Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль: Запомнить меня
  • Страница:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

ТЕМА: Автомат защиты от высокого напряжения в квартире

Автомат защиты от высокого напряжения в квартире 20 фев 2015 23:17 #1

  • wolf2000
  • wolf2000 аватар
  • на форуме
  • Moderator
  • Слава Україні !!! Смерть ворогам
  • Сообщений: 589
  • Спасибо получено: 89
Задался данным вопросом давно, сейчас еще БОЛЕЕ актуально.
Вступление...Причина такова, проводка савдепия, нагрузка у каждого в доме машинка-автомат (2кВт), отсутствие горячей воды - бойлер (2кВт), утюг (2кВт), чайник (2кВт), пылесос (до 2кВт). Понятно всем. Наш стояк 4 раза вызывал аварийку, те, перекинув отгоревший нуль с другого стояка посетовали сменить проводку (ЖЭК), финал, скрутки, времянки, на стояке вместо 9 квартир 12.Перекос фаз и прочие радости. 180-230 В скачет на счетчиках. (новые стоят Ники)
Он (ЖЭК) в свою очередь сетует на то, что мол смените в квартире проводку, поставьте на входе сильнее автомат и ВСЕ. Закон Ома для них не писан.
Последний результат: у соседа, сгоревший БП компьютера (500 Грн), машинка автомат верхняя загрузка (5000 Грн). Плата управления (процессор) в кусочки. Пожар на этаже (
Заземления конечно же нигде нет, и в проекте тоже. Пока собираем подписи,и т.д для замены проводки во всем подъезде.
Собственно вопрос, как, а главное чем защитить квартиру от "правильного" питания Днепроблэнерго (+Жэк)?
Схем автоматов защиты в сети море, как говориться на вкус и цвет. Какую посоветуете? Может кто использует. и Доволен. Повторюсь земли нет. Зануление (вместо земли нулевая клемма) не приветствую.
Китая мать покупные отзывы удручают. Я так понимаю, что это все добро нужно ставить сразу после счетчика, каков алгоритм. Буду рад всем советам, ответам, схемам. Спасибо за помощь
Save Ukraine! Stop Putin!
Не купуй товари окупантів! На початку штрих-коду від 460 до 469
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Автомат защиты от высокого напряжения в квартире 21 фев 2015 10:42 #2

  • Oto
  • Oto аватар
  • Не в сети
  • Moderator
  • Сообщений: 928
  • Спасибо получено: 274
Это вы думаете сделать автомат защиты от аномальных напряжений?
Ну да, в интернете полно этих проектов, вот здесь в форуме пользователь Василий писал отзыв про работу одной из таких схем.
Помню на форуме С2 , Soir выкладывал свой вариант такой схемы.
Кто то там собирал его схему , и были отзывы, что программа по быстродействию в норме.
#StopRussianAggression
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Автомат защиты от высокого напряжения в квартире 21 фев 2015 15:17 #3

  • Soir
  • Soir аватар
  • Не в сети
  • Moderator
  • Сообщений: 4101
  • Спасибо получено: 1413
Да, выкладывал свой вариант. Последнюю версию я переделывал под управление поляризованным реле и алгоритм под конкретных заказ. Все материалы последней версии в архиве: проект в Proteus для симуляции и схема тоже в Proteus, прошивка, описание, FUSE. В описании могут быть какие-то неточности, я не сверял с реальным алгоритмом.
Вложения:
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Автомат защиты от высокого напряжения в квартире 21 фев 2015 20:22 #4

  • wolf2000
  • wolf2000 аватар
  • на форуме
  • Moderator
  • Слава Україні !!! Смерть ворогам
  • Сообщений: 589
  • Спасибо получено: 89
Soir пишет:
Все материалы последней версии в архиве: проект в Proteus для симуляции и схема тоже в Proteus, прошивка, описание, FUSE

Вложенный файл:

Имя файла: err.zip
Размер файла:84 KB
тут увы
Save Ukraine! Stop Putin!
Не купуй товари окупантів! На початку штрих-коду від 460 до 469
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Автомат защиты от высокого напряжения в квартире 21 фев 2015 22:03 #5

  • Soir
  • Soir аватар
  • Не в сети
  • Moderator
  • Сообщений: 4101
  • Спасибо получено: 1413
wolf2000 пишет:
тут увы

