Устройство сигнализации перегрева на 5 канала 17 мая 2016 18:51 #1

  • dpd69
  • dpd69 аватар
  • Не в сети
  • Harness is online
  • Сообщений: 28
Привет!Помогите,пожалуйста!Мне надо устройство как ето:http://avtoelectro.radioliga.com/device.php?show=t_warning,но на 5 канала,один микроконтроллер.Алгоритм как в статии.Мне нужно только сигнализация перегрева,для ручника не надо.Спасибо
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Устройство сигнализации перегрева на 5 канала 17 мая 2016 21:11 #2

  • Soir
  • Soir аватар
  • Не в сети
  • Moderator
  • Сообщений: 4101
  • Спасибо получено: 1413
Распишите подробнее. Что означает на 5 каналов?
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Устройство сигнализации перегрева на 5 канала 17 мая 2016 21:22 #3

  • dpd69
  • dpd69 аватар
  • Не в сети
  • Harness is online
  • Сообщений: 28
Привет!Есть двигатель у которого пять головки.И я хочу поставить датчик каждая головка.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Устройство сигнализации перегрева на 5 канала 17 мая 2016 21:24 #4

  • Soir
  • Soir аватар
  • Не в сети
  • Moderator
  • Сообщений: 4101
  • Спасибо получено: 1413
Должно быть 5 датчиков температуры? На каждый датчик отдельная сигнализация?
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Устройство сигнализации перегрева на 5 канала 17 мая 2016 21:29 #5

  • dpd69
  • dpd69 аватар
  • Не в сети
  • Harness is online
  • Сообщений: 28
Да.5 датчиков температуры и каждый датчик отдельная Led сигнализация и один зумер для всех.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Устройство сигнализации перегрева на 5 канала 18 мая 2016 05:30 #6

  • Soir
  • Soir аватар
  • Не в сети
  • Moderator
  • Сообщений: 4101
  • Спасибо получено: 1413
Какой микроконтроллер?
Порог срабатывания сигнализации для каждого датчика разный или одинаковый для всех?
Какой способ подключения датчиков? Все подключаются на один провод или для каждого датчика свой провод и отдельный вывод микроконтроллера?
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Устройство сигнализации перегрева на 5 канала 18 мая 2016 07:55 #7

  • dpd69
  • dpd69 аватар
  • Не в сети
  • Harness is online
  • Сообщений: 28
Привет!Микроконтроллер Atmega8,ATtiny2313,PIC16f628a.
Порог срабатывания сигнализации для каждого датчика одинаковый для всех.
Если можно для каждого датчика свой провод и отдельный вывод микроконтроллера,а если нет на один провод.А можно сделать Led двухцветной-светит зелёный,а после 100 градуса-красный?
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Устройство сигнализации перегрева на 5 канала 19 мая 2016 20:15 #8

  • Soir
  • Soir аватар
  • Не в сети
  • Moderator
  • Сообщений: 4101
  • Спасибо получено: 1413
Вариант на ATtiny2313.
Если температура меньше H - горит зеленый светодиод, если больше либо равна H - красный. Если больше либо равна EH - мигает красный.
При неисправности датчика мигания зеленый-красный.

По умолчанию H = 100 град. С. EH = 110 град.С.
В EEPROM можно задать свои пределы.
Ячейка с адресом [0x00] - H датчика 1. Ячейка с адресом [0x08] - EH датчика 1.
Ячейка с адресом [0x01] - H датчика 2. Ячейка с адресом [0x09] - EH датчика 2.
Ячейка с адресом [0x02] - H датчика 3. Ячейка с адресом [0x0A] - EH датчика 3.
Ячейка с адресом [0x03] - H датчика 4. Ячейка с адресом [0x0B] - EH датчика 4.
Ячейка с адресом [0x04] - H датчика 5. Ячейка с адресом [0x0C] - EH датчика 5.

Если в ячейке значение больше 125 (0x7D) - берется по умолчанию.

UPD
При достижении температуры по любому из датчиков значения H раздаются короткие двойные звуковые сигналы. Когда температура достигнет значения EH - периодические одиночные звуковые сигналы.
Сигнализация EH имеет более высокий приоритет перед сигнализацией H.
Вложения:
Последнее редактирование: 20 мая 2016 07:28 от Soir.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Устройство сигнализации перегрева на 5 канала 19 мая 2016 23:13 #9

  • dpd69
  • dpd69 аватар
  • Не в сети
  • Harness is online
  • Сообщений: 28
Спасибо большое!А зумер будеть когда светит или мергает красной светодиод?
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Устройство сигнализации перегрева на 5 канала 20 мая 2016 07:31 #10

  • Soir
  • Soir аватар
  • Не в сети
  • Moderator
  • Сообщений: 4101
  • Спасибо получено: 1413
Добавил зуммер. Обновил прошивку в предыдущем сообщении.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Устройство сигнализации перегрева на 5 канала 20 мая 2016 08:53 #11

  • dpd69
  • dpd69 аватар
  • Не в сети
  • Harness is online
  • Сообщений: 28
Спасибо большое!
Администратор запретил публиковать записи гостям.