Запрошуємо, Гість
Ім'я користувача: Пароль: Запам’ятати мене
  • Сторінка:
  • 1
  • ...
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

ТЕМА: терморегулятор для инкубатора

терморегулятор для инкубатора 27 лист. 2016 15:45 #151

  • Soir
  • Soir аватар
  • онлайн
  • Moderator
  • Дописи: 14111
  • Подякували: 5431
  • sxem.org 2019,2020,2021,2022,2023 Respect Author
Alexeyga пише:
сигналы аварийных режимов нужно отключать. реле аварии пусть остается включено.
Отключил.
Alexeyga пише:
если NAGR AKB был включен в момент, когда сеть 220В появилась, то остается включенным все время.
Исправил.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

терморегулятор для инкубатора 27 лист. 2016 16:32 #152

  • Alexeyga
  • Alexeyga аватар
  • Оффлайн
  • I'm here long time
  • Дописи: 82
похоже что все хорошо. работает. появится свободный денек, проверю все тщательно, на нормальной плате и на предмет зависаний или сбоев. о результатах отпишусь обязательно.

Спасибо большое! что вытерпели меня B)
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

терморегулятор для инкубатора 13 груд. 2016 21:32 #153

  • Alexeyga
  • Alexeyga аватар
  • Оффлайн
  • I'm here long time
  • Дописи: 82
Здравствуйте,SOIR!все работает хорошо. зависаний пока не наблюдалось. от сбросов избавился четырьмя диодами перед актуатором.

единственный момент, который нужно внести в ПО.
после выхода из режима ОХЛАЖДЕНИЕ пищит авария режимов.
думаю нужно так. пример.
режим ОХЛАЖДЕНИЕ, отключаем сигналы контроля аварии. ОХЛАЖДЕНИЕ завершено, начинаем ПРОГРЕВ до заданных параметров. заданные параметры в норме, вывеска ИНК-ЦИЯ и только через 30мин активируем контроль аварии.

или же применить тот же алгоритм что и при включении.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

терморегулятор для инкубатора 14 груд. 2016 07:39 #154

  • Alexeyga
  • Alexeyga аватар
  • Оффлайн
  • I'm here long time
  • Дописи: 82
да, еще один момент. при работе от АКБ по каналу Тс можно ничего не менять и продолжать работу ПИД. то есть, канал NAGR AKB вкл/выкл а канал Тс ПИД, параллельная работа.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

терморегулятор для инкубатора 14 груд. 2016 09:34 #155

  • Soir
  • Soir аватар
  • онлайн
  • Moderator
  • Дописи: 14111
  • Подякували: 5431
  • sxem.org 2019,2020,2021,2022,2023 Respect Author
Отключил сигнализацию в режиме охлаждения и еще на 30 минут после выхода из него.
Оставил работу ПИД и от аккумулятора.

Проверяйте, может эти изменения что-то нарушили в другом месте, я уже не контролирую всю программу.
Прошивку перезалил в сообщение №147.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.
  • Сторінка:
  • 1
  • ...
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Модератори: Wolf, Soir, Vakula, Айнцвайдрайченко