Термосмеситель с электроприводом. 15 март 2017 20:51 #126

  • jt
  • jt аватар
  • Не в сети
  • Harness is online
  • Сообщений: 35
  • Спасибо получено: 11
Закончил свой ТА и пришло время к настройки трёхходового клапана.
Oto подскажи - изминение направления вращения шаговика меняеться полярностью омоток или замена пар обмоток?
Корпус есть но не установленый до финала настройки.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Термосмеситель с электроприводом. 16 март 2017 17:43 #127

  • Zhuls74
  • Zhuls74 аватар
  • Не в сети
  • Заблокирован
  • Сообщений: 20
  • Спасибо получено: 1
jt пишет:
изменение направления вращения шаговика меняется полярностью обмоток или заменой пар обмоток?
Вращение меняется изменением полярности обмоток.

Нарушение п.7 и п.8 раздела 5 ПРАВИЛ форума. Сообщение отредактировал.
Последнее редактирование: 16 март 2017 20:37 от Айнцвайдрайченко.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Термосмеситель с электроприводом. 17 март 2017 20:22 #128

  • jt
  • jt аватар
  • Не в сети
  • Harness is online
  • Сообщений: 35
  • Спасибо получено: 11
Эксперементально доказано что замена полярности непомогает.
Направление вращения меняеться заменой обмоток ( синий на розовый,жолтый на оранжевый).
Последнее редактирование: 17 март 2017 20:27 от jt.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Термосмеситель с электроприводом. 03 июль 2017 23:38 #129

  • Oto
  • Oto аватар
  • на форуме
  • Moderator
  • Сообщений: 1508
  • Спасибо получено: 560
Кто в курсе, подскажите какой электрический клапан управления, можно применить ..
В общем дело вот такое
Куплен вот такая китайская головка - термосмесительный клапан.


К нему купил там же электроклапан

Для моего пользования оказалось не все так хорошо, во первых у этой электрической головки ход поршня 3мм (как оказалось нужно , для полного перекрытия в обе стороны 3.5мм)
и еще время переключения не критично , но очень медленно 3-5мин.
Кто знает если головки чуть с большим ходом и чуть быстрее?
Как то не хочется сразу, заморачиватся сюда с самоделкой на ШД, конечно если альтернативы нет , то придется :(.
#StopRussianAggression
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Термосмеситель с электроприводом. 04 июль 2017 22:03 #130

  • Zhuls74
  • Zhuls74 аватар
  • Не в сети
  • Заблокирован
  • Сообщений: 20
  • Спасибо получено: 1
https://aliexpress.com/item/MC20-Electric-Thermal-Actuator-For-Thermostatic-Valve-In-Electric-Underfloor-Heating-Manifold-System-AC230V-NC/32646482024.html
Насколько я понял из описания, вроде максимальный ход 4мм
Последнее редактирование: 07 нояб 2017 12:31 от Oto.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Термосмеситель с электроприводом. 05 июль 2017 18:22 #131

  • Oto
  • Oto аватар
  • на форуме
  • Moderator
  • Сообщений: 1508
  • Спасибо получено: 560
Да, это уже лучше 4мм, но опять же время закрытия-открытия 3-5 мин.
И еще есть один момент, я этот клапан не разбирал, но по моему есть у него зависимость от температуры.
Если это так, то в случае когда через мой кран будет идти теплоноситель например 50 градусов, тогда мне вообще не понятно есть ли у него шансы открыться-закрыться?

В общем не буду гадать, пока еще есть время до отопительного сезона, составляю план как сделать своё.
И без разницы будет какой там ход штока 1 мм или 10 см :)
В основе будет все тот же ШД 28BYJ-48-5V

Схему запланировал такую

Управление будет с "нулевой" точкой , с заданным количеством шагов,
фишка в схеме - пьезо динамик,
так как все это, в основном будет работать без присмотра, в случае неисправности датчика "нулевой" точки, схема начнет подавать прерывистый сигнал, чтобы обратили на него внимание, вот так..
#StopRussianAggression
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Термосмеситель с электроприводом. 11 июль 2017 15:01 #132

  • Oto
  • Oto аватар
  • на форуме
  • Moderator
  • Сообщений: 1508
  • Спасибо получено: 560
Oto пишет:
Как то не хочется сразу, заморачиватся сюда с самоделкой на ШД, конечно если альтернативы нет , то придется :(.

