Устройство сигнализации перегрева на 5 канала 17 трав. 2016 19:51 #1

  • dpd69
  • dpd69 аватар
  • Оффлайн
  • Harness is online
  • Дописи: 32
Привет!Помогите,пожалуйста!Мне надо устройство как ето:http://avtoelectro.radioliga.com/device.php?show=t_warning,но на 5 канала,один микроконтроллер.Алгоритм как в статии.Мне нужно только сигнализация перегрева,для ручника не надо.Спасибо
Адміністратор заборонив доступ на запис.

Устройство сигнализации перегрева на 5 канала 17 трав. 2016 22:11 #2

  • Soir
  • Soir аватар
  • Оффлайн
  • Moderator
  • Дописи: 13424
  • Подякували: 5103
  • sxem.org 2019,2021 Respect Author
Распишите подробнее. Что означает на 5 каналов?
Адміністратор заборонив доступ на запис.

Устройство сигнализации перегрева на 5 канала 17 трав. 2016 22:22 #3

  • dpd69
  • dpd69 аватар
  • Оффлайн
  • Harness is online
  • Дописи: 32
Привет!Есть двигатель у которого пять головки.И я хочу поставить датчик каждая головка.
Адміністратор заборонив доступ на запис.

Устройство сигнализации перегрева на 5 канала 17 трав. 2016 22:24 #4

  • Soir
  • Soir аватар
  • Оффлайн
  • Moderator
  • Дописи: 13424
  • Подякували: 5103
  • sxem.org 2019,2021 Respect Author
Должно быть 5 датчиков температуры? На каждый датчик отдельная сигнализация?
Адміністратор заборонив доступ на запис.

Устройство сигнализации перегрева на 5 канала 17 трав. 2016 22:29 #5

  • dpd69
  • dpd69 аватар
  • Оффлайн
  • Harness is online
  • Дописи: 32
Да.5 датчиков температуры и каждый датчик отдельная Led сигнализация и один зумер для всех.
Адміністратор заборонив доступ на запис.

Устройство сигнализации перегрева на 5 канала 18 трав. 2016 06:30 #6

  • Soir
  • Soir аватар
  • Оффлайн
  • Moderator
  • Дописи: 13424
  • Подякували: 5103
  • sxem.org 2019,2021 Respect Author
Какой микроконтроллер?
Порог срабатывания сигнализации для каждого датчика разный или одинаковый для всех?
Какой способ подключения датчиков? Все подключаются на один провод или для каждого датчика свой провод и отдельный вывод микроконтроллера?
Адміністратор заборонив доступ на запис.

Устройство сигнализации перегрева на 5 канала 18 трав. 2016 08:55 #7

  • dpd69
  • dpd69 аватар
  • Оффлайн
  • Harness is online
  • Дописи: 32
Привет!Микроконтроллер Atmega8,ATtiny2313,PIC16f628a.
Порог срабатывания сигнализации для каждого датчика одинаковый для всех.
Если можно для каждого датчика свой провод и отдельный вывод микроконтроллера,а если нет на один провод.А можно сделать Led двухцветной-светит зелёный,а после 100 градуса-красный?
Адміністратор заборонив доступ на запис.

Устройство сигнализации перегрева на 5 канала 19 трав. 2016 21:15 #8

  • Soir
  • Soir аватар
  • Оффлайн
  • Moderator
  • Дописи: 13424
  • Подякували: 5103
  • sxem.org 2019,2021 Respect Author
Вариант на ATtiny2313.
Если температура меньше H - горит зеленый светодиод, если больше либо равна H - красный. Если больше либо равна EH - мигает красный.
При неисправности датчика мигания зеленый-красный.

По умолчанию H = 100 град. С. EH = 110 град.С.
В EEPROM можно задать свои пределы.
Ячейка с адресом [0x00] - H датчика 1. Ячейка с адресом [0x08] - EH датчика 1.
Ячейка с адресом [0x01] - H датчика 2. Ячейка с адресом [0x09] - EH датчика 2.
Ячейка с адресом [0x02] - H датчика 3. Ячейка с адресом [0x0A] - EH датчика 3.
Ячейка с адресом [0x03] - H датчика 4. Ячейка с адресом [0x0B] - EH датчика 4.
Ячейка с адресом [0x04] - H датчика 5. Ячейка с адресом [0x0C] - EH датчика 5.

Если в ячейке значение больше 125 (0x7D) - берется по умолчанию.

UPD
При достижении температуры по любому из датчиков значения H раздаются короткие двойные звуковые сигналы. Когда температура достигнет значения EH - периодические одиночные звуковые сигналы.
Сигнализация EH имеет более высокий приоритет перед сигнализацией H.
Долучення:
Останнє редагування: 20 трав. 2016 08:28 від Soir.
Адміністратор заборонив доступ на запис.

Устройство сигнализации перегрева на 5 канала 20 трав. 2016 00:13 #9

  • dpd69
  • dpd69 аватар
  • Оффлайн
  • Harness is online
  • Дописи: 32
Спасибо большое!А зумер будеть когда светит или мергает красной светодиод?
Адміністратор заборонив доступ на запис.

Устройство сигнализации перегрева на 5 канала 20 трав. 2016 08:31 #10

  • Soir
  • Soir аватар
  • Оффлайн
  • Moderator
  • Дописи: 13424
  • Подякували: 5103
  • sxem.org 2019,2021 Respect Author
Добавил зуммер. Обновил прошивку в предыдущем сообщении.
Адміністратор заборонив доступ на запис.

Устройство сигнализации перегрева на 5 канала 20 трав. 2016 09:53 #11

  • dpd69
  • dpd69 аватар
  • Оффлайн
  • Harness is online
  • Дописи: 32
Спасибо большое!