Приоритет программы на поддержание установленной комнатной температуры по термостату №1.
В случае необходимости повысить температуру в отапливаемом помещении t - №1 подает команду на включение циркуляционного насоса (ЦН) для отбора от нагревательного прибора, нагретого теплоносителя (ТН) в систему отопления (СО) помещения.
Термостат №2 контролирует и регулирует, определенную в меню установки температуру подаваемого ТН в СО помещения, регулировка производится трехходовым краном, подмешивая ТН разных температур, и подавая ее ЦН в СО. Управление трехходовым краном происходит шаговым двигателем (ШД), положение ШД устанавливается в зависимости от установленного уровня температуры по t - №2.
Схема.
Шаговый двигатель на схеме показан униполярный, вместо него, возможно, применить здесь и биполярный двигатель с использованием соответствующего драйвера, (коротко, есть описание здесь)
При обесточках схемы аналоговый компаратор (АК) сохраняет в памяти МК положение ШД.
Другими словами, на PD6 выставляется опорное напряжение 4.5v*, на PD7 напряжение 5.0v* которое надо контролировать, как только PD7<PD6 на внутреннем выходе аналогового компаратора появляется лог.1. которая сигнализирует программе что напряжение питания МК отключено.
В случае неправильной настройки АК, в основном экране дисплея поз.3 появится сообщение об этой ошибке в работе программы.
Отображение информации Nokia5110 (основной экран). 1). Комнатный термостат №1
2). Порог включения терм. №1.
3). Контроль сохранения данных в память МК.
4). Текущее положение ШД в % (показометр).
5). Термостат теплоносителя №2.
6). Пауза в управлении ШД (0-99сек.).
7). Анимация трехходового крана (показометр 2шт. + 2 рис.).
Для визуального контроля, когда работает дельта теплоносителя, на экране значок t2 отображается в инверсии.
В меню программы управления устанавливаются параметры. Заданная комнатная температура .
Температура теплоносителя.
Нижний порог отключения ЦН по теплоносителю.
Шаговый двигатель общее количество шагов.
Диапазон min<->max кол. шагов на один проход для ШД.
Время паузы ШД в сек. между min<->max шагами ШД (если выставлено 0, параметр min<->max не задействован) .
Коррекция начальной точки отсчета ШД (на параметре "0" нажимать кнопку + или -).
Язык меню RU-UA-EN ,(изменение языка меню делается так, при запуске схемы зажать две кнопки + и - , переключение выбора языков идет по кругу при каждом новом запуске (если нажаты две кнопки)).
Программная регулировка контрастности.
Для работы с данной программой возможно задействовать вот такой самодельный редуктор
Термосмеситель с электроприводом.
08 янв 2016 13:11 #2
Igr44
Не в сети
I live here
der tod der russischen schweinen
Сообщений: 1238
Спасибо получено: 56
несколько сложный алгоритм. Да и кран перекидной по факту будет соваться почти постоянно. По моему достаточно было анализировать только точки перекрытия того или иного направления а саму температуру повышать или понижать на основании измерений температуры на выходе теплоносителя и возле батареи в комнате путем включения - выключения циркуляционного насоса. Т.е. задаем вторую температуру регулируемой комнате, имея данные о температуре на выходе котла и разность ( падение) выравниваем насосом а не заслонкой.
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Термосмеситель с электроприводом.
08 янв 2016 13:21 #3
Oto
Не в сети
Moderator
Сообщений: 2452
Спасибо получено: 1049
Возможно схема и на любителя, однако уже встречалось мне, что на первый взгляд "чудные" идеи не так уж плохие.
Эта например, для теплых полов самое то, если нагретый ТН будет градусов 70, куда такое в пол закачивать, и хата "репнет" , а так выставил 28 и комфорт ))
С росийским паспортом, Ты мразь!
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Термосмеситель с электроприводом.
10 янв 2016 23:00 #4
bobcat
Не в сети
I'm here long time
Сообщений: 126
Спасибо получено: 15
Поганял сегодня в протеусе надо немного подкоректировать программу. На рисунках кран изображен как он стоит в живую (без переворотов).
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Термосмеситель с электроприводом.
11 янв 2016 09:12 #5
Oto
Не в сети
Moderator
Сообщений: 2452
Спасибо получено: 1049
Анимацию поменяем как дойдет дело до железа, возможно там будет несколько вариантов этой анимации.
