Блок безперебійного живлення (12в) для роутера та GPON терміналу 04 квіт. 2023 11:32 #1

  • plasmacut
  • plasmacut аватар
  • Оффлайн
  • habitue
  • Дописи: 279
  • Подякували: 15
Є така задача: Wi-Fi роутер та GPON термінал мають напругу живлення 12в, ток 0.5А кожний. Необхідно забезпечити їх живлення як від мережі 220в, так і від 12в акумулятора. У мене такі питання:
- чи можливо обидва пристроя живити від одного джерела без усяких гальванічних розв'язок, тобто зєднати їхні вхідні конектори живлення між собою?

- чи можливо живити їх напряму від свинцевого акумулятора 12в, чи потрібен стабілізатор напруги? Я маю на увазі, що напруга батареї у процесі розряду зменшується від 13.6 до 10.7 В. Тобто, якщо потрібен стабілізатор, то він повинен бути SEPIC щоб утримувати 12В.

У продажу є готові перетворювачі у металевих корпусах з можливостю роботи від акумулятора та мережі 220в, але вони досить дорогі у зв'язку з попитом. Прошу дати тут свої рішення, які були використані для цього.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Блок безперебійного живлення (12в) для роутера та GPON терміналу 04 квіт. 2023 12:21 #2

  • studiotandem
  • studiotandem аватар
  • Оффлайн
  • I live here
  • Дописи: 758
  • Подякували: 258
  • sxem.org 2019,2021,2023 Author
plasmacut пише:
чи можливо обидва пристроя живити від одного джерела без усяких гальванічних розв'язок, тобто зєднати їхні вхідні конектори живлення між собою?
Гальванічна розв'язка бажана... але в даному випадку має працювати і без неї.
plasmacut пише:
чи можливо живити їх напряму від свинцевого акумулятора 12в, чи потрібен стабілізатор напруги? Я маю на увазі, що напруга батареї у процесі розряду зменшується від 13.6 до 10.7 В.
Зазвичай у різних там роутерах на вході стоять DC-DC перетворювачі з 12в на 5(3,3)в. Так що, думаю, у додатковому стабілізаторі немає потреби.

Найпростіше це просто під'єднати все та перевірити чи працюватиме з конкретно Вашим роутером та GPON терміналом. Заживити краще від лаб. БЖ., щоб побачити в яких межах вхідної напруги працюватиме. Вийде просто та бюджетно. B)
Слава Україні !!! Смерть ворогам !!!
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Блок безперебійного живлення (12в) для роутера та GPON терміналу 04 квіт. 2023 18:36 #3

  • gravis
  • gravis аватар
  • Оффлайн
  • I'm here long time
  • Дописи: 148
  • Подякували: 54
  • sxem.org Sponsor 2023 sxem.org Sponsor 2019,2021,2022,2023
В час, коли було відключення електроенергії, живив модем (9вольт)і роутер (12вольт) прямо від автомобільного акумулятора. При наявності елекроенергії все живилося від одного блока (12вольт 1.5 А).Перемикання між джерелами живлення здійснювалося з допомогою реле автоматично.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Блок безперебійного живлення (12в) для роутера та GPON терміналу 04 квіт. 2023 20:19 #4

  • plasmacut
  • plasmacut аватар
  • Оффлайн
  • habitue
  • Дописи: 279
  • Подякували: 15
gravis пише:
Перемикання між джерелами живлення здійснювалося з допомогою реле автоматично.
Чи було компенсування провалу живлення, який виникав в момент переключення з мережі на акумулятор?
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Блок безперебійного живлення (12в) для роутера та GPON терміналу 05 квіт. 2023 10:41 #5

  • gravis
  • gravis аватар
  • Оффлайн
  • I'm here long time
  • Дописи: 148
  • Подякували: 54
  • sxem.org Sponsor 2023 sxem.org Sponsor 2019,2021,2022,2023
Компенсування не було, тому модем або роутер, уже не памятаю, перезавантажувався. Але для мене це було не критично.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Блок безперебійного живлення (12в) для роутера та GPON терміналу 05 квіт. 2023 19:12 #6

