Было бы возможно напсать программу вентилятора горячего воздуха " фанкойл ".
вентилятор имеет 3 скорости , клапан подачи горячей воды, температура измеряется DS18B20, 3- кнопки SET ,+ и -,3-разрядный дисплей общий анод, вход "in " с главного устройства.Значения хранятся в памяти.

меню tE-желаемая температура (0-50 градусов)
di- гистерезис переключения (0,1-5 градусов)
Od1- разница температуры high (1-10 градусов)
Od2- разница температуры midlle (1-10 градусов)
Aut- автоматический режим
ru - ручной режим-high- HOn
HOF
middle- SOn
SOF
low - LOn
LOF
valve -uOn
uOF
в ручном режиме разрешена только одна скорость, если выбран HOn, то нельзя вводить
SOn или LOn
Ручной режим может быть запущен независимо от температуры
t-переключение реле с задержкой при программировании в EEPROM (0.1-5секунд)
T- задержка отключения (0-99секунд)
Err- неисправность датчика
десятичная точка последней цифры указывает активный вход "in"
Долучення:
Адміністратор заборонив доступ на запис.

термостат "фанкойл" 30 січ. 2020 18:52 #2

  • Soir
  • Soir аватар
  • Оффлайн
  • Moderator
  • Дописи: 13312
  • Подяка отримана: 5046
  • sxem.org 2019,2021 Respect Author
Вход "in" это RA5 PIC16F628?
Вывод OE 74HC595 можно не подключать к микроконтроллеру. Замкнуть его на минус питания.
Адміністратор заборонив доступ на запис.
Користувачі які сказали Дякую: pert

термостат "фанкойл" 31 січ. 2020 07:36 #3

  • pert
  • pert аватар
  • Оффлайн
  • I live here
  • Дописи: 441
  • Подяка отримана: 24
да,
"in"это вход RA5,
если это проблема, то используется выпущенный RB6
Адміністратор заборонив доступ на запис.

термостат "фанкойл" 01 лют. 2020 06:50 #4

  • Soir
  • Soir аватар
  • Оффлайн
  • Moderator
  • Дописи: 13312
  • Подяка отримана: 5046
  • sxem.org 2019,2021 Respect Author
В описании не понял назначение параметра "valve -uOn uOF". Пока он не задействован.
Немного изменил настройку режима работы. Посмотрите меню - можно выбрать только один из режимов: автоматический - скорость (H, S, L) - выключено.
Проверьте правильность работы.
Долучення:
Останнє редагування: 06 лют. 2020 08:44 від Soir. Причина: Обновление прошивки.
Адміністратор заборонив доступ на запис.
Користувачі які сказали Дякую: pert

термостат "фанкойл" 01 лют. 2020 15:55 #5

  • pert
  • pert аватар
  • Оффлайн
  • I live here
  • Дописи: 441
  • Подяка отримана: 24
Логика верна,
но мне в ручном режиме нужна была возможность отключить клапан-летом как вентиляция.
когда еще RB6 доступен, я хотел бы использовать его для изменения температуры, добавить пункт меню "tn"-ночная температура (0-30 градусов)
RB6=0 ночная температура "tn"
RB6=1 дневная температура "tE"

большое спасибо Soir
Адміністратор заборонив доступ на запис.

термостат "фанкойл" 01 лют. 2020 16:06 #6

  • Soir
  • Soir аватар
  • Оффлайн
  • Moderator
  • Дописи: 13312
  • Подяка отримана: 5046
  • sxem.org 2019,2021 Respect Author
pert пише:
но мне в ручном режиме нужна была возможность отключить клапан-летом как вентиляция.
Все равно я не понял, как должен работать параметр "valve - uOn uOF". Как должно работать устройство, если установлен uOn и как должно работать, если установлен uOF?
Адміністратор заборонив доступ на запис.

термостат "фанкойл" 01 лют. 2020 18:40 #7

  • pert
  • pert аватар
  • Оффлайн
  • I live here
  • Дописи: 441
  • Подяка отримана: 24
Мы говорим о ручном режиме, автоматический правильно.
клапан может включаться и выключаться независимо от скорости вращения вентилятора.
две скорости не должны включаться одновременно, возможные комбинации в таблице
Долучення:
Адміністратор заборонив доступ на запис.

термостат "фанкойл" 01 лют. 2020 19:02 #8

  • Soir
  • Soir аватар
  • Оффлайн
  • Moderator
  • Дописи: 13312
  • Подяка отримана: 5046
  • sxem.org 2019,2021 Respect Author
Обновил прошивку, посмотрите.
Адміністратор заборонив доступ на запис.
Користувачі які сказали Дякую: pert

термостат "фанкойл" 02 лют. 2020 09:13 #9

  • pert
  • pert аватар
  • Оффлайн
  • I live here
  • Дописи: 441
  • Подяка отримана: 24
Я бы изменил порядок пунктов
в настоящее время
tE
di
Od1
Od2
Aut --HOn
SOn
LOn
OF
---Aut
uOn-uOFF(с или без клапана)
t
tOF

исправленное меню
Пункт клапан uOn поставить перед выбором скорости ,тогда будут скорости с или без клапана
tE
tn
di
Od1
Od2
Aut --uOn-uOFF(с или без клапана)
HOn
SOn
LOn
OF
---Aut
t
tOF


так это правильно,копирование было неверным.


