Запрошуємо, Гість
Ім'я користувача: Пароль: Запам’ятати мене

ТЕМА: Мікропроцесорний регулятор роботи котла центрального опалення.

Мікропроцесорний регулятор роботи котла центрального опалення. 21 квіт. 2019 16:45 #901

  • Oto
  • Oto аватар
  • Оффлайн
  • Moderator
  • Дописи: 2681
  • Подякували: 1160
  • sxem.org 2019,2020,2021,2022,2023,2024 Site Sponsor 2017 Author
Для инверсного экрана, нужно в его цепи поставить (подобрать) сопротивление R-6

С лог 1 нужно разбираться, в протеусе вижу что все ОК, в железе проверить нет возможности, возможно кто то из пользователей подтвердит вашу или мою версию тогда нужно будет доскональней разбираться в чем причина.
россия - подлая нацьiя!
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Мікропроцесорний регулятор роботи котла центрального опалення. 21 квіт. 2019 16:48 #902

  • urybalkin
  • urybalkin аватар
  • Оффлайн
  • Harness is online
  • Дописи: 29
При включении РРК на экране ничего не видно. Вообще чистый экран и не видно символов или нет подсветки? А батарейка стоит и время выставлено?
Останнє редагування: 21 квіт. 2019 16:53 від urybalkin.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Мікропроцесорний регулятор роботи котла центрального опалення. 21 квіт. 2019 18:06 #903

  • ch_artem
  • ch_artem аватар
  • Оффлайн
  • I go sometimes
  • Дописи: 68
  • Подякували: 10
urybalkin пише:
При включении РРК на экране ничего не видно. Вообще чистый экран и не видно символов или нет подсветки? А батарейка стоит и время выставлено?

Для инверстного дісплея підсвітка повинна горіти постійно.Провірь напругу на 3 нозі дісплея, нею регулюється контрастність символів.
Останнє редагування: 21 квіт. 2019 19:02 від ch_artem.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Мікропроцесорний регулятор роботи котла центрального опалення. 27 квіт. 2019 09:56 #904

  • alexshuper25
  • alexshuper25 аватар
  • Оффлайн
  • Користувач
  • Дописи: 16
Подскажите мне как сбросить программу в исходное положение. У меня произошел глюк в программе и она перестала выключать роботу РРК при достижении заданных температур. Спасибо.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Мікропроцесорний регулятор роботи котла центрального опалення. 28 квіт. 2019 18:48 #905

  • Oto
  • Oto аватар
  • Оффлайн
  • Moderator
  • Дописи: 2681
  • Подякували: 1160
  • sxem.org 2019,2020,2021,2022,2023,2024 Site Sponsor 2017 Author
alexshuper25 пише:
Подскажите мне как сбросить программу в исходное положение.
Перепрошейте МК заново.

Подсветка дисплея заработала?
россия - подлая нацьiя!
Останнє редагування: 28 квіт. 2019 18:49 від Oto.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Мікропроцесорний регулятор роботи котла центрального опалення. 28 квіт. 2019 22:00 #906

  • alexshuper25
  • alexshuper25 аватар
  • Оффлайн
  • Користувач
  • Дописи: 16
Да подсветка заработала, пришлось добавить два резистора, один между коллектором и эмитором а второй подтягивающий к 5 вольтам. Но не могу разобраться с диаметром, вентилятор не хочет менять обороты и всегда работает на полную.
Останнє редагування: 28 квіт. 2019 22:02 від alexshuper25.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Мікропроцесорний регулятор роботи котла центрального опалення. 28 квіт. 2019 23:45 #907

  • Oto
  • Oto аватар
  • Оффлайн
  • Moderator
  • Дописи: 2681
  • Подякували: 1160
  • sxem.org 2019,2020,2021,2022,2023,2024 Site Sponsor 2017 Author
alexshuper25 пише:
Но не могу разобраться с диаметром,
Что за диаметр?
alexshuper25 пише:
вентилятор не хочет менять обороты и всегда работает на полную.
Похоже не работает диммер.
Причина скорее всего в монтаже, хотя тут уже по этому поводу чего только не было , и оптосимистор не того типа ставили, и тиристор не той стороной впаивали.
Неисправность можно найти только визуально сравнением вашей платы со схемой,
или проверять осциллографом , начиная с ноги МК порт РА1 , там должен быть коротенький импульс 50мкс.
и далее его прохождение через оптосимистор, и симистор.....
россия - подлая нацьiя!
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Мікропроцесорний регулятор роботи котла центрального опалення. 28 квіт. 2019 23:49 #908