  • studiotandem
  • studiotandem аватар
  • Оффлайн
  • I live here
  • Дописи: 758
  • Подякували: 258
  • sxem.org 2019,2021,2023 Author
Два діоди Шоткі замість реле не простіше поставити?.... І провалів не буде.
Слава Україні !!! Смерть ворогам !!!
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Блок безперебійного живлення (12в) для роутера та GPON терміналу 05 квіт. 2023 21:29 #7

  • gravis
  • gravis аватар
  • Оффлайн
  • I'm here long time
  • Дописи: 148
  • Подякували: 54
  • sxem.org Sponsor 2023 sxem.org Sponsor 2019,2021,2022,2023
Не зовсім. Коли акумулятор заряджений, тоді на ньому напруга більше 12 вольт і в цьому випадку, навіть при наявності 220 вольт в мережі, система буде живитися від акумулятора до того моменту, поки напруга не стане нижчою ніж від блока живлення (12вольт)
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Блок безперебійного живлення (12в) для роутера та GPON терміналу 05 квіт. 2023 22:43 #8

  • studiotandem
  • studiotandem аватар
  • Оффлайн
  • I live here
  • Дописи: 758
  • Подякували: 258
  • sxem.org 2019,2021,2023 Author
gravis пише:
Коли акумулятор заряджений, тоді на ньому напруга більше 12 вольт і в цьому випадку, навіть при наявності 220 вольт в мережі, система буде живитися від акумулятора до того моменту, поки напруга не стане нижчою ніж від блока живлення (12вольт)
В такому випадку поставити 1-2 послідовно включених кремнієвих діода, щоб компенсувати різницю між заряженим акумулятором та БЖ.
Слава Україні !!! Смерть ворогам !!!
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Блок безперебійного живлення (12в) для роутера та GPON терміналу 06 квіт. 2023 20:32 #9

  • plasmacut
  • plasmacut аватар
  • Оффлайн
  • habitue
  • Дописи: 279
  • Подякували: 15
studiotandem пише:
В такому випадку поставити 1-2 послідовно включених кремнієвих діода, щоб компенсувати різницю між заряженим акумулятором та БЖ.
Тоді ці діоди будуть зменшувати напругу, коли акумулятор розрядиться до мінімальної, що зовсім небажано. Мабуть всеж такі буде доцільним використати SEPIC перетворювач. На OLX я знайшов такий. Продавець пише, що підтримує 12в на виході починаючи з 7в на вході.
Діапазон напруг:
1.1. 5 ~ 28В вихід: 3 ~ 28В
1.2 5 ~ 35 В вихід: 3 ~ 29В
2. Вихідний струм: макс. 8А
3, Вихідна потужність: номінальна 120W
4. Типова ефективність: 95%
5. Робоча частота: 200 кГц
Коштує 350 гривень. Але річ у тому, що як вийде з ладу, то відремонтувати буде проблемно. Хотілося б щось зробити із стандартних модулів чи з розсипухі.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Блок безперебійного живлення (12в) для роутера та GPON терміналу 06 квіт. 2023 21:26 #10

  • demirov
  • demirov аватар
  • Оффлайн
  • I go sometimes
  • Дописи: 74
  • Подякували: 1
Під час вимкнення електроенергії користувався такою схемою:
Зарядне саморобне з БП від компа.
Контролер XY-CD60L брав на ОЛХ.
Акумулятор автомобільний.
Живів роутер, GPON термінал, LED телевізор та ТВ тюнер 12В.
Загальне навантаження близько 3А
Долучення:
Останнє редагування: 06 квіт. 2023 21:47 від demirov.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Блок безперебійного живлення (12в) для роутера та GPON терміналу 07 квіт. 2023 11:51 #11

  • mibic77
  • mibic77 аватар
  • Оффлайн
  • habitue
  • Дописи: 210
  • Подякували: 43
  • sxem.org Sponsor 2019
[/quote]
Хотілося б щось зробити із стандартних модулів чи з розсипухі.[/quote]

Я зробив так-закупив плату безперебійника,для надійності ще добавив один захист від перерозряду +10.7-11v,далі down +9v (wi-fi),up +12v (optic).Але мабуть краще підняти до +19v,за одно і ноутбук живився б,потім вниз на +12v і +9v.