Сообщения объединил. Нарушение Правил форума, раздел 5, п.8.
Soir
Долучення:
Останнє редагування: 02 лют. 2020 09:23 від Soir. Причина: Нарушение Правил форума.
Адміністратор заборонив доступ на запис.

термостат "фанкойл" 02 лют. 2020 09:24 #10

  • Soir
  • Soir аватар
  • Оффлайн
  • Moderator
  • Дописи: 13312
  • Подяка отримана: 5046
  • sxem.org 2019,2021 Respect Author
Меню изменил, проверьте. Не понял, что Вы хотели сказать в файле pdf.
Адміністратор заборонив доступ на запис.
Користувачі які сказали Дякую: pert

термостат "фанкойл" 02 лют. 2020 15:41 #11

  • pert
  • pert аватар
  • Оффлайн
  • I live here
  • Дописи: 441
  • Подяка отримана: 24
Спасибо, так это может быть.
Последние косметические изменения,
чтобы увидеть, что термостат находится в ручном режиме, последняя десятичная точка может мигать?
Адміністратор заборонив доступ на запис.

термостат "фанкойл" 02 лют. 2020 16:29 #12

  • Soir
  • Soir аватар
  • Оффлайн
  • Moderator
  • Дописи: 13312
  • Подяка отримана: 5046
  • sxem.org 2019,2021 Respect Author
Тогда не видно будет, что есть сигнал "in".
Адміністратор заборонив доступ на запис.

термостат "фанкойл" 02 лют. 2020 18:51 #13

  • pert
  • pert аватар
  • Оффлайн
  • I live here
  • Дописи: 441
  • Подяка отримана: 24
Ручной режим должен работать независимо от входа "In" ,точка всегда будет мигать
в автоматическом режиме показывает ввод "In" горит постоянно.

Спасибо
Адміністратор заборонив доступ на запис.

термостат "фанкойл" 02 лют. 2020 19:28 #14

  • Soir
  • Soir аватар
  • Оффлайн
  • Moderator
  • Дописи: 13312
  • Подяка отримана: 5046
  • sxem.org 2019,2021 Respect Author
Сделал.
Адміністратор заборонив доступ на запис.
Користувачі які сказали Дякую: pert

термостат "фанкойл" 03 лют. 2020 14:31 #15

  • pert
  • pert аватар
  • Оффлайн
  • I live here
  • Дописи: 441
  • Подяка отримана: 24
Ручной режим мигает в порядке,
но в автоматическом режиме управление "uOn" стало немного запутанным, теперь клапан автоматически не срабатывает.
влияет как на автоматический, так и на ручной режим
Я опишу это снова:
в автоматическом режиме, если вход "IN" активен, клапан переключается и скорость зависит от температуры (диаграмма.pdf)
в ранней версии это было хорошо
десятичная точка указывает, что вход "IN" активен

Ручной режим : превосходит все - температуру и вход "IN"
вход "IN"-не влияет на ручной режим
точка мигает
скорости должны переключаться с клапаном или без него(TAB.pdf) независимо от того, что вход "IN"
ныне ручной режим включается только при активном "IN"
Адміністратор заборонив доступ на запис.

термостат "фанкойл" 03 лют. 2020 18:02 #16

  • Soir
  • Soir аватар
  • Оффлайн
  • Moderator
  • Дописи: 13312
  • Подяка отримана: 5046
  • sxem.org 2019,2021 Respect Author
Обновил прошивку.
Адміністратор заборонив доступ на запис.
Користувачі які сказали Дякую: pert

термостат "фанкойл" 04 лют. 2020 08:48 #17

  • pert
  • pert аватар
  • Оффлайн
  • I live here
  • Дописи: 441
  • Подяка отримана: 24
Теперь все в порядке,
я сделаю термостат для проверки.
большое спасибо Soir за ваше терпение.
Адміністратор заборонив доступ на запис.

термостат "фанкойл" 06 лют. 2020 07:49 #18

  • pert
  • pert аватар
  • Оффлайн
  • I live here
  • Дописи: 441
  • Подяка отримана: 24
Сейчас пробую физически, он функционален,
но произошла ошибка, потерял из меню пункт tOF -задержка выключения.
Пожалуйста добавьте.
Адміністратор заборонив доступ на запис.

термостат "фанкойл" 06 лют. 2020 08:45 #19

  • Soir
  • Soir аватар
  • Оффлайн
  • Moderator
  • Дописи: 13312
  • Подяка отримана: 5046
  • sxem.org 2019,2021 Respect Author
Исправил.
Адміністратор заборонив доступ на запис.
Користувачі які сказали Дякую: pert

термостат "фанкойл" 06 лют. 2020 18:13 #20

  • pert
  • pert аватар
  • Оффлайн
  • I live here
  • Дописи: 441
  • Подяка отримана: 24
видео термостата

Адміністратор заборонив доступ на запис.

термостат "фанкойл" 06 лют. 2020 18:55 #21

  • Soir
  • Soir аватар
  • Оффлайн
  • Moderator
  • Дописи: 13312
  • Подяка отримана: 5046
  • sxem.org 2019,2021 Respect Author
Видео недоступно.
Адміністратор заборонив доступ на запис.