Устройство сигнализации перегрева на 5 канала 17 мая 2016 19:51 #1

  • dpd69
  • dpd69 аватар
  • Не в сети
  • Harness is online
  • Сообщений: 29
Привет!Помогите,пожалуйста!Мне надо устройство как ето:http://avtoelectro.radioliga.com/device.php?show=t_warning,но на 5 канала,один микроконтроллер.Алгоритм как в статии.Мне нужно только сигнализация перегрева,для ручника не надо.Спасибо
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Устройство сигнализации перегрева на 5 канала 17 мая 2016 22:11 #2

  • Soir
  • Soir аватар
  • Не в сети
  • Moderator
  • Сообщений: 9223
  • Спасибо получено: 3234
  • Respect Site Sponsor 2019 Author
Распишите подробнее. Что означает на 5 каналов?
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Устройство сигнализации перегрева на 5 канала 17 мая 2016 22:22 #3

  • dpd69
  • dpd69 аватар
  • Не в сети
  • Harness is online
  • Сообщений: 29
Привет!Есть двигатель у которого пять головки.И я хочу поставить датчик каждая головка.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Устройство сигнализации перегрева на 5 канала 17 мая 2016 22:24 #4

  • Soir
  • Soir аватар
  • Не в сети
  • Moderator
  • Сообщений: 9223
  • Спасибо получено: 3234
  • Respect Site Sponsor 2019 Author
Должно быть 5 датчиков температуры? На каждый датчик отдельная сигнализация?
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Устройство сигнализации перегрева на 5 канала 17 мая 2016 22:29 #5

  • dpd69
  • dpd69 аватар
  • Не в сети
  • Harness is online
  • Сообщений: 29
Да.5 датчиков температуры и каждый датчик отдельная Led сигнализация и один зумер для всех.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Устройство сигнализации перегрева на 5 канала 18 мая 2016 06:30 #6

  • Soir
  • Soir аватар
  • Не в сети
  • Moderator
  • Сообщений: 9223
  • Спасибо получено: 3234
  • Respect Site Sponsor 2019 Author
Какой микроконтроллер?
Порог срабатывания сигнализации для каждого датчика разный или одинаковый для всех?
Какой способ подключения датчиков? Все подключаются на один провод или для каждого датчика свой провод и отдельный вывод микроконтроллера?
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Устройство сигнализации перегрева на 5 канала 18 мая 2016 08:55 #7

  • dpd69
  • dpd69 аватар
  • Не в сети
  • Harness is online
  • Сообщений: 29
Привет!Микроконтроллер Atmega8,ATtiny2313,PIC16f628a.
Порог срабатывания сигнализации для каждого датчика одинаковый для всех.
Если можно для каждого датчика свой провод и отдельный вывод микроконтроллера,а если нет на один провод.А можно сделать Led двухцветной-светит зелёный,а после 100 градуса-красный?
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Устройство сигнализации перегрева на 5 канала 19 мая 2016 21:15 #8

  • Soir
  • Soir аватар
  • Не в сети
  • Moderator
  • Сообщений: 9223
  • Спасибо получено: 3234
  • Respect Site Sponsor 2019 Author
Вариант на ATtiny2313.
Если температура меньше H - горит зеленый светодиод, если больше либо равна H - красный. Если больше либо равна EH - мигает красный.
При неисправности датчика мигания зеленый-красный.

По умолчанию H = 100 град. С. EH = 110 град.С.
В EEPROM можно задать свои пределы.
Ячейка с адресом [0x00] - H датчика 1. Ячейка с адресом [0x08] - EH датчика 1.
Ячейка с адресом [0x01] - H датчика 2. Ячейка с адресом [0x09] - EH датчика 2.
Ячейка с адресом [0x02] - H датчика 3. Ячейка с адресом [0x0A] - EH датчика 3.
Ячейка с адресом [0x03] - H датчика 4. Ячейка с адресом [0x0B] - EH датчика 4.
Ячейка с адресом [0x04] - H датчика 5. Ячейка с адресом [0x0C] - EH датчика 5.

Если в ячейке значение больше 125 (0x7D) - берется по умолчанию.

UPD
При достижении температуры по любому из датчиков значения H раздаются короткие двойные звуковые сигналы. Когда температура достигнет значения EH - периодические одиночные звуковые сигналы.
Сигнализация EH имеет более высокий приоритет перед сигнализацией H.
Вложения:
Последнее редактирование: 20 мая 2016 08:28 от Soir.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Устройство сигнализации перегрева на 5 канала 20 мая 2016 00:13 #9

  • dpd69
  • dpd69 аватар
  • Не в сети
  • Harness is online
  • Сообщений: 29
Спасибо большое!А зумер будеть когда светит или мергает красной светодиод?
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Устройство сигнализации перегрева на 5 канала 20 мая 2016 08:31 #10

  • Soir
  • Soir аватар
  • Не в сети
  • Moderator
  • Сообщений: 9223
  • Спасибо получено: 3234
  • Respect Site Sponsor 2019 Author
Добавил зуммер. Обновил прошивку в предыдущем сообщении.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Устройство сигнализации перегрева на 5 канала 20 мая 2016 09:53 #11

  • dpd69
  • dpd69 аватар
  • Не в сети
  • Harness is online
  • Сообщений: 29
Спасибо большое!
Администратор запретил публиковать записи гостям.