Мелочь. Больше времени занимает открыть проект, закрыть, сохранить, обновить вложение... Поэтому тестируйте, будет очередная доработка - напомните мне. Или когда закончите тестирование...
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Контролер управління водопостачанням 03 січ. 2020 16:20 #27

  • Shredder_chip
  • Shredder_chip аватар
  • Оффлайн
  • I live here
  • Дописи: 902
  • Подякували: 61
  • sxem.org Sponsor 2019
Перепрошил. То же самое. Заставка 5с. Потребление 5с. Да и версия та же.
Выложите, пожалуйста, еще раз.
Останнє редагування: 03 січ. 2020 16:24 від Shredder_chip.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Контролер управління водопостачанням 03 січ. 2020 16:34 #28

  • Soir
  • Soir аватар
  • Оффлайн
  • Moderator
  • Дописи: 14111
  • Подякували: 5431
  • sxem.org 2019,2020,2021,2022,2023 Respect Author
А я и не менял ничего... Жду завершения тестов, так и писал в предыдущем сообщении.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Контролер управління водопостачанням 03 січ. 2020 16:58 #29

  • Shredder_chip
  • Shredder_chip аватар
  • Оффлайн
  • I live here
  • Дописи: 902
  • Подякували: 61
  • sxem.org Sponsor 2019
Извините, я неправильно понял смысл сообщения. Вроде бы больше Багов не выявил. Все работает. Следующее испытание уже с новой платой и когда приедет датчик давления. На макетке перепробовал все, что пришло на ум. Все работает. Спасибо.
Останнє редагування: 03 січ. 2020 17:01 від Shredder_chip.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Контролер управління водопостачанням 03 січ. 2020 22:04 #30

  • Soir
  • Soir аватар
  • Оффлайн
  • Moderator
  • Дописи: 14111
  • Подякували: 5431
  • sxem.org 2019,2020,2021,2022,2023 Respect Author
Изменил время.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.
Користувачі які сказали Дякую: Shredder_chip

Контролер управління водопостачанням 04 січ. 2020 07:27 #31

  • Shredder_chip
  • Shredder_chip аватар
  • Оффлайн
  • I live here
  • Дописи: 902
  • Подякували: 61
  • sxem.org Sponsor 2019
Спасибо. Все как надо. Не для рекламы, подскажите какой и где брали датчик давления, который у Вас? Я хотел взять на 100PSI но нахожу только с резьбой 1/8. У Вас, если память не изменяет, с резьбой 1/4.
Останнє редагування: 04 січ. 2020 07:28 від Shredder_chip.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Контролер управління водопостачанням 04 січ. 2020 07:53 #32

  • Soir
  • Soir аватар
  • Оффлайн
  • Moderator
  • Дописи: 14111
  • Подякували: 5431
  • sxem.org 2019,2020,2021,2022,2023 Respect Author
Брал здесь.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Контролер управління водопостачанням 04 січ. 2020 09:18 #33

  • Shredder_chip
  • Shredder_chip аватар
  • Оффлайн
  • I live here
  • Дописи: 902
  • Подякували: 61
  • sxem.org Sponsor 2019
Заказал. Теперь подгонка в корпус итд. Так как мы отказались от подстроечных резисторов, просьба, когда приедет датчик, помочь с калибровкой. Огромное спасибо за помощь!
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Контролер управління водопостачанням 04 січ. 2020 11:29 #34

  • Soir
  • Soir аватар
  • Оффлайн
  • Moderator
  • Дописи: 14111
  • Подякували: 5431
  • sxem.org 2019,2020,2021,2022,2023 Respect Author
Shredder_chip пише:
помочь с калибровкой.
С моим датчиком калибровка не понадобилась. Выходное напряжение у них смещено от нуля - здесь я сделал возможность калибровки. Но на практике она не понадобилась. Что касается шкалы - то проверял по техническом манометру, показания совпадают. Образцового манометра под рукой нет, да и не вижу смысла в какой-то супер точности. Если нужна большая точность, тогда наверно стоит искать прецизионный датчик и подход к устройству в целом должен быть несколько иной.

