Запрошуємо, Гість
Ім'я користувача: Пароль: Запам’ятати мене
  • Сторінка:
  • 1
  • 2
  • 3

ТЕМА: ШИМ - регулятор

ШИМ - регулятор 23 квіт. 2018 18:57 #1

  • andros77
  • andros77 аватар
  • Оффлайн
  • I live here
  • Дописи: 872
  • Подякували: 50
  • Author
Уважаемый Soir опять не могу обойтись без вас. Если у вас будет свободное время. Понадобился Шим регулятор с плавным включением и выключением. Нашёл схему собрал всё работает только нет плавного запуска. Могли бы вы по этой схеме сделать шим регулятор с плавным запуском и плавным выключением, плата собрана. В архиве схема и прошивка.
ТЗ такое: Кнопка On/Off включает выключает. Если выключено горит надпись OFF. Если включено горит выставленное значение в процентах от 0 до 100. Последнее значение записывается в память.
Долучення:
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

ШИМ - регулятор 24 квіт. 2018 08:44 #2

  • Soir
  • Soir аватар
  • онлайн
  • Moderator
  • Дописи: 14111
  • Подякували: 5431
  • sxem.org 2019,2020,2021,2022,2023 Respect Author
Недавно что-то такое уже делал...
Материалы в архиве. Если удерживать кнопку START нажатой более 1,5 сек - установка плавности. Слева символ t, чем больше величина, тем медленнее меняется ШИМ.
Долучення:
Останнє редагування: 01 трав. 2018 06:57 від Soir.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.
Користувачі які сказали Дякую: andros77

ШИМ - регулятор 24 квіт. 2018 16:15 #3

  • andros77
  • andros77 аватар
  • Оффлайн
  • I live here
  • Дописи: 872
  • Подякували: 50
  • Author
Большое спасибо вам за помощь. Всё работает как часы.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

ШИМ - регулятор 30 квіт. 2018 20:05 #4

  • andros77
  • andros77 аватар
  • Оффлайн
  • I live here
  • Дописи: 872
  • Подякували: 50
  • Author
Уважаемый Soir заметил один недостаток. Когда удерживаешь кнопку + или - и отпускаешь в нужное значение,
то пробегает это значение на 20-30%. А в настройках времени включения плавности такого нет. Останавливается как только кнопку отпускаешь. Если у вас будет свободное время можете исправить. Спасибо.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

ШИМ - регулятор 30 квіт. 2018 20:56 #5

  • Soir
  • Soir аватар
  • онлайн
  • Moderator
  • Дописи: 14111
  • Подякували: 5431
  • sxem.org 2019,2020,2021,2022,2023 Respect Author
Проблема в том, что при установке меняется задание, а из-за плавности, выход ШИМ запаздывает.
Завтра гляну, наверно нужно на время установки блокировать плавное изменение ШИМ. Или не спешить с настройками.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

ШИМ - регулятор 01 трав. 2018 07:00 #6

  • Soir
  • Soir аватар
  • онлайн
  • Moderator
  • Дописи: 14111
  • Подякували: 5431
  • sxem.org 2019,2020,2021,2022,2023 Respect Author
Обновил прошивку. Теперь, при настройке, значение ШИМ принимает задание без задержки.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.
Користувачі які сказали Дякую: andros77

ШИМ - регулятор 23 трав. 2018 18:40 #7

  • rossich
  • rossich аватар
  • Оффлайн
  • habitue
  • Дописи: 162
  • Подякували: 45
  • sxem.org Sponsor 2019
Soir пише:
Недавно что-то такое уже делал...
Материалы в архиве. Если удерживать кнопку START нажатой более 1,5 сек - установка плавности. Слева символ t, чем больше величина, тем медленнее меняется ШИМ.
Подскажите, пожалуйста, индикаторы с ОА или ОК?
Спасибо.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

ШИМ - регулятор 23 трав. 2018 19:08 #8

  • Soir
  • Soir аватар
  • онлайн
  • Moderator
  • Дописи: 14111
  • Подякували: 5431
  • sxem.org 2019,2020,2021,2022,2023 Respect Author
Общий анод.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.
Користувачі які сказали Дякую: rossich

ШИМ - регулятор 22 черв. 2018 17:11 #9

  • andros77
  • andros77 аватар
  • Оффлайн
  • I live here
  • Дописи: 872
  • Подякували: 50
  • Author
Уважаемый Soir хочу собрать второй регулятор. Купил индикатор а он оказался с общим катодом. Не могли бы вы прошивку изменить на общий катод.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

ШИМ - регулятор 23 черв. 2018 06:20 #10

  • Soir
  • Soir аватар
  • онлайн
  • Moderator
  • Дописи: 14111
  • Подякували: 5431
  • sxem.org 2019,2020,2021,2022,2023 Respect Author
Общий катод.
Долучення:
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.
Користувачі які сказали Дякую: andros77

ШИМ - регулятор 23 черв. 2018 14:42 #11

  • andros77
  • andros77 аватар
  • Оффлайн
  • I live here
  • Дописи: 872
  • Подякували: 50
  • Author
Большое вам спасибо.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