Это только картинка, важнее разобраться с правильностью логики работы программы.
Термосмеситель с электроприводом.
15 янв 2016 21:07 #6
pert
Не в сети
I live here
Сообщений: 441
Спасибо получено: 24
Этот регулятор мне нравится, возможна версия с английским меню?
Спасибо pert
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Термосмеситель с электроприводом.
15 янв 2016 22:39 #7
Oto
Не в сети
Moderator
Сообщений: 2452
Спасибо получено: 1049
pert пишет:
Этот регулятор мне нравится, возможна версия с английским меню?
А мне понравился ваш вопрос, не имели ли вы случаем в виду что не каждый дисплей Nokia5110 поддерживает кириллицу?.
Если серьезно, у меня нет достаточных знаний языка чтобы делать полноценную замену вставленных в программе русских фраз на английский язык, хоть тут этих слов и не так много, но большая часть из них написана с сокращениями, если так же буду делать и для английского языка, то написанное уже не расшифрует никто ))).
Можно сделать версию с английским меню, только если вы возьмете на себя ответственность за перевод имеющихся тут фраз.
С росийским паспортом, Ты мразь!
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Термосмеситель с электроприводом.
17 янв 2016 14:45 #8
pert
Не в сети
I live here
Сообщений: 441
Спасибо получено: 24
Пока я заказал части из Китая,после тестирования функциональности я вам отправляю перевод текста.
какую функцию имеет кнопка входа JP1?
спасибо Oto
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Спасибо сказали: Ivngo
Термосмеситель с электроприводом.
17 янв 2016 15:22 #9
Oto
Не в сети
Moderator
Сообщений: 2452
Спасибо получено: 1049
pert пишет:
кнопка входа JP1?
Пока ничего, сразу был план , сделать доп. управление от котла, но пока нет необходимости, но возможно потом она будет задействована.
С росийским паспортом, Ты мразь!
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Термосмеситель с электроприводом.
17 янв 2016 23:48 #10
Lamitek
Не в сети
Harness is online
Сообщений: 31
Спасибо получено: 1
Вы уж меня и звените, может не в этой теме, но...
Управление шаровым краном не совсем удачное решение, имхо.
Я планирую для управления температурой водяного теплого пола использовать трехходовой термостатитеский механический клапан (так как он не нуждается в электричестве) , который прикручен к балке коллектора, потом установить прямой проходной термостатический кран с нормально открытым положением (что не маловажно при пропадении электричества, краны открываются полностью но трехходовой не подаст высокую температуру) , а на него установить доработанную термоголовку вот таким способом www.forumhouse.ru/threads/263300/ , всем этим делом будет управлять термостат с ШИМ выходом (также есть возможность изменить яркость дисплея в 5 уровнях кнопкой +).
Имхо, так надежней
Термосмеситель с электроприводом.
19 янв 2016 19:29 #11
Oto
Не в сети
Moderator
Сообщений: 2452
Спасибо получено: 1049
Lamitek пишет:
планирую для управления температурой водяного теплого пола использовать трехходовой термостатитеский механический клапан (так как он не нуждается в электричестве) ,
В данной схеме тоже предполагается управление трехходовым краном, а то что он нуждается в электричестве, так что поделаешь уже мало чего осталось не требующего электричества.
С электронным управлением как ни крути, и регулировка точнее , и диапазон температур очень широк.
С росийским паспортом, Ты мразь!
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Термосмеситель с электроприводом.
19 янв 2016 19:30 #12
Владимир90
Не в сети
Harness is online
Сообщений: 30
Спасибо получено: 2
Lamitek пишет:
Вы уж меня и звените, может не в этой теме, но...
Просто каждому нужно своя арматура, способы установки, условия. Мне например нужны термоклапана на 2" и с нормальной пропускной способностью, без всяких заужений. А электричество это дело такое, многие современный котлы без него вообще не запустятся.
Последнее редактирование: 19 янв 2016 19:31 от Владимир90.
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Термосмеситель с электроприводом.
08 фев 2016 13:53 #13
bobcat
Не в сети
I'm here long time
Сообщений: 126
Спасибо получено: 15
Развел плату под даное устройство в файле два варианта с горизонтальной и вертикальной клавиатурой
Проверте пожалуйста
Не могу вставить в архиве zip не вставлялся вставил rar
Последнее редактирование: 08 фев 2016 14:18 от bobcat.