Придет датчик - посмотрим.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Контролер управління водопостачанням 04 січ. 2020 12:46 #35

  • Shredder_chip
  • Shredder_chip аватар
  • Оффлайн
  • I live here
  • Дописи: 902
  • Подякували: 61
  • sxem.org Sponsor 2019
Soir пише:
не вижу смысла в какой-то супер точности
Нет. Супер точность мне не нужна. Примерно вполне сойдет.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Контролер управління водопостачанням 04 січ. 2020 17:56 #36

  • Shredder_chip
  • Shredder_chip аватар
  • Оффлайн
  • I live here
  • Дописи: 902
  • Подякували: 61
  • sxem.org Sponsor 2019
Большая просьба исправить еще ошибку...

Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Контролер управління водопостачанням 04 січ. 2020 18:16 #37

  • Soir
  • Soir аватар
  • Оффлайн
  • Moderator
  • Дописи: 14111
  • Подякували: 5431
  • sxem.org 2019,2020,2021,2022,2023 Respect Author
Исправил.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.
Користувачі які сказали Дякую: Shredder_chip

Контролер управління водопостачанням 10 січ. 2020 19:12 #38

  • Shredder_chip
  • Shredder_chip аватар
  • Оффлайн
  • I live here
  • Дописи: 902
  • Подякували: 61
  • sxem.org Sponsor 2019
Подскажите, пожалуйста. Какое входное сопротивление входа РС0 МК? Если я добавлю резистор, 100 Ом например, (отмечен красным) и диоды на +5V и GND, для защиты входа (диоды не нарисовал), это не отразится на показаниях? Или это лишнее?
Долучення:
Останнє редагування: 10 січ. 2020 19:16 від Shredder_chip.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Контролер управління водопостачанням 10 січ. 2020 19:40 #39

  • Soir
  • Soir аватар
  • Оффлайн
  • Moderator
  • Дописи: 14111
  • Подякували: 5431
  • sxem.org 2019,2020,2021,2022,2023 Respect Author
Входное сопротивление 55-100 МОм, если верить даташит. Рекомендуемое сопротивление, которое Вы нарисовали, 1-100 кОм. Здесь оно будет полезным не только с точки зрения защиты, но в большей степени для фильтрации пульсаций и помех в сигнальной линии.
Диоды уже будут излишними, они и так есть внутри контроллера. Но их установка не ухудшит параметры измерения.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.
Користувачі які сказали Дякую: Shredder_chip

Контролер управління водопостачанням 10 січ. 2020 19:50 #40

  • Shredder_chip
  • Shredder_chip аватар
  • Оффлайн
  • I live here
  • Дописи: 902
  • Подякували: 61
  • sxem.org Sponsor 2019
ВЫ писали ранее, что подключали датчик напрямую. RC цепь не использовали?
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Контролер управління водопостачанням 10 січ. 2020 20:42 #41

  • Soir
  • Soir аватар
  • Оффлайн
  • Moderator
  • Дописи: 14111
  • Подякували: 5431
  • sxem.org 2019,2020,2021,2022,2023 Respect Author
Сейчас наверняка даже не скажу - подключал навесным монтажом к уже собранному устройству. Скорее всего - нет, без дополнительных элементов. Плата уже собрана, места нет - там и так уже полно разных доработок. Но как правило, всегда в цепях измерения напряжения устанавливаю RC-фильтр. Обычно это резистор 1-10 кОм и конденсатор 0,1 мкФ. Есть исключения - например, если измерение идет переменного напряжения или требуется большое быстродействие... Здесь может быть или вообще без фильтра, или наоборот - фильтр с большей постоянной времени.
В Вашем случае такой фильтр лишним не будет.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.
Користувачі які сказали Дякую: Shredder_chip

Контролер управління водопостачанням 17 січ. 2020 18:02 #42

  • Shredder_chip
  • Shredder_chip аватар
  • Оффлайн
  • I live here
  • Дописи: 902
  • Подякували: 61
  • sxem.org Sponsor 2019
Soir пише:
С моим датчиком калибровка не понадобилась... Придет датчик - посмотрим.
Вы, как всегда, правы. Приехал датчик. Подключил к водопроводу. Погрешность незначительная. Калибровка не нужна, это мелочь. Спасибо. Теперь финальная сборка и испытание в реальных условиях...
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Контролер управління водопостачанням 12 бер. 2020 17:01 #43

