Занимаюсь реконструкцией отопления в доме на 2 контура.
Oтопительные контуры будут контролироваться комнатным термостатом
и он будет управлять эти боеголовки Honeywell MT4-230-NC (термоэлектрический привод)
Мне нужно решить логику управления. Если есть запрос от термостата ( 1 контур или 2 ) он дает команду на голову и с задержкой до полного открытия головки (4 минуты), включится газовый котел.
Если один термостат открывается, а другой все еще закрыт,голова 1 может немедленно закрыться. если второй термостат также открывается, газовый котел немедленно отключается, но вторая головка термостата по-прежнему остается открытой в течение примерно 1-20 минут (в качестве значения замедления циркуляционного насоса в газовом котле. Я хочу предотвратить закрытие головок во время работы циркуляционного насоса
Oтложенное включение котла будет записано в память EEPROM во время программирования, Задержка закрытия головок будет регулироваться триммером
термостат, который будет работать последним, отключит голову с задержкой
Возможно это понятно