troyep пише:
датчик АМ2302 полностью заменяет DHT22 в этой схеме?
Да.
troyep пише:
дисплей показывает иероглифы место букв, через несколько секунд все исправляется .. дефект дисплейа?
Не обязательно. Часто это бывает вследствие воздействия сильных импульсных помех. Например, от работы реле или симистора. Немного изменил работу дисплея, понаблюдайте еще.
troyep пише:
при пропадании питания не сохраняет установки
Настройки сохраняются автоматически, через 10 сек после последнего нажатия на кнопки. Если питание отключить раньше, то сохранения не будет.
Если все-таки настройки "слетают", то это тоже может быть вызвано сильными внешними помехами. Boden можете включить - хуже не будет.
troyep пише:
введите пожалуйста корректировку влажности
Ввел. Отдельное окно в настройках: H Korr. +-20,0%. Проверьте.
troyep пише:
сделайте пожалуйста аварийный выход для канала увлажнителя ,отдельное реле
срабатывающий ,если влажность перевесит установленное значение от +1 до+15
Описывайте подробно: как устанавливается, когда реле возвращается обратно, какая индикация...
troyep пише:
в статье на Тхнообзоре схеме есть отдельный аварийный выход для температуры.. пожалуйста верните его)
Кто такой "Тхнообзор" не знаю, да и знать не хочу. Если есть какие-то пожелания - выкладывайте из здесь с привязкой к данному проекту, а не к какой совсем другой публикации. Тоже очень подробно.
troyep пише:
добавьте пожалуйста еще один таймер, точно такой как у канала вентилятора.. без привязки с чем либо)
Тоже подробно, что за таймер, чем управляет, как настраивается....