  • jt
  • jt аватар
  • Оффлайн
  • I go sometimes
  • Дописи: 56
  • Подякували: 12
В конце первой стоки символ " ? " есть или нету?
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Мікропроцесорний регулятор роботи котла центрального опалення. 29 квіт. 2019 14:47 #909

  • alexshuper25
  • alexshuper25 аватар
  • Оффлайн
  • Користувач
  • Дописи: 16
Нашел одну свою ошибку, перепутал местами контакты симистора Т1 и Т2. Я думал что у симистора нету ризницы между Т1 и Т2 потому что он работает в цепи переменного напряжения и он представляет собой два диода встречно включенные, и нету разницы откуда приходит напряжение.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Мікропроцесорний регулятор роботи котла центрального опалення. 22 лист. 2019 20:11 #910

  • rend
  • rend аватар
  • Оффлайн
  • Користувач
  • Дописи: 11
  • Подякували: 1
Вітання всім, особливо автору! :-) Використовую даний регулятор вже 3 сезон, в роботі надійний і гнучкий в налаштуваннях. Можна сказати універсальний. В якості датчика димових використовую радянський ТсП, Нещодавно, нарешті, змонтував теплоакумулятор. Завантаженням тепла з котла в ТА у мене задіяний насос N2. Насос N3, по датчику кімнатної температури, з ТА після підмісу завантажує теплоносій в СО будинку. Все прекрасно працює. В меню, є пункт N9 "Суточний економ-режим. Раніше коли не було ТА, користувася цим режимом. Зараз, з точки зору економії,він не підходить, так як котел повинен горіти на повну потужність. Чи можливо, змінити його так, щоб в пункті N9 - був вибір чим управяти - РРК або насосом N3? Як варіант, щоб зберегти універсальність для тих хто використовує по іншому. Тут, звичайно, потрібен термостат з тиждневим програматором, для повного щастя. Наприклад по добовому таймеру, понижати температуру на декілька градусів в нічні години, або в денні, коли вдома немає нікого.
Останнє редагування: 22 лист. 2019 20:14 від rend.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Мікропроцесорний регулятор роботи котла центрального опалення. 23 лист. 2019 12:17 #911

  • Oto
  • Oto аватар
  • Оффлайн
  • Moderator
  • Дописи: 2681
  • Подякували: 1160
  • sxem.org 2019,2020,2021,2022,2023,2024 Site Sponsor 2017 Author
rend пише:
В меню, є пункт N9 "Суточний економ-режим. Раніше коли не було ТА, користувався цим режимом. Зараз, з точки зору економії,він не підходить, так як котел повинен горіти на повну потужність. Чи можливо, змінити його так, щоб в пункті N9 - був вибір чим управляти - РРК або насосом N3?
По моему если экономные режимы не нужны , проблем никаких не должно быть, настройками в пункте 9 эти экономные режимы должны отключаться, для этого нужно разобраться что там описано в этом меню.
По модернизации в этой программе других функций, нет никаких вариантов, так как флеш в микроконтроллере использован на 99.8%.

rend пише:
Тут, звичайно, потрібен термостат з тижневим програматором, для повного щастя. Наприклад по добовому таймеру, понижати температуру на декілька градусів в нічні години, або в денні, коли вдома немає нікого
В этом же меню №9 есть функция для внешнего управления через ногу МК РС4, как раз и было задумано под такое использование. К сожалению данный вид управления мной лично не тестировался, поэтому нужно разбираться как там описано , чтобы его использовать.
Особо ничего не насоветую, просто уже больше года точно, как настроил я все параметры под свою схему использования

из актуального в использовании РРК, для меня осталось только нажимать кнопку "пуск" , и "пауза" на время когда подбрасываю дрова. В остальные процессы работы РРК давно не вникал...
Еще в моем использовании, актуален сигнал когда "прогорают дрова", вот это полезная функция так полезная :) , очень помогает все делать вовремя.
россия - подлая нацьiя!
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.
Користувачі які сказали Дякую: rend, 67bmv

Мікропроцесорний регулятор роботи котла центрального опалення. 12 груд. 2019 11:53 #912

  • YREC-1
  • YREC-1 аватар
  • Оффлайн
  • Користувач
  • Дописи: 11
  • Подякували: 1
Всем привет .Ребят Подскажите А готовые печатные платы для самостоятельной зборки можно где нибудь купить .
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Мікропроцесорний регулятор роботи котла центрального опалення. 13 груд. 2019 17:55 #913

