Soir пише:
Amplifier пише:
Да, независимо от того, прогрелись сидения или нет, через 10 минут нагреватель отключается.
Включится только тогда, когда температура упадет (или будет при включении) ниже на 10-20град установленой.
Между двумя этмии предложениями есть противоречие. Это во-первых. А во-вторых 10 или 20?
Согласен. Выключить через 10 мин ИЛИ по достижению заданой температуры, или при падении напряжения ниже 13В или выключена кнопка.
МК включит подогрев если соблюдаются все условия, в т.ч. температура ниже заданого значения АЦП.
Тут розкажу подробнее. NTC терморезистор имеет нелинейную зависимость сопротивления от температуры. Т.е, чем больше ми подстроечником сдвигаем температуру вниз, тем большую разницу температуры ми имеем за счет разницы номиналов подстроечного резистора и показаний номинала терморезистора от температуры.
Я просчитал АЦП по температуре исходя от того, что при суме сопротивления термодатчика и подстроечника 14кОм (АЦП=600) выключать подогрев, а при суме 22кОм (АЦП=700) включать.
Пример показаний сопротивления от температуры, при заданом номинале подстроечника:
- если подстроечник выставлен на 10кОм, то терморезистор имеет 4кОм (14-10кОм) при температуре 47град (температура выключения), а при температуре 20град имеет 12кОм (22-10кОм) (включение).
- если подстроечник выставлен на 5кОм, то терморезистор имеет 9кОм (14-5кОм) при температуре 27град, соответственно имеет 17кОм (22-5кОм) при температуре 13град.
Номиналы для расчета АЦП подбирал с условием дальнейшего теста.
Когда все соберу и перепробую на разных типах подогрева - отпишусь по точным показаниям АЦП(3), которые в конце надо будет вписать в финальную прошивку.
Soir пише:
Amplifier пише:
Плату можно паять?
Не спешите, Вам же было не к спеху...
Сначала я разберусь, напишу хотя бы тестовую прошивку, а потом уже паять...
Ок. Просто уточняю нет ли серьезных замечаний по начальной схеме.