Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль: Запомнить меня

ТЕМА: Двозонний ПІД-терморегулятор для теплого пола

Двозонний ПІД-терморегулятор для теплого пола 12 мая 2017 09:18 #1

  • Ingenrus
  • Ingenrus аватар
  • Не в сети
  • Harness is online
  • Сообщений: 38
Доброго дня всім! Е така задумка - керування нагрівачами для теплого пола та стелі. Це потрібно для тих, хто живе в квартирах на першому поверсі. В мене виникли певні проблеми з достатністю опалення, тому додатков роблю теплий пол та теплу стелю - квартира вуглова, старе будування, тому стінка почала пліснівити. Тому потрібно такий пристрій з характеристиками:
1. ПІД-регулювання нагрівачем потужністю до 1 кВт (1 канал), діапазон температур від +15 до +70 градусів, точність 0,1 градус. Датчик DS18B20.
2. ПІД-регулювання нагрівачем потужністю до 1 кВт (2 канал), діапазон температур від +15 до +70 градусів, точність 0,1 градус. Датчик DS18B20.
3. Аварійне відключення нагрівачів - +70 градусів, при досягненні цієї позначки температури на одному з каналів регулювання. Гістерезис від 0,1 до 10 градусів.
4. Можливість змінювати коефіціенти ПІД-регулятора для кожного з каналів.
5. Управління вентиляцією в кімнаті за часом (режими ON/OFF, кратність установки години/хвилини).
6. Зберігання налаштувань в пам*яті контролера.
Мікроконтролер для пристрою бажано взяти ATMEGA8-PU. Дісплей 1602 без кирилиці.
Дякую всім за відгук!
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Двозонний ПІД-терморегулятор для теплого пола 12 мая 2017 09:35 #2

  • Oto
  • Oto аватар
  • Не в сети
  • Moderator
  • Сообщений: 1250
  • Спасибо получено: 369
Ingenrus пишет:
1. ПІД-регулювання нагрівачем потужністю до 1 кВт (1 канал), ...
2. ПІД-регулювання нагрівачем потужністю до 1 кВт (2 канал), ...
Любопытно насколько оправдано, в данном случае ПИД , предполагаю что инерционность массы разогрева и остывания пола немалая.

Бесспорно ПИД регулировка это хорошо, только наверное не в этом случае,
вдобавок, вы в меню получаете несколько дополнительных настроек, которые вы возможно никогда не сможете подстроить для качественного регулирования нагрева.
Поэтому вопрос почему ПИД? и что за преимущества вы видите в такой схеме для этого дела, или вы просто ориентируетесь на какие то брендовые устройства, с таким типом регулирования?
#StopRussianAggression
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Двозонний ПІД-терморегулятор для теплого пола 12 мая 2017 09:44 #3

  • Ingenrus
  • Ingenrus аватар
  • Не в сети
  • Harness is online
  • Сообщений: 38
Доброго дня, шановний Oto! ПІД-регулювання дуже потрібно в даному випадку. Воно буде підтримувати температуру стіни та полу в межах, заданих мною. Також буде підтримка потужності на нагрівачах не 100%, а набагато менше. І різке включення-виключення дуже неприйнятне для нагрівачів мною використаного типу теплого полу. І брендові терморегулятори для теплих полів розроблені з ПІД-регулюванням. Дякую за відгук!
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Двозонний ПІД-терморегулятор для теплого пола 12 мая 2017 10:37 #4

  • Soir
  • Soir аватар
  • на форуме
  • Moderator
  • Сообщений: 5574
  • Спасибо получено: 1974
В архиве проект такого термостата. Нужно все проверять. Схема выходного каскада одна, второй выход аналогично и тоже должен быть через реле.
Настройки в меню сначала идут общие, затем есть выбор Setting 0 или 1 - это выбор канала. Дальше уже идут настройки для выбранного канала.
Если нужна другая организация меню или другие надписи в меню - пишите. Что непонятно - спрашивайте.
Вложения:
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Двозонний ПІД-терморегулятор для теплого пола 12 мая 2017 18:13 #5

  • Ingenrus
  • Ingenrus аватар
  • Не в сети
  • Harness is online
  • Сообщений: 38
Дякую шановний SOIR! Буду пробувать.
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Модераторы: wolf2000, Vakula, Айнцвайдрайченко