Измените в свойствах МК имя файла *.cof на такое же, только *.hex. Или укажите путь к *.hex файлу.
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Спасибо сказали: wolf2000

Автомат защиты от высокого напряжения в квартире 21 фев 2015 22:04 #6

  • wolf2000
  • wolf2000 аватар
  • на форуме
  • Moderator
  • Слава Україні !!! Смерть ворогам
  • Сообщений: 589
  • Спасибо получено: 89
добре, дякую
Save Ukraine! Stop Putin!
Не купуй товари окупантів! На початку штрих-коду від 460 до 469
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Автомат защиты от высокого напряжения в квартире 22 авг 2015 22:13 #7

  • GenukUA
  • GenukUA аватар
  • Не в сети
  • new member
  • Сообщений: 19
  • Спасибо получено: 1
Вопрос к автору. Как у этой схемы с быстродействием по отключению. Можно ее ставить на всю квартиру или есть другие рекомендации. Плюс этой схемы - отсутствие подстроечника. Спасибо.
Последнее редактирование: 22 авг 2015 22:28 от GenukUA.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Автомат защиты от высокого напряжения в квартире 23 авг 2015 06:29 #8

  • Soir
  • Soir аватар
  • Не в сети
  • Moderator
  • Сообщений: 4101
  • Спасибо получено: 1413
Почитайте здесь, такой вопрос уже задавался. Теоретически - не более 1,5 периода сетевого напряжения. Это время обнаружения отклонения напряжения и реакции микроконтроллера.
Мощность нагрузки зависит от применяемого реле. Ну, или наоборот. Кстати, при выборе реле также следует учитывать его быстродействие, время срабатывания будет добавляться к указанному выше.
Последнее редактирование: 23 авг 2015 06:29 от Soir.
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Спасибо сказали: sergey380

Автомат защиты от высокого напряжения в квартире 16 сен 2015 22:28 #9

  • wolf2000
  • wolf2000 аватар
  • на форуме
  • Moderator
  • Слава Україні !!! Смерть ворогам
  • Сообщений: 589
  • Спасибо получено: 89
корпус 19,5 Грн
сделано в Украине
Save Ukraine! Stop Putin!
Не купуй товари окупантів! На початку штрих-коду від 460 до 469
Последнее редактирование: 16 сен 2015 22:31 от wolf2000.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Автомат защиты от высокого напряжения в квартире 27 сен 2015 12:44 #10

  • GenukUA
  • GenukUA аватар
  • Не в сети
  • new member
  • Сообщений: 19
  • Спасибо получено: 1
Хотел бы уточнить свой вопрос. Тут в теме проскакивает много разных вариантов реализаций. Применительно к этой sxem.org/2-vse-stati/20-voltmetry/151-vo...zheniya-s-zashchitoj какое время отключения? С предыдущего ответа не понял о какой схеме ответ. Спасибо.
Последнее редактирование: 27 сен 2015 13:05 от GenukUA.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Автомат защиты от высокого напряжения в квартире 27 сен 2015 13:23 #11

  • Soir
  • Soir аватар
  • Не в сети
  • Moderator
  • Сообщений: 4101
  • Спасибо получено: 1413
GenukUA пишет:
Применительно к этой sxem.org/2-vse-stati/20-voltmetry/151-vo...zheniya-s-zashchitoj какое время отключения? С предыдущего ответа не понял о какой схеме ответ.
Именно к этой схеме.
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Спасибо сказали: sergey380, GenukUA

Автомат защиты от высокого напряжения в квартире 28 окт 2015 18:14 #12

  • GenukUA
  • GenukUA аватар
  • Не в сети
  • new member
  • Сообщений: 19
  • Спасибо получено: 1
Собрал защиту и что-то у меня не так. Все работает как надо кроме индикации напряжения. Всегда 0, при этом реле после задержки включается, т.е. измерение происходит, я так думаю, иначе не включилось бы. В меню все ОК, пороги настраиваются, включения настраиваются, а вот в коррекции опять 0 и не изменяется кнопками. В чем может быть проблема. Кто-то собирал себе этот вариант?
Прошивка и фюзы из архива в статье sxem.org/2-vse-stati/20-voltmetry/151-vo...zheniya-s-zashchitoj Спасибо.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Автомат защиты от высокого напряжения в квартире 28 окт 2015 18:50 #13