  • spotok
  • spotok аватар
  • Оффлайн
  • I go sometimes
  • Дописи: 44
  • Подякували: 12
У меня где-то в столе лежит несколько штук, фото давал ранее здесь в форуме.
Там были пустые и с деталями. Если что-пишите в личку.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.
Користувачі які сказали Дякую: YREC-1

Мікропроцесорний регулятор роботи котла центрального опалення. 24 груд. 2019 20:44 #914

  • Анатолій
  • Анатолій аватар
  • Оффлайн
  • Harness is online
  • Дописи: 30
  • Подякували: 7
  • sxem.org Sponsor 2022 Author
В схемі V2-3 на першій сторінці роз'єм Х1-0 та Х1-1 Х1-2 по різному підписано контакти. Де неправильно?
У вас царь, у нас демократия
Никогда мы не будем братьями.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Мікропроцесорний регулятор роботи котла центрального опалення. 25 груд. 2019 19:05 #915

  • Oto
  • Oto аватар
  • Оффлайн
  • Moderator
  • Дописи: 2681
  • Подякували: 1160
  • sxem.org 2019,2020,2021,2022,2023,2024 Site Sponsor 2017 Author
Действительно есть путаница...
Смотрел по протеусу - Х1-0 , Х1-2 все правильно.

Х1-1 должно быть так
россия - подлая нацьiя!
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Мікропроцесорний регулятор роботи котла центрального опалення. 27 груд. 2019 00:01 #916

  • Анатолій
  • Анатолій аватар
  • Оффлайн
  • Harness is online
  • Дописи: 30
  • Подякували: 7
  • sxem.org Sponsor 2022 Author
На схемі так і є. Але, якщо колодку Х1-1 чи Х1-2 вставити в Х1-0 то контакт РВ5 попадає на РВ7 і РВ7 на РВ-5. Для світлодіодів не проблема, а для драйвера ШД?
У вас царь, у нас демократия
Никогда мы не будем братьями.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Мікропроцесорний регулятор роботи котла центрального опалення. 27 груд. 2019 13:46 #917

  • ch_artem
  • ch_artem аватар
  • Оффлайн
  • I go sometimes
  • Дописи: 68
  • Подякували: 10
Анатолій пише:
На схемі так і є. Але, якщо колодку Х1-1 чи Х1-2 вставити в Х1-0 то контакт РВ5 попадає на РВ7 і РВ7 на РВ-5. Для світлодіодів не проблема, а для драйвера ШД?

Прочитай повідомлення №737 там це описано.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.
Користувачі які сказали Дякую: Анатолій

Мікропроцесорний регулятор роботи котла центрального опалення. 27 груд. 2019 15:04 #918

  • Анатолій
  • Анатолій аватар
  • Оффлайн
  • Harness is online
  • Дописи: 30
  • Подякували: 7
  • sxem.org Sponsor 2022 Author
Дякую. Зрозумів. Треба на Х1-2 контакти РВ5 і РВ7 поміняти місцями. Ще раз дякую.
У вас царь, у нас демократия
Никогда мы не будем братьями.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Мікропроцесорний регулятор роботи котла центрального опалення. 27 груд. 2019 18:06 #919

  • Oto
  • Oto аватар
  • Оффлайн
  • Moderator
  • Дописи: 2681
  • Подякували: 1160
  • sxem.org 2019,2020,2021,2022,2023,2024 Site Sponsor 2017 Author
Подрисовал в схеме , чтобы визуально была стыковка между разъемами Х1..
россия - подлая нацьiя!
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.
Користувачі які сказали Дякую: Анатолій

Мікропроцесорний регулятор роботи котла центрального опалення. 27 груд. 2019 18:39 #920

  • Анатолій
  • Анатолій аватар
  • Оффлайн
  • Harness is online
  • Дописи: 30
  • Подякували: 7
  • sxem.org Sponsor 2022 Author
Дякую Oto. Я мабуть погано пояснив що мене бентежило. Якщо рахувати контакти так як намальовано наприклад зверху вниз на Х1-2 то 1-grd 4-РВ5 6-РВ7, а на Х1-0 4-РВ7 6-РВ5. Це мене і запутало.
Стараюсь розібратися з усім досконально перед повторенням регулятора.
У вас царь, у нас демократия
Никогда мы не будем братьями.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Мікропроцесорний регулятор роботи котла центрального опалення. 15 січ. 2020 16:36 #921