Сделал уже себе такую самоделку , пока один экземпляр управления, который уже нормально "трудится" в предназначенном ему месте, к отопительному сезону планирую сделать еще два экземпляра.
Схему и работу описал здесь sxem.org/2-vse-stati/17-avtomatika-v-byt...upravlyaemyj-kran-hd
#StopRussianAggression
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Термосмеситель с электроприводом. 18 март 2018 17:21 #133

  • Vytelis
  • Vytelis аватар
  • Не в сети
  • new member
  • Сообщений: 15
Здраствуите.Собрал термостат но немогу запустуть двигатель,он только тресётся.Пробовал менят провода местами,тоже самое.В чём может быть проблема?
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Термосмеситель с электроприводом. 18 март 2018 17:45 #134

  • Oto
  • Oto аватар
  • на форуме
  • Moderator
  • Сообщений: 1508
  • Спасибо получено: 560
Так оно да похоже что провода перепутаны. но еще есть много нюансов.
Мало информации выдаете , описуйте все , что за печатная плата, что за двигатель, какое напряжение подаете, и еще может что добавите сами к сказаному...
#StopRussianAggression
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Термосмеситель с электроприводом. 18 март 2018 18:04 #135

  • Vytelis
  • Vytelis аватар
  • Не в сети
  • new member
  • Сообщений: 15
Питание от Li-Po 7,5v,схема и плата sxem.org/2-vse-stati/21-termometry/192-t...at-s-elektroprivodom двигатель как указан в схеме.И ещё при прошивке атмеги,фьюз "extended byte" выставил F8, не нашол как выставить 01 как указано Вами.Из за этого может быть такие проблемы?
Последнее редактирование: 18 март 2018 18:30 от Vytelis.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Термосмеситель с электроприводом. 18 март 2018 18:38 #136

  • Oto
  • Oto аватар
  • на форуме
  • Moderator
  • Сообщений: 1508
  • Спасибо получено: 560
Vytelis пишет:
Питание от Li-Po 7,5v,схема и плата sxem.org/2-vse-stati/21-termometry/192-t...at-s-elektroprivodom двигатель как указан в схеме.
Интересно из каких соображений питаете от аккумулятора, ШД довольно таки прожолив.
У меня пока два варианта проблемы, или перепутаны провода или просаживается напряжение, при запуске ШД.
Нужна диагностика осцилографом, да и на время тестирования желательно бы питать все от стационарного БП.

Vytelis пишет:
"extended byte" выставил F8, не нашол как выставить 01 как указано Вами.Из за этого может быть такие проблемы?
Сам не знаю почему на моей картинке 01, я этот ряд битов не трогал никогда, они всегда стоят по умолчанию, та оболочка программатора почему то нарисовала что там 01, тогда я на это не обратил внимание так как не трогал тот ряд...
Так что оставляйте там как есть по умолчанию.
#StopRussianAggression
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Термосмеситель с электроприводом. 18 март 2018 18:42 #137

  • Vytelis
  • Vytelis аватар
  • Не в сети
  • new member
  • Сообщений: 15
Пробовал и от стационарного БП,по осцилограмам тоже интересно,много мусора показывает.По позже скину картинки.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Термосмеситель с электроприводом. 18 март 2018 19:08 #138

  • Oto
  • Oto аватар
  • на форуме
  • Moderator
  • Сообщений: 1508
  • Спасибо получено: 560
Давайте, как получится показать, посмотрим что там за "мусор", на практике там вообще-то должны быть "красивые" переключения обмоток, от протеуса картинка почти не отличается.
#StopRussianAggression
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Термосмеситель с электроприводом. 18 март 2018 19:44 #139

  • Vytelis
  • Vytelis аватар
  • Не в сети
  • new member
  • Сообщений: 15
i.talpix.lt/m4NRz.jpg 3,4 нога драйвера.
i.talpix.lt/j1HD5.jpg 14,15 нога,на выходе драйвера.
Последнее редактирование: 18 март 2018 19:46 от Vytelis.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Термосмеситель с электроприводом. 18 март 2018 20:30 #140

  • Oto
  • Oto аватар
  • на форуме
  • Moderator
  • Сообщений: 1508
  • Спасибо получено: 560
Это вы смысле, пробуете два канала , вход 3,4 и выход 14,15?
тогда чуть не так. должно быть 3,4 == 13,14.
По питанию пять вольт, просадка есть?
ULN2003 9 нога к + подключена?
#StopRussianAggression
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Термосмеситель с электроприводом. 18 март 2018 20:48 #141

