хорошо сейчас попробую
В архиве тестовая прошивка. В ней почти все отключено, на индикаторе выходная мощность. Кнопками PLUS/MINUS должна регулироваться во всем диапазоне. Погоняйте, посмотрите в каком месте вместо увеличения мощности начинается уменьшение, а также другие аномалии.
с лампочкой все нормально, с моторчиком , доходим до75(при 74 редкие провалы) и обороты начинают плавать, поднимаю до 82 работает на минимальных оборотах, у меня такое впечатление , что моторчик уже при 50% выходит на максимальные обороты, напряжение при 50% меряю, мультиметр показывает нули, не знаю почему.
измерил при 50%- 150вольт, все нормально
Останнє редагування: 13 бер. 2016 21:34 від pavel1965.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Питання щодо схеми терморегулятора котла 13 бер. 2016 21:39 #102

  • Soir
  • Soir аватар
  • онлайн
  • Moderator
  • Дописи: 14111
  • Подякували: 5431
  • sxem.org 2019,2020,2021,2022,2023 Respect Author
pavel1965 пише:
с лампочкой все нормально, с моторчиком , доходим до75(при 74 редкие провалы) и обороты начинают плавать, поднимаю до 82 работает на минимальных оборотах...
Значит надо бороться с помехами в цепях синхроимпульсов и питании.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Питання щодо схеми терморегулятора котла 13 бер. 2016 21:47 #103

  • pavel1965
  • pavel1965 аватар
  • Оффлайн
  • В минулому
  • Дописи: 247
  • Подякували: 13
как бороться?
до 74% все работает хорошо, если выставить больше 74%, начинаются глюки.
Останнє редагування: 13 бер. 2016 22:46 від pavel1965.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Питання щодо схеми терморегулятора котла 14 бер. 2016 07:59 #104

  • Soir
  • Soir аватар
  • онлайн
  • Moderator
  • Дописи: 14111
  • Подякували: 5431
  • sxem.org 2019,2020,2021,2022,2023 Respect Author
pavel1965 пише:
как бороться?
В соседней теме похожая ситуация, там я давал кое-какие рекомендации. Если найду подходящий моторчик - вечером проведу тесты с ним.
Посмотрю еще прошивку, попробую программными средствами бороться с помехами.
Осциллографа у Вас нет?
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Питання щодо схеми терморегулятора котла 14 бер. 2016 09:40 #105

  • Oto
  • Oto аватар
  • Оффлайн
  • Moderator
  • Дописи: 2681
  • Подякували: 1160
  • sxem.org 2019,2020,2021,2022,2023,2024 Site Sponsor 2017 Author
Управление двигателем от диммера, нужно подбирать "условный" диапазон от 0 до 100%, это только для лампочки будут полезными все 255 шагов.
Для двигателя это не то .
Когда себе делал автоматику для твердотопливного котла, вначале экспериментировал управление двигателем от схемы sxem.org/2-vse-stati/raznoe/100-setevoj-...koj-peremennogo-toka
там чистых 100% из которых для двигателя оказались полезными только от 40 до 95% , этот диапазон (примерно 140 полезных шагов из 255) и был применен для управления двигателем, так что нелегкое это дело гадать каким диапазоном он управляется, легче для экспериментов собрать сторонний диммер и выяснить возможности двигателя.
Еще смотрел тут в теме, где то речь шла про плавное включение двигателя,
с таким видом диммирования лучше всегда первый пуск на 1-2 сек. делать 100%, только потом переходить на нужный вам минимум 30% или еще сколько там минимально нужно.
россия - подлая нацьiя!
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Питання щодо схеми терморегулятора котла 14 бер. 2016 10:37 #106

  • Soir
  • Soir аватар
  • онлайн
  • Moderator
  • Дописи: 14111
  • Подякували: 5431
  • sxem.org 2019,2020,2021,2022,2023 Respect Author
Здесь 100 шагов. Это то, что реализовано для управления. А фактически, в данном проекте можно 1100 шагов (можно и больше, оставил небольшой запас вниз и вверх на разброс параметров формирователя). То есть, 1% - это 11 шагов таймера. Конечно, так мелко не нужно. Для лампы и 100 нормально, 255 - глаз уже наверняка не отследит один шаг. А для каких-то тонких регулировок, может понадобиться шаг и по-мельче.

Первоначальный старт с 100%, а затем откат на заданную мощность - это правильный пуск двигателя. Но pavel1965 решил пускать двигатель как лампочку, в течении 15 сек. Если стартовать на 100%, то смысла в 15 сек вообще никакого нет. Я еще бы согласился на пуск в течении 15 минут, с точки зрения развития процесса горения, но так сделал и ошибся - цель другая.