ШИМ - регулятор 23 черв. 2018 19:17 #12

  • andros77
  • andros77 аватар
  • Оффлайн
  • I live here
  • Дописи: 872
  • Подякували: 50
  • Author
Уважаемый Soir собрал схему всё работает. Хочу эту схему поставить на подъезд что бы лампочки включались и выключались плавно. Но столкнулся с недостатком схемы. Если лампочка включена и выключить питание то схема не включится автоматом. Надо опять нажать кнопку. А можно сделать что бы была память последнего действия. Если был Off то после подачи питания опять Off. А если On то после подачи питания On.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

ШИМ - регулятор 23 черв. 2018 20:40 #13

  • Soir
  • Soir аватар
  • онлайн
  • Moderator
  • Дописи: 14111
  • Подякували: 5431
  • sxem.org 2019,2020,2021,2022,2023 Respect Author
Добавил.
Долучення:
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.
Користувачі які сказали Дякую: andros77

ШИМ - регулятор 24 черв. 2018 14:25 #14

  • andros77
  • andros77 аватар
  • Оффлайн
  • I live here
  • Дописи: 872
  • Подякували: 50
  • Author
Теперь всё отлично. Огромное спасибо.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

ШИМ - регулятор 15 груд. 2020 14:46 #15

  • goller1957
  • goller1957 аватар
  • Оффлайн
  • I'm here long time
  • Дописи: 121
  • Подякували: 9
Доброго дня Уважаемый Soir ! А можно ли изменить прошивку поста 2 так, чтобы нагрузку можно было включить
через оптопару и симистр и регулировать на ней напряжение. Плавное нарастание и убывание напряжения ,конечно, остается. Спасибо.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

ШИМ - регулятор 15 груд. 2020 15:47 #16

  • Soir
  • Soir аватар
  • онлайн
  • Moderator
  • Дописи: 14111
  • Подякували: 5431
  • sxem.org 2019,2020,2021,2022,2023 Respect Author
goller1957 пише:
чтобы нагрузку можно было включить
через оптопару и симистр и регулировать на ней напряжение.
Если речь зашла о симисторе - то для его работы требуется совершенно другой подход. Вы планируете управлять сетевым напряжением ~220V?
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

ШИМ - регулятор 15 груд. 2020 15:57 #17

  • goller1957
  • goller1957 аватар
  • Оффлайн
  • I'm here long time
  • Дописи: 121
  • Подякували: 9
Да, сетевое напряжение 220 вольт.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

ШИМ - регулятор 15 груд. 2020 16:00 #18

  • Soir
  • Soir аватар
  • онлайн
  • Moderator
  • Дописи: 14111
  • Подякували: 5431
  • sxem.org 2019,2020,2021,2022,2023 Respect Author
Тогда нужно использовать не ШИМ, а фазоимпульсное управление. Для этого еще нужен формирователь синхроимпульсов сетевого напряжения.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

ШИМ - регулятор 15 груд. 2020 16:23 #19

  • goller1957
  • goller1957 аватар
  • Оффлайн
  • I'm here long time
  • Дописи: 121
  • Подякували: 9
Наверное , да .
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

ШИМ - регулятор 15 груд. 2020 16:35 #20

  • Soir
  • Soir аватар
  • онлайн
  • Moderator
  • Дописи: 14111
  • Подякували: 5431
  • sxem.org 2019,2020,2021,2022,2023 Respect Author
Питание трансформаторное или импульсный БП?
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

ШИМ - регулятор 15 груд. 2020 17:31 #21

  • goller1957
  • goller1957 аватар
  • Оффлайн
  • I'm here long time
  • Дописи: 121
  • Подякували: 9
БП импульсный .
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

ШИМ - регулятор 15 груд. 2020 17:34 #22

  • Soir
  • Soir аватар
  • онлайн
  • Moderator
  • Дописи: 14111
  • Подякували: 5431
  • sxem.org 2019,2020,2021,2022,2023 Respect Author
Тогда отдельная схемка для формирователя...
Вот здесь есть примерная схема силовой части с формирователем.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

ШИМ - регулятор 15 груд. 2020 20:57 #23

  • goller1957
  • goller1957 аватар
  • Оффлайн
  • I'm here long time
  • Дописи: 121
  • Подякували: 9
Спасибо , я видел этот вариант, силовой блок у меня есть .
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

ШИМ - регулятор 15 груд. 2020 21:25 #24

  • Soir
  • Soir аватар
  • онлайн
  • Moderator
  • Дописи: 14111
  • Подякували: 5431
  • sxem.org 2019,2020,2021,2022,2023 Respect Author
И? Что делать с проектом?
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

ШИМ - регулятор 15 груд. 2020 21:55 #25

  • goller1957
  • goller1957 аватар
  • Оффлайн
  • I'm here long time
  • Дописи: 121
  • Подякували: 9
Проект в силе . Я имел ввиду ,что у меня просто собран блок на оптопаре МОС3063 и симисторе ВТА06-400 -
его я и хотел прикрутить к Вашему ШИМу.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.
  • Сторінка:
  • 1
  • 2
  • 3
Модератори: Wolf, Vakula, Айнцвайдрайченко, Soir