  • ch_artem
  • ch_artem аватар
  • Оффлайн
  • I go sometimes
  • Дописи: 68
  • Подякували: 10
На першому році топіння з автоматикою помітив що температура теплоносія особливо при нагріванні повільніше росте чим на штатному механічному термометрі.Датчик спочатку стояв на трубі потім запхнув під утеплювач зверху котла, результат одинаковий.Тому рішив демонувати штатну механічну автоматику і на її місце поставив датчик теплоносія, результат інерційність котла зменшилась в два три рази і тепер вже штатний механічний термометр відстає,при переході котла в режим призупинення роботи температура піднімалась ще до 3-5 градусів,зараз до 1-2 градусів.Димар при розпалюванні котла розігрівався до 160-180 градусів азараз 120-130.
Висновок очевидний для твердопаловпого котла датчик температури теплоносія треба монтувати в середину котла,щоб його корпус омивав теплоносій.
Останнє редагування: 15 січ. 2020 16:41 від ch_artem.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.
Користувачі які сказали Дякую: Roman77

Мікропроцесорний регулятор роботи котла центрального опалення. 15 січ. 2020 18:02 #922

  • rend
  • rend аватар
  • Оффлайн
  • Користувач
  • Дописи: 11
  • Подякували: 1
Так, місце, і спосіб установки датчика має значення. Правильніше температуру теплоносія контролювати в вихідному патрубку, вваривши бобишку (внутрішня різьба) для омиваємої гільзи, в яку вставити датчик. Температура димогазів, залежить від багатьох факторів. Починаючи від конструкції котла,якості і типу палива, ступеня закоксованості теплообмінних поверхонь. А також навантаження на котел, яке в свою чергу, залежить від погодних умов. Вимірювання бажано проводити аналогічно, тобто гільза, або сам датчик в вихідному патрубку димогазів.
Останнє редагування: 15 січ. 2020 19:15 від rend.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Мікропроцесорний регулятор роботи котла центрального опалення. 16 січ. 2020 10:59 #923

  • Roman77
  • Roman77 аватар
  • Оффлайн
  • habitue
  • Дописи: 189
  • Подякували: 22
  • sxem.org Sponsor 2019
У меня котел "Визит", в нём придусмотрены специальные гильзы(2шт.) на верхней части котла под термодатчики теплоносителя. Показания механического термометра на котле и показания РРК один в один. Это самое точное измерение температуры теплоносителя, а у кого нет таких гильз на котле, то я думаю, что вариант предложенный - rend будет самый правильный.
P.S.Извините за фото, после сжатия,стали нечеткими.
Долучення:
Останнє редагування: 16 січ. 2020 11:51 від Roman77.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Мікропроцесорний регулятор роботи котла центрального опалення. 16 січ. 2020 13:54 #924

  • ch_artem
  • ch_artem аватар
  • Оффлайн
  • I go sometimes
  • Дописи: 68
  • Подякували: 10
Я описав проблеми які виникли від не правильного встановлення датчика теплоносія,а де і як монтувати датчик теплоносія кожен вирішує для себе сам.Як на мене найкраще місце там де рекомендує виробник котла.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Мікропроцесорний регулятор роботи котла центрального опалення. 16 січ. 2020 17:38 #925

  • Roman77
  • Roman77 аватар
  • Оффлайн
  • habitue
  • Дописи: 189
  • Подякували: 22
  • sxem.org Sponsor 2019
ch_artem пише:
Як на мене найкраще місце там де рекомендує виробник котла.
Сто процентов с Вами согласен.
ch_artem пише:
а де і як монтувати датчик теплоносія кожен вирішує для себе сам.
Мы просто обговаривали тему - где место термодатчика, на наш взгляд, для более точных показаний температуры ТН.
Кстати большое Вам спасибо, ch_artem, прочитал Вашу проблему и обратил внимание на свой термодатчик ТН. Он хотя и стоит на своём заводском месте, но показания его немного "уплыли" из-за того, что гильза в котле не плотно прилегала к датчику, диаметр гильзы больше диаметра датчика и есть воздушный зазор, который я заполняю машинным маслом. Масло высохло, получился воздушный зазор и показания температуры РРК не соответствовали показаниям мех.термометра. Теперь всё хорошо!
Останнє редагування: 16 січ. 2020 18:16 від Roman77.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.
Модератори: Wolf, Vakula, Айнцвайдрайченко, Soir