Но это все, как говорится, не мое дело.
Сейчас проблема в нестабильной работе регулятора. Моделированием в Proteus вычислил, что это может быть коммутационная помеха, которая проникает в формирователь синхроимпульсов. На скрине зафиксировал формирование ложного импульса. Такая ситуация наиболее вероятна как раз при большой мощности (на скрине 90%). Вот поглядеть бы реальную осциллограмму...


Пока доработанная тестовая прошивка для pavel1965, в которой реализована попытка устранить этот эффект.
Долучення:
Останнє редагування: 14 бер. 2016 10:42 від Soir.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Питання щодо схеми терморегулятора котла 14 бер. 2016 11:55 #107

  • Oto
  • Oto аватар
  • Оффлайн
  • Moderator
  • Дописи: 2681
  • Подякували: 1160
  • sxem.org 2019,2020,2021,2022,2023,2024 Site Sponsor 2017 Author
Этот вариант схемы с семисегментным индикатором, под большое разнообразие функций как мне кажется не самый удобный вариант схемы, тут нужны различные варианты регулировок для более комфортной работы, и как это все на один индикатор х.з.. Под рукой всегда нужно держать help на бумажном носителе, что бы сделать настройки, ну это тоже что кому нравится.
Soir пише:
коммутационная помеха,...
Мне кажется это маловероятно, хотя опыта в таких делах у меня мало не буду зарекаться.
А вот неправильно собранный формирователь синхроимпульсов это дело обычное, многие думают что не могут собрать схему с таким маленьким количеством деталей с ошибками, вопрос можно мгновенно решить с помощью осциллографа, но у всех он есть.
В таком случае лучше что нибудь встроить в программу для определения наличия правильного синхроимпульса, если программа определит что он неправильный, тогда допустим зажигать на экране точку в первом разряде, так дистанционно будет легче ставить диагноз, если все исправно то эту точку в первом разряде пользователь не увидит никогда.
россия - подлая нацьiя!
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Питання щодо схеми терморегулятора котла 14 бер. 2016 12:11 #108

  • Soir
  • Soir аватар
  • онлайн
  • Moderator
  • Дописи: 14111
  • Подякували: 5431
  • sxem.org 2019,2020,2021,2022,2023 Respect Author
Oto пише:
Мне кажется это маловероятно...
Это факт. Ведь на лампочку все нормально, а как только электродвигатель...
Еще похожая тема, ссылка чуть выше. Там при использовании для синхроимпульсов отдельного трансформатора все начинает работать нормально. Да и другие случаи были, не упомню уже, недавно тут кому-то помогло увеличение емкости конденсатора на входе синхроимпульсов... Сам много с этим экспериментировал, правда в основном с диммерами для освещения - с ними проще. А вот с двигателями... по идее он вообще и сгореть может или сжечь симистор. Он все время работает в каком-то пусковом режиме, поэтому уровень помех значительно выше. Еще и в придачу индуктивная нагрузка.

Но у самого уже не один год работает вентилятор в вытяжке в автоматическом режиме, подключение по этой схеме - сбоев нет.
Очевидно важное значение имеет и разводка, особенно правильное подключение общего провода.

P.S.
Контроль наличия синхроимпульсов в программе есть. Посмотреть можно нажав кнопку PLUS, если импульсов нет - будут прочерки, если все нормально - выходная мощность.
Останнє редагування: 14 бер. 2016 12:15 від Soir.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Питання щодо схеми терморегулятора котла 14 бер. 2016 12:51 #109

  • pavel1965
  • pavel1965 аватар
  • Оффлайн
  • В минулому
  • Дописи: 247
  • Подякували: 13
Пока доработанная тестовая прошивка для pavel1965, в которой реализована попытка устранить этот эффект.
теперь при 70% начинаются сбои в работе вентилятора, раньше с 74%
Осциллографа у Вас нет?
Осциллограф есть,только я не большой специалист в работе с ним.смотрел синхроимпульсы, не вижу никаких помех.
Останнє редагування: 14 бер. 2016 12:55 від pavel1965.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Питання щодо схеми терморегулятора котла 14 бер. 2016 13:03 #110

  • Soir
  • Soir аватар
  • онлайн
  • Moderator
  • Дописи: 14111
  • Подякували: 5431
  • sxem.org 2019,2020,2021,2022,2023 Respect Author
pavel1965 пише:
теперь при 70% начинаются сбои в работе вентилятора, раньше с 74%
Это скорее всего связано с нестабильностью напряжения в сети.