  • Soir
  • Soir аватар
  • Не в сети
  • Moderator
  • Сообщений: 4101
  • Спасибо получено: 1413
GenukUA пишет:
Кто-то собирал себе этот вариант?
Я собирал. И знаю еще одного человека, собственно, изначально для него делал, а потом и себе повторил.
GenukUA пишет:
В чем может быть проблема.
1. Проверьте правильность монтажа, исправность деталей, соответствие номиналов.
2. Проверьте напряжение питания МК и подачу питания на pin 20, конденсатор на pin 21.
3. Если в настройках установка порогов происходит, проверьте правильность их срабатывания. Или хотя бы реальное смещение срабатывания при изменении настройки порога. То есть, пример: установить порог 200V. Изменяя входное напряжение заметить при каком напряжении произойдет срабатывание. Изменить настройку порога на 220V и снова проверить реальное срабатывание. Если срабатывание адекватное, значит причина где-то в отображении. Если нет - см. п.1, 2.
4. Измерьте напряжение на pin 23. Хорошо, если есть осциллограф, тогда и осциллограммы на pin 23 и 24.
5. Произведите любые изменения в настройках, подождите пока они запишутся в память МК (автоматический выход из режима настроек). Считайте программатором EEPROM и выложите файл настроек или скрин.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Автомат защиты от высокого напряжения в квартире 29 окт 2015 22:35 #14

  • GenukUA
  • GenukUA аватар
  • Не в сети
  • new member
  • Сообщений: 19
  • Спасибо получено: 1
Спасибо за отзыв.
Монтаж проверил, все правильно. У меня резисторы 1М заменены на 2 smd 1206 по 510к. Мега smd, с соответствующими изменениями пинов. Там 23(РС0) совпадает, а PD2 4->32. AVCC через дросель с конденсатором, на AREF конденсатор есть. GND соединены.
Пороги у меня регулируются, но отключения я не добился во всем доступном мне диапазоне 190-280В. Задержка регулируется и срабатывает корректно.
Коррекция показывает 0 и не регулируется. Перешивки ситуацию не исправляют.
Измерение тоже 0 и не меняется.
При изменении напряжения 190-280В на пин23 у меня 0.3-0.5В, на пин 32 3.3-3.8В.
Мне интересно, если измерено по какой то причине 0В, почему включается реле?
Спасибо.
Файл епром
Вложения:
Последнее редактирование: 29 окт 2015 22:36 от GenukUA.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Автомат защиты от высокого напряжения в квартире 30 окт 2015 06:37 #15

  • Soir
  • Soir аватар
  • Не в сети
  • Moderator
  • Сообщений: 4101
  • Спасибо получено: 1413
GenukUA пишет:
Файл епром
Данные в файле, а значит и настройки корректные.
GenukUA пишет:
Мне интересно, если измерено по какой то причине 0В, почему включается реле?
Прибор не работает в штатном режиме. По всем признакам отсутствуют синхроимпульсы на входе в МК. Для корпуса DIP это pin 4, в предыдущем сообщении я ошибочно указал 24. Измерьте напряжение на pin 4 (PD2). И проверьте цепочку подачи на него сетевого напряжения - исправность и полярность диода, стабилитрона, номиналы резисторов.
Еще измерьте напряжение питания до стабилизатора и после. Если есть возможность - пульсации.
Выясним причину, тогда я доработаю прошивку, чтобы в таких случаях реле не включалось и выводилось сообщение об ошибке. Если будет время, то сегодня же такую прошивку сделаю, будет легче искать неисправность.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Автомат защиты от высокого напряжения в квартире 30 окт 2015 12:21 #16

  • Soir
  • Soir аватар
  • Не в сети
  • Moderator
  • Сообщений: 4101
  • Спасибо получено: 1413
Добавил в прошивку индикацию отсутствия синхроимпульсов (на индикаторе прочерки, светодиоды мигают) и отключение реле.
Вложения:
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Автомат защиты от высокого напряжения в квартире 30 окт 2015 20:56 #17