  • Vytelis
  • Vytelis аватар
  • Не в сети
  • new member
  • Сообщений: 15
ну да запутался,выход 13,14. на 9 ноге 7,5В,на атмеге стоит 5,05В
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Термосмеситель с электроприводом. 18 март 2018 21:47 #142

  • Oto
  • Oto аватар
  • на форуме
  • Moderator
  • Сообщений: 1508
  • Спасибо получено: 560
С контроллера на ULN2003 два управляющих сигнала все ОК (вторые два наверно такие же) .
дальше подключение ШД, вносит какие то искажения, нужно где то в "районе" ШД смотреть, почему так, прозванивайте, подключайте ШД по одной обмотке,
и смотрите почему нет правильной периодичности смены лог 0 и 1 в управлении обмотками ШД.
#StopRussianAggression
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Спасибо сказали: Vytelis

Термосмеситель с электроприводом. 19 март 2018 07:34 #143

  • Vytelis
  • Vytelis аватар
  • Не в сети
  • new member
  • Сообщений: 15
Пришло счастъе и в наш дом.Перепутаны провода двигателя были,и замена 2003 на новую дало результат.Спасибо.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Термосмеситель с электроприводом. 19 март 2018 20:48 #144

  • Oto
  • Oto аватар
  • на форуме
  • Moderator
  • Сообщений: 1508
  • Спасибо получено: 560
Да прямо таки счастье, просто ошибка в монтаже.
Расскажите почему разъем не подошел сразу к плате, там вроде по умолчанию порядок подключения должен совпадать, если нет, нарисуйте рисунок как должно быть.
Кстати внизу схемы



прописана очередность и цвета, все должно совпадать с новым моторчиком.
#StopRussianAggression
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Термосмеситель с электроприводом. 19 март 2018 23:22 #145

  • Vytelis
  • Vytelis аватар
  • Не в сети
  • new member
  • Сообщений: 15
Оказалось что у китайца общий провод циний,а не красный как в мануале указан.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Термосмеситель с электроприводом. 28 мая 2018 07:46 #146

  • Vytelis
  • Vytelis аватар
  • Не в сети
  • new member
  • Сообщений: 15
Здраствуйте.Подскажите пожалуйста к выходам sp-V,sp-N,как я понимаю,можно подключать такой соленоид?
ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-3-4...65&priceBeautifyAB=0
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Термосмеситель с электроприводом. 02 июнь 2018 12:13 #147

  • Oto
  • Oto аватар
  • на форуме
  • Moderator
  • Сообщений: 1508
  • Спасибо получено: 560
Vytelis пишет:
к выходам sp-V,sp-N,как я понимаю,можно подключать такой соленоид?
Мне кажется в таком случае пропадет эффект терморегулирования.
Если не ошибаюсь , к выводам sp-V,sp-N можно подключить например светодиоды, они будут выдавать индикацию "вверх" или "вниз" идет регулировка температуры.
#StopRussianAggression
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Термосмеситель с электроприводом. 13 июнь 2018 07:54 #148

  • Vytelis
  • Vytelis аватар
  • Не в сети
  • new member
  • Сообщений: 15
Здраствуйте.Столкнулся с проблемой,у меня отопительная система состоит из двух кругов,маленький это только бойлер,большой это отопление комнат.ЦН должен включатся примерно от 50 градусов на выходе из печки и не выключатся кокда темп выше,иначе закипает вода.Датчик теплоносителя буду ставить на возвратной трубе,и комнатная темп будет регулироватся по возвратке.Вопрос как решить с ЦН,можно ли сделать что бы он включался от комнатного термостата?
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Термосмеситель с электроприводом. 13 июнь 2018 18:43 #149

  • Oto
  • Oto аватар
  • на форуме
  • Moderator
  • Сообщений: 1508
  • Спасибо получено: 560
Vytelis пишет:
Вопрос как решить с ЦН,можно ли сделать что бы он включался от комнатного термостата?
Это вы про какую-то конкретную схему,
или вопрос в принципе - можно ли включать ЦН при понижении комнатной температуры?
#StopRussianAggression
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Термосмеситель с электроприводом. 13 июнь 2018 23:02 #150

  • Vytelis
  • Vytelis аватар
  • Не в сети
  • new member
  • Сообщений: 15
Ну вот такая схема,летом отопляется только бойлер,но мне надо что бы ЦН включался от температуры на выходе печки,иначе кипения не миновать,а комнатную температуру думаю регулировать по температуре на возвратке,вот и незнаю как подключить.
Последнее редактирование: 13 июнь 2018 23:07 от Vytelis.