pavel1965 пише:
смотрел синхроимпульсы, не вижу никаких помех.
Если можно - сфотографируйте в тот момент, когда идут сбои.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Питання щодо схеми терморегулятора котла 14 бер. 2016 15:42 #111

  • Oto
  • Oto аватар
  • Оффлайн
  • Moderator
  • Дописи: 2681
  • Подякували: 1160
  • sxem.org 2019,2020,2021,2022,2023,2024 Site Sponsor 2017 Author
pavel1965 пише:
с моторчиком , доходим до75(при 74 редкие провалы) и обороты начинают плавать, поднимаю до 82 работает на минимальных оборотах, у меня такое впечатление , что моторчик уже при 50% выходит на максимальные обороты,.....
Конечно если при 50% по звуку определяется это как будто это 100% моторчик наверно еще тот)).
Себе для котла делал так с помощью отдельной схемки sxem.org/2-vse-stati/raznoe/100-setevoj-...koj-peremennogo-toka выяснил что диапазон работы "терпит" регулирование от 40% до 95% , в программе этот диапазон регулировки выводится на экран визуально от 0 до 100%, ну у вас тут в программе в принципе сделано аналогично, так как реальные 100% от вентилятора все равно не нужны.
Другое дело если бы оно были нужны, с этим столкнулся тут sxem.org/2-vse-stati/17-avtomatika-v-byt...s-displeem-nokia5110
Работа подключенного двигателя вносит искажения в начало регулируемой синусоиды искажение (на рис. как Z)

его вносит скорее всего индуктивность двигателя.
Сильно не заморачивался как это все исправить, просто добавил дополнительно реле Р5
схема sxem.org/11/3m/T/Ay_Dy/55/Nokia_5110_%D0%A0%D0%A2_5.GIF
россия - подлая нацьiя!
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Питання щодо схеми терморегулятора котла 14 бер. 2016 16:25 #112

  • Soir
  • Soir аватар
  • онлайн
  • Moderator
  • Дописи: 14111
  • Подякували: 5431
  • sxem.org 2019,2020,2021,2022,2023 Respect Author
Oto пише:
Сильно не заморачивался как это все исправить, просто добавил дополнительно реле Р5
На 100% или когда приблизились к 100%, и есть вероятность несвоевременно подать импульс на симистор, можно подать его сразу же по приходу синхроимпульса и продержать чуть дольше, чтобы гарантировано перейти в следующую полуволну. Или открыть оптопару до прихода синхроимпульса, когда симистор еще удерживается открытым протекающим током и, опять же, продержать по-дольше. Или даже просто открыть оптопару на постоянно.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.
Користувачі які сказали Дякую: Oto

Питання щодо схеми терморегулятора котла 14 бер. 2016 18:37 #113

  • Oto
  • Oto аватар
  • Оффлайн
  • Moderator
  • Дописи: 2681
  • Подякували: 1160
  • sxem.org 2019,2020,2021,2022,2023,2024 Site Sponsor 2017 Author
Soir пише:
Или даже просто открыть оптопару на постоянно.
Действительно, и в мыслях не было попробовать такое, при случае попробую.)
россия - подлая нацьiя!
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Питання щодо схеми терморегулятора котла 14 бер. 2016 20:59 #114

  • Soir
  • Soir аватар
  • онлайн
  • Moderator
  • Дописи: 14111
  • Подякували: 5431
  • sxem.org 2019,2020,2021,2022,2023 Respect Author
Да, все надо пробовать и проверять. Это я так сижу возле компьютера и мысли толкаю, в железе все несколько не так.

Пока провел ряд экспериментов с текущим проектом - обороты сваливаются после 80%, помех не наблюдается. Причина - работа на индуктивную нагрузку. Происходит сдвиг фаз между током и напряжением и фактически к 80% (для моей нагрузки) уже достигается максимальная мощность, а все что сверх - уже невпопад, наступает вообще неуправляемый процесс. Еще один неприятный момент, при минимальной мощности, где-то до 10-15%, тоже происходит неконтролируемое поведение выходного напряжения. После 15% все успокаивается, напряжения недостаточно для вращения двигателя. Вращение начинается после 35%. Если в качестве нагрузки лампочка - все работает хорошо.
Если параллельно с двигателем подключить лампочку, то внизу регулировка идет нормально, вверху срыв происходит при большей мощности (с лампой 75W потолок поднялся до 90%).

Заодно попробовал и то, что предлагал - после 80% постоянное открытие оптопары - так на большой мощности работает нормально. Если измерить напряжение при 79% и при >80%, то оно уже максимальное и не меняется.

