Состав ЦП 16F628, внутренний генератор,согласующие ключи ULN2003, 2-р канальных фит ключа Р5504, сдвоенное реле с двумя переключающими группами контактов - управление ЦЗ, сдвоенное реле с двумя переключающими группами контактов - управление открытием лючка бензобака, буззард со встроенным генератором.
Аварийная сигнализация имеет наивысший приоритет т.е. работает вне зависимости от сочетания сигналов на всех других входах устройства. Аварийка включается одновеменными высокими лог. уровнями на входах влево RА0 и вправо RА1 на выходах RВ1 влево и RВ2 вправо формируются импульсы длительностью 0.6 сек и паузой 0.6 сек . Они будут присутствовать все время пока на входах влево RА0 и вправо RА1 будет присутствовать высокий лог. уровень.
При нажатии на кнопку без фиксации подключенную к RА7. на выходах RВ1 влево и RВ2 вправо формируются 4 импульса длительностью 0.4 сек и паузой 0.4 сек.
Удлинитель поворота( включение в одно касание) Условие - включенное зажигание лог.1 на RВ0 и высокий уровень на одном из входов влево или вправо. При кратковременном перепаде из лог.0 в лог. 1 на входах влево RА0 или вправо RА1 на соответствующем выходе RВ1 влево или RВ2 вправо формируются 3 импульса длительностью 0.6 сек и паузой 0.6 сек.
Если перепада из высокого в низкий уровень на входах влево RА0 или вправо RА1 не произошло и на выбранном входе присутствует лог.1 то импульсы на выбраном выходе РВ1 влево или РВ2 присутствуют все время пока на входе присутствует высокий лог. уровень. Время , которое сопровождается подачей импульсов на соответствующем выходе 5 минут. Начиная с поступления 6 импульса на соответствующем выходе буззард формирует короткий звуковой сигнал длительностью 0.2 сек. с каждым импульсом на выходе влево или вправо. По истечении 5 минут если был включен поворот ( высокий лог. уровени на выбранном входе влево или вправо) буззард включается на 1 сек. и прекращается подача выходных импульсов на выходах влево или вправо( автоотключение поворота для забывчивых).
Индикация движения задним входом:. При включенном зажигании - высокий уровень на РВ0 и низком уровне от концевика заднего хода RA2 на выходах RВ1 влево и RВ2 вправо формируются импульсы длительностью 0.6 сек и паузой 0.6 сек. все время пока присутствует низкий уровень на входе концевика заднего входа и высоком уровне на линии включения зажигания. Буззард при движении задним ходом не работает.
Управление центральным замком. Для обоих входов от концевика дверного замка открыть на RA3 и закрыть на RA4 активный перепад в низкий логический уровень.
При отрицательном перепаде на входе открыть RA3 на выходе RB3 формируется одиночный импульс длительностью 1 сек. При отрицательном перепаде на входе закрыть RA4 на выходе RB4 формируется одиночный импульс длительностью 1 сек.
При выключенном зажигании и срабатывании концевика закрыть буззард формирует одиночный звуковой сигнал длительностью 0.4 сек, а при срабатывании концевика открыть два звуковых сигнала каждый длительностью 0.4 сек.
Кнопка открытия люка бензобака. При нажатии на кнопку без фиксации на RB5 формируется одиночный импульс длительностью 1 сек. По его окончанию на RB7 так же появляется одиночный импульс длительностью 1 сек.