модуль Bluetooth (замість ESP-01).
Загалом, вся ця справа для справжніх радіоаматорів, всі ці ESP Bluetooth, паролі і т.д., на мою думку воно того варте. ))

Архів файлів проекту V6.0: прошивка, proteus, друкована плата, + АРК файли до мобільних додатків Gaz_kotel_V6_0, та AT-tester на drive.google.com
россия - подлая нацьiя!
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.
Користувачі які сказали Дякую: tolua2020

Термостат до газового котла, з моб. додатком V-5 -> V-6 05 січ. 2023 00:04 #46

  • tolua2020
  • tolua2020 аватар
  • Оффлайн
  • Користувач
  • Дописи: 7
Підкажіть будь ласка що прошивается в ESP-01?
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Термостат до газового котла, з моб. додатком V-5 -> V-6 05 січ. 2023 08:00 #47

  • Oto
  • Oto аватар
  • Оффлайн
  • Moderator
  • Дописи: 2681
  • Подякували: 1160
  • sxem.org 2019,2020,2021,2022,2023,2024 Site Sponsor 2017 Author
Що ви маете на увазі, чи прошивав я ESP-01, якоюсь прошивкою після її купівлі?
россия - подлая нацьiя!
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Термостат до газового котла, з моб. додатком V-5 -> V-6 05 січ. 2023 08:18 #48

  • tolua2020
  • tolua2020 аватар
  • Оффлайн
  • Користувач
  • Дописи: 7
Так саме це я мав на увазі.
Останнє редагування: 05 січ. 2023 08:24 від tolua2020.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Термостат до газового котла, з моб. додатком V-5 -> V-6 05 січ. 2023 14:37 #49

  • Oto
  • Oto аватар
  • Оффлайн
  • Moderator
  • Дописи: 2681
  • Подякували: 1160
  • sxem.org 2019,2020,2021,2022,2023,2024 Site Sponsor 2017 Author
Ні, не прошивав. Використовую те, що було при купівлі разом з модулем.
Ось АТ командой "AT+GMR"
зробив читання
AT version:1.2.0.0(Jul  1 2016 20:04:45)
SDK version:1.5.4.1(39cb9a32)
v1.0.0
Mar 11 2018 18:27:31
На мій погляд, якщо наприклад приймається команда
"AT+UART_DEF=9600,8,1,0,0"
То для цього проекта вона підходить.
россия - подлая нацьiя!
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.
Користувачі які сказали Дякую: tolua2020

Термостат до газового котла, з моб. додатком V-5 -> V-6 15 січ. 2023 12:13 #50

  • tolua2020
  • tolua2020 аватар
  • Оффлайн
  • Користувач
  • Дописи: 7
Добрий день підкажіть будь ласка повторив Ваш проєкт дані на мобільний додаток приходять оновлюются, при переході в налаштування температура стоять одні нулі при спробі поміняти будь яке значення помилка при зміні значень з кнопок температура змінюется і зберігается.
Долучення:
Останнє редагування: 15 січ. 2023 12:30 від tolua2020.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.
  • Сторінка:
  • 1
  • 2
  • 3
Модератори: Wolf, Vakula, Айнцвайдрайченко, Soir