  • GenukUA
  • GenukUA аватар
  • Не в сети
  • new member
  • Сообщений: 19
  • Спасибо получено: 1
Спасибо. Попробую только в понедельник. В прошлом сообщении я писал, на пин 32 у меня 3.3-3.8В. БП у меня на LNK306, по стандартной схеме. На стабилизатор идет 12.4В, после 5.02.
Р.S. Только что пересмотрел еще раз схему. Там с PD2 есть конденсатор С1 100, без указания номинала. Я влепил как-то автоматом 100n, а надо вроде как 100p???
Последнее редактирование: 30 окт 2015 21:16 от GenukUA.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Автомат защиты от высокого напряжения в квартире 30 окт 2015 21:41 #18

  • Soir
  • Soir аватар
  • Не в сети
  • Moderator
  • Сообщений: 4101
  • Спасибо получено: 1413
GenukUA пишет:
Там с PD2 есть конденсатор С1 100, без указания номинала. Я влепил как-то автоматом 100n, а надо вроде как 100p???
Буквы не всегда пишут.
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ]


Емкость конденсатора С1 в пикофарадах. Можно в пределах 50-200. Слишком большая емкость может быть причиной сглаживания синхроимпульсов.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Автомат защиты от высокого напряжения в квартире 01 нояб 2015 13:56 #19

  • Andre
  • Andre аватар
  • Не в сети
  • new member
  • Сообщений: 7
Soir
Вроде это ваша статья?
c2.at.ua/load/atmega8/voltmetr_peremenno...zashhitoj/29-1-0-145
Возможно ли добавить небольшую функцию?
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Автомат защиты от высокого напряжения в квартире 01 нояб 2015 16:41 #20

  • Soir
  • Soir аватар
  • Не в сети
  • Moderator
  • Сообщений: 4101
  • Спасибо получено: 1413
Andre пишет:
Возможно ли добавить небольшую функцию?
Статья моя, наверно то же самое или почти то же самое, что обсуждается здесь.
Что добавить?
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Автомат защиты от высокого напряжения в квартире 01 нояб 2015 17:39 #21

  • Andre
  • Andre аватар
  • Не в сети
  • new member
  • Сообщений: 7
Иногда напряжение в сети понижается до 200 вольт.Хочу включать доп трансформатор в режиме повышения напряжения.Т.е. дополнительно нужно еще один настраиваемый пункт в меню и от него отдельный вывод мк.
Т.е. я настраиваю на 200в и при снижениии напряжения на отдельном выводе появляется *1*.Через реле подключается доп. трасн с повышающей обмоткой.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Автомат защиты от высокого напряжения в квартире 02 нояб 2015 20:26 #22

  • GenukUA
  • GenukUA аватар
  • Не в сети
  • new member
  • Сообщений: 19
  • Спасибо получено: 1
Soir, вы были правы, все дело в конденсаторе. Поставил 68п(такой нашел :lol: ) и все поехало. Спасибо за проэкт.
Последнее редактирование: 02 нояб 2015 22:00 от GenukUA.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Автомат защиты от высокого напряжения в квартире 04 нояб 2015 23:02 #23

  • Andre
  • Andre аватар
  • Не в сети
  • new member
  • Сообщений: 7
Soir
могу ли расчитывать на вашу помощь или стоит поискать другой вариант?
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Автомат защиты от высокого напряжения в квартире 05 нояб 2015 08:29 #24

  • Soir
  • Soir аватар
  • Не в сети
  • Moderator
  • Сообщений: 4101
  • Спасибо получено: 1413
Andre пишет:
Soir
могу ли расчитывать на вашу помощь
Ответ в подписи к моим сообщениям.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Автомат защиты от высокого напряжения в квартире 05 нояб 2015 21:32 #25

  • GenukUA
  • GenukUA аватар
  • Не в сети
  • new member
  • Сообщений: 19
  • Спасибо получено: 1
Как то он у меня очень чувствительным вышел :cheer: . 'Ни с того ни с сего' выключается реле. В записи минимальное напряжение пару вольт. Я понимаю что скачки есть всегда, но постоянные отключения напрягают. Может на измерительном входе поставить конденсатор? Кстати, для общего развития, что делает синхроимпульс, на других подобных схемах с 220в на контроллер идет один вход. Его конденсатор не влияет на сглаживание скачков? Я поставил 68р вместо 100р.
Спасибо.
Последнее редактирование: 05 нояб 2015 21:32 от GenukUA.
Администратор запретил публиковать записи гостям.
  • Страница:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Модераторы: wolf2000, Vakula, Айнцвайдрайченко