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Термосмеситель с электроприводом.
15 фев 2016 12:23 #14
Lamitek
Не в сети
Harness is online
Сообщений: 31
Спасибо получено: 1
Я так понимаю что схема заточенная под такой трехходовой
Только получается вместо ручной регулировки установить типа "сервопривода" ?
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Термосмеситель с электроприводом.
15 фев 2016 12:48 #15
bobcat
Не в сети
I'm here long time
Сообщений: 126
Спасибо получено: 15
Спаял устройство по плате с горизонтальным расположение кнопок
В целом после прибор работает нормально, на импровизированной муфте. Силы движка вполне хватает для поворота триходового. Есть немного пропуски шагов но это судя по всему из-за жесткой муфты и несоосности валов. Надо будет сделать завтра по уму.
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Спасибо сказали: Lamitek
Термосмеситель с электроприводом.
15 фев 2016 18:28 #16
bobcat
Не в сети
I'm here long time
Сообщений: 126
Спасибо получено: 15
Вот снял видео
Завтра сделаю нормальный крепеж по тестирую отпишусь. Еще раз повторюсь на рабочей системе отопления дома.
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Спасибо сказали: Oto, Lamitek, 67bmv
Термосмеситель с электроприводом.
15 фев 2016 18:45 #17
Oto
Не в сети
Moderator
Сообщений: 2452
Спасибо получено: 1049
Движки для самоделок просто находка, сам продумываю как редукцию добавить.
Запчасти редуктора уже пришли
как получится все это совместить, то за такие деньги, альтернативы просто нет.
Шестеренки брал у этого продавца
И сами моторчики здесь по хорошей цене.
bobcat, на видео смотрится как будто и усилия нет,
но у себя пробовал, если пальцами придерживать вал, усилие там честно говоря "игрушечное".
С росийским паспортом, Ты мразь!
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Спасибо сказали: Lamitek, bobcat
Термосмеситель с электроприводом.
15 фев 2016 18:55 #18
bobcat
Не в сети
I'm here long time
Сообщений: 126
Спасибо получено: 15
Редуктор с виду хороший только доделать корпус, надо и себе купить в хозяйстве пригодится
У меня при первом подключении тоже было слабое усилие, потом разобрался были перепутаны провода от шагового. Если вы поменяли порты то теперь разъем шагового ставится без перестановки пинов. Питание на шаговый 7В вместо 5В. Пальцами удержать очень сложно.
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Спасибо сказали: Lamitek
Термосмеситель с электроприводом.
16 фев 2016 10:47 #19
Я в свое время тоже спрашивал ноникто не ответил. Д вала моторедуктора 5мм, моего триходового герц 12мм
Себе закажу на али, а пока сделаю из шланга и термоусадки
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Спасибо сказали: Lamitek
Термосмеситель с электроприводом.
16 фев 2016 13:51 #21
Термосмеситель с электроприводом.
19 фев 2016 21:54 #23
Lamitek
Не в сети
Harness is online
Сообщений: 31
Спасибо получено: 1
Подскажите по смесительному крану, у Вас датчик где установлен на подаче или на обратке ?
Планирую в теплый пол поставить на обратке чтобы была погодозависимость, если же установить на подаче по температура пола будет всегда изменятся. Спасибо.
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Термосмеситель с электроприводом.
20 фев 2016 08:43 #24
bobcat
Не в сети
I'm here long time
Сообщений: 126
Спасибо получено: 15
Lamitek пишет:
Подскажите по смесительному крану, у Вас датчик где установлен на подаче или на обратке ?
Планирую в теплый пол поставить на обратке чтобы была погодозависимость, если же установить на подаче по температура пола будет всегда изменятся. Спасибо.
У меня датчик стоит на подаче сразу после триходового на термопасту, утеплен.
Какое основное отопление радиаторное или полы?
Сколько м. кв. полов? Сколько веток? На каком этаже, что под полом?
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Термосмеситель с электроприводом.
20 фев 2016 13:33 #25
Lamitek
Не в сети
Harness is online
Сообщений: 31
Спасибо получено: 1
Только теплые полы, весь первый этаж.
Площадь первого этажа 140квадратов.
По расчетам 17 веток. Но я купил два коллектора на 9 и 11 веток.
по полу, пленка, черновая стяжка около 5 см, потом пенополистерол 5см, ну и чистовая стяжка около 8см, пока на стадии черновой стяжки.