ТЗ автоматическое управление насосом давления с защитой от сухого хода 29 июнь 2018 18:39 #26

  • Soir
  • Soir аватар
  • Не в сети
  • Moderator
  • Сообщений: 10625
  • Спасибо получено: 3835
  • Respect sxem.org Sponsor 2019 Author
Siris пишет:
к тому моменту контакты PRESS будут разомкнуты.
К тому времени, возможно да. А после того времени, замкнутся и запустится новый цикл. Очевидно, кратковременно. Так как протока нет, то контакты FLOW не замкнутся и через 5 сек наступит аварийный режим.

Но, сделал, как Вы настаиваете, смотрите.
Вложения:
Администратор запретил публиковать записи гостям.

ТЗ автоматическое управление насосом давления с защитой от сухого хода 03 июль 2018 09:14 #27

  • Siris
  • Siris аватар
  • Не в сети
  • I'm here long time
  • Сообщений: 84
Всем доброго времени суток !

Уважаемый SOIR спасибо Вам большое, собрал все в железо и провел испытание на насосе. Все работает отлично, система различает отсутствие воды и набранное давление как было задумано.

Единственное что не смог найти нормально замкнутый геркон и пришлось использовать дополнительный транзистор и реле для инверсии действия геркона. Заказал с Алиэкспресс нормально замкнутые, буду ждать теперь.

Еще раз благодарю за помощь с прошивкой.
Последнее редактирование: 03 июль 2018 09:16 от Siris. Причина: исправил ошибку
Администратор запретил публиковать записи гостям.

ТЗ автоматическое управление насосом давления с защитой от сухого хода 03 июль 2018 11:14 #28

  • Soir
  • Soir аватар
  • Не в сети
  • Moderator
  • Сообщений: 10625
  • Спасибо получено: 3835
  • Respect sxem.org Sponsor 2019 Author
Siris пишет:
пришлось использовать дополнительный транзистор и реле для инверсии действия геркона.
Нужно было сказать, я бы просто инвертировал сигнал в прошивке.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

ТЗ автоматическое управление насосом давления с защитой от сухого хода 03 июль 2018 11:40 #29

  • Siris
  • Siris аватар
  • Не в сети
  • I'm here long time
  • Сообщений: 84
Если возможно это сделать то было бы хорошо !

В голову пришла мысль не устраивать танцы с бубном для сочинения поплавка с магнитом, а сделать вариант без воздушной камеры для магнита.

Система отключения помпы и защиты от сухого хода.
Устройство будет выполнено из простых ПВХ труб от водопровода, тройника и заглушка. Внутри которого будет находится шток-клапан с магнитом, а в нижней части геркон.
В выключенном штатном режиме будет выглядеть так:


При включении насоса и подачи давления воды, клапан с магнитом поднимется вверх тем самым отдалит магнит от геркона. При наборе максимального давления воды в системе и заполнении рессивера, а так же прекращения пользования водой, проток прекратится и шток-клапан опустится вниз под силой тяжести и переведет геркон в другое состояние.



Аналогичная систуация с выключением системы будет и при отсутствии воды, шток так же будет находится в нижнем положении.
Последнее редактирование: 03 июль 2018 13:22 от Siris. Причина: дополнил
Администратор запретил публиковать записи гостям.

ТЗ автоматическое управление насосом давления с защитой от сухого хода 03 июль 2018 13:40 #30

  • Soir
  • Soir аватар
  • Не в сети
  • Moderator
  • Сообщений: 10625
  • Спасибо получено: 3835
  • Respect sxem.org Sponsor 2019 Author
Инвертировал, но не проверял.
Вложения:
Администратор запретил публиковать записи гостям.

ТЗ автоматическое управление насосом давления с защитой от сухого хода 03 июль 2018 13:56 #31

  • Siris
  • Siris аватар
  • Не в сети
  • I'm here long time
  • Сообщений: 84
Soir пишет:
Инвертировал, но не проверял.

В протеусе работает отлично ! Вечером буду дома попробую в железе
Администратор запретил публиковать записи гостям.
  • Страница:
  • 1
  • 2
Модераторы: wolf2000, Vakula, Айнцвайдрайченко, Soir