  • Shredder_chip
  • Shredder_chip аватар
  • Оффлайн
  • I live here
  • Дописи: 902
  • Подякували: 61
  • sxem.org Sponsor 2019
Добрый день, Soir. Заканчиваю финальную сборку. Понадобилась еще Ваша помощь. Необходимо добавить авто выход из меню. Например если после входа в меню не нажимается ни одна кнопка более 10 секунд - выход из меню. Сразу не учел в ТЗ. Мне не к спеху. По свободе. Вы сейчас и так загружены.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Контролер управління водопостачанням 12 бер. 2020 18:35 #44

  • Soir
  • Soir аватар
  • Оффлайн
  • Moderator
  • Дописи: 14111
  • Подякували: 5431
  • sxem.org 2019,2020,2021,2022,2023 Respect Author
Там такая опция есть (20 сек), но она не во всех случаях срабатывает. Обновил прошивку, проверьте.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Контролер управління водопостачанням 12 бер. 2020 18:56 #45

  • Shredder_chip
  • Shredder_chip аватар
  • Оффлайн
  • I live here
  • Дописи: 902
  • Подякували: 61
  • sxem.org Sponsor 2019
Проверил. Примерно 4 сек. Просьба увеличить интервал до 10 секунд. Если возможно.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Контролер управління водопостачанням 12 бер. 2020 19:03 #46

  • Soir
  • Soir аватар
  • Оффлайн
  • Moderator
  • Дописи: 14111
  • Подякували: 5431
  • sxem.org 2019,2020,2021,2022,2023 Respect Author
Да, недосмотрел, исправил.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.
Користувачі які сказали Дякую: Shredder_chip

Контролер управління водопостачанням 25 бер. 2020 07:03 #47

  • Shredder_chip
  • Shredder_chip аватар
  • Оффлайн
  • I live here
  • Дописи: 902
  • Подякували: 61
  • sxem.org Sponsor 2019
Soir, подскажите, пожалуйста, какое напряжение нужно выставить на выводе 13 МК (POWER_SENSOR) для сохранения показаний при пропадании питания. Видимо при "зачистке" потерялись эти цифры. Не нахожу в теме.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Контролер управління водопостачанням 25 бер. 2020 09:52 #48

  • Soir
  • Soir аватар
  • Оффлайн
  • Moderator
  • Дописи: 14111
  • Подякували: 5431
  • sxem.org 2019,2020,2021,2022,2023 Respect Author
Около 1,3V.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.
Користувачі які сказали Дякую: Shredder_chip

Контролер управління водопостачанням 25 бер. 2020 16:33 #49

  • Shredder_chip
  • Shredder_chip аватар
  • Оффлайн
  • I live here
  • Дописи: 902
  • Подякували: 61
  • sxem.org Sponsor 2019
Еще помогите пожалуйста. При проектировании ошибся в логических состояниях датчика
Flow Relay – реле протока воды
В ТЗ было так:
«0» - подачи воды нет
«1» - подача воды есть
Необходимо инвертировать
«1» - подачи воды нет
«0» - подача воды есть
Временно припаял навесным инвертор на транзисторе, но хочу убрать эти "сопли".
Если это не затронет всю прошивку и не потребует полного тестирования сначала, сделайте пожалуйста.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Контролер управління водопостачанням 25 бер. 2020 18:29 #50

  • Soir
  • Soir аватар
  • Оффлайн
  • Moderator
  • Дописи: 14111
  • Подякували: 5431
  • sxem.org 2019,2020,2021,2022,2023 Respect Author
Нет, никаких проблем с этим нет, обновил прошивку. Только уберите R8 подтяжки на массу вывода PC5.
Останнє редагування: 25 бер. 2020 18:30 від Soir.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.
  • Сторінка:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Модератори: Wolf, Vakula, Айнцвайдрайченко, Soir