Вкладений файл:

Назва файлу: 2023-04-07_dc2.rar
Розмір файлу:109 KB


Найшов на "розсипухі"UC3843_1 і UC3843_2 .
...
Останнє редагування: 07 квіт. 2023 12:29 від mibic77. Причина: посилання на перетворювачі
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Блок безперебійного живлення (12в) для роутера та GPON терміналу 07 квіт. 2023 13:39 #12

  • studiotandem
  • studiotandem аватар
  • Оффлайн
  • I live here
  • Дописи: 758
  • Подякували: 258
  • sxem.org 2019,2021,2023 Author
Чим далі в ліс - тим товстіші партизани. Нагадаю чим розпочиналась тема...plasmacut пише:
- чи можливо обидва пристроя живити від одного джерела без усяких гальванічних розв'язок?
plasmacut пише:
- чи можливо живити їх напряму від свинцевого акумулятора 12в, чи потрібен стабілізатор напруги?
Перед тим як городити город з купою перетворювачів та захистів від усього на світі необхідноstudiotandem пише:
просто під'єднати все та перевірити чи працюватиме з конкретно Вашим роутером та GPON терміналом. Заживити краще від лаб. БЖ., щоб побачити в яких межах вхідної напруги працюватиме.
... провівши цей експеримент буде видно як рухатись далі. І чи варто настільки ускладнювати (здорожчувати) конструкцію? Не в космос ж її запускати...plasmacut пише:
studiotandem пише:
В такому випадку поставити 1-2 послідовно включених кремнієвих діода, щоб компенсувати різницю між зарядженим акумулятором та БЖ.
Тоді ці діоди будуть зменшувати напругу, коли акумулятор розрядиться до мінімальної, що зовсім небажано.
Практика показує що в роутерах з живленням 12В, як правило, стоять перетворювачі DC/DC (MC34063 або подібні) які 12В понижують до 5В і ім байдуже 12В на вході чи меньше.
Слава Україні !!! Смерть ворогам !!!
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Блок безперебійного живлення (12в) для роутера та GPON терміналу 10 квіт. 2023 11:18 #13

  • plasmacut
  • plasmacut аватар
  • Оффлайн
  • habitue
  • Дописи: 279
  • Подякували: 15

Є в мене готовий контролер заряду XY-L30a. Думаю як його використати в моїй схемі. Він призначений лише для роботи в складі зарядного пристрою, тобто для відключення заряду акумулятора, коли він зарядиться. Накидав схему з ним. Здається повинна працювати. Ще б хотілося, щоб у процесі роботи відключався акумулятор, якщо рівень його напруги буде менший, ніж 10.7 В., але в схемі поки що цього немає. Моє питання як це зробити у цій схемі?
Останнє редагування: 10 квіт. 2023 11:46 від plasmacut.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Блок безперебійного живлення (12в) для роутера та GPON терміналу 31 трав. 2023 14:50 #14

  • plasmacut
  • plasmacut аватар
  • Оффлайн
  • habitue
  • Дописи: 279
  • Подякували: 15
Нарешті завершив тестування свого блоку живлення для Wi-Fi роутера та GPON терміналу. Довго тестував його при екстремальних навантаженнях, які вдвічі перевищували робочі, щоб удосконалитися в надійності. В процесі доробок встановив блок термоконтролю з вентілятором, щоб запобігти перегріву мікросхем перетворювачів. Все працює добре. Акумулятор 12в 7А/г, який був у використані два роки, працює 5-6 годин від повного заряду. Після зпрацьовування схеми запобігання розряду нижче 10.8В, струм споживаний схемою від акумулятора становить 10-12мА. Дуже корисною вважаю частину схеми, яка зроблена на таймері 7555. Її можна використовувати будь де, якщо потрібен контроль у якомусь діапазоні, обмеженому мінімальною та макимальною напругами. Таймер чітко відпрацьовує встановлені параметри. Можу рекомендувати таку схему для повторення.