Применение снабберных цепей, согласно рекомендаций на MOC при работе на индуктивную нагрузку, эффект дает, но проблему не решает. С такими цепями становится нормальной регулировка на минимальной мощности, но срыв вверху происходит чуть раньше.

Теперь, что же делать практически.
1. Я бы все-таки посоветовал устанавливать снабберные цепи.
2. Нужно измерить выходное напряжение непосредственно перед срывом оборотов и сравнить его с сетевым. Уточнить при каком значении выходной мощности происходит срыв для уже реальных силовых цепей и реального двигателя.
3. С учетом этой информации я внесу изменения в прошивку.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Питання щодо схеми терморегулятора котла 14 бер. 2016 21:08 #115

  • pavel1965
  • pavel1965 аватар
  • Оффлайн
  • В минулому
  • Дописи: 247
  • Подякували: 13
Теперь, что же делать практически.
1. Я бы все-таки посоветовал устанавливать снабберные цепи.
у вас нет возможности предложить реальную схему, честно я не очень понял , что это снабберные цепи
2. Нужно измерить выходное напряжение непосредственно перед срывом оборотов и сравнить его с сетевым. Уточнить при каком значении выходной мощности происходит срыв для уже реальных силовых цепей и реального двигателя.
у меня пока нет реального двигателя, цена кусается. буду покупать, но позже. может у знакомых попрошу для опытов, но пока не закончится отопительный сезон никто не даст.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Питання щодо схеми терморегулятора котла 14 бер. 2016 21:19 #116

  • Soir
  • Soir аватар
  • онлайн
  • Moderator
  • Дописи: 14111
  • Подякували: 5431
  • sxem.org 2019,2020,2021,2022,2023 Respect Author
Подключал симистор как на картинке. С цепочкой R=39 Ом и С=0,01 uF никаких изменений не увидел.
А вот подключение конденсатора 0,05 uF дает эффект - улучшает низ. Если старт будет с 30%, то может и его не надо.

Для экспериментов ничего курочить не надо. Дайте данные для имеющегося у Вас моторчика. Потом, когда будет настоящий, при необходимости подкорректируем.

P.S.
И еще даташит рекомендует нагрузку подключать на "0", как на схеме. Я пробовал и так, и не так - без разницы.
Долучення:
Останнє редагування: 14 бер. 2016 21:21 від Soir.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.
Користувачі які сказали Дякую: pavel1965

Питання щодо схеми терморегулятора котла 14 бер. 2016 21:35 #117

  • pavel1965
  • pavel1965 аватар
  • Оффлайн
  • В минулому
  • Дописи: 247
  • Подякували: 13
Нужно измерить выходное напряжение непосредственно перед срывом оборотов и сравнить его с сетевым. Уточнить при каком значении выходной мощности происходит срыв для уже реальных силовых цепей и реального двигателя.
для имеющегося у меня на данный момент двигателя, срыв оборотов происходит на индикаторе-70%, напряжение-227вольт.
напряжение сети-233вольта
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Питання щодо схеми терморегулятора котла 15 бер. 2016 10:28 #118

  • Soir
  • Soir аватар
  • онлайн
  • Moderator
  • Дописи: 14111
  • Подякували: 5431
  • sxem.org 2019,2020,2021,2022,2023 Respect Author
Изменил диапазон регулировки для тестовой и рабочей прошивки. Сначала опробуйте тестовую во всем диапазоне. А при 100% измерьте напряжение на нагрузке. Для сравнения на лампе и на электромоторе отдельно.
Долучення:
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Питання щодо схеми терморегулятора котла 15 бер. 2016 16:09 #119

  • pavel1965
  • pavel1965 аватар
  • Оффлайн
  • В минулому
  • Дописи: 247
  • Подякували: 13
Soir, проверил с тестовой прошивкой, моторчик работает отлично . при 100% на индикаторе, выдает 227вольт.в сети напряжение 232вольта.
одно но , как то моторчик с 30% запускается не очень уверенно, хотя на польских блок управления сделанно именно так.
все остальное протестирую вечером.
Первоначальный старт с 100%, а затем откат на заданную мощность - это правильный пуск двигателя.
поподробнее можно, может так действительно лучше.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Питання щодо схеми терморегулятора котла 15 бер. 2016 16:56 #120

  • Soir
  • Soir аватар
  • онлайн
  • Moderator
  • Дописи: 14111
  • Подякували: 5431
  • sxem.org 2019,2020,2021,2022,2023 Respect Author
pavel1965 пише:
моторчик работает отлично . при 100% на индикаторе, выдает 227вольт.в сети напряжение 232вольта.
Еще бы попробовать при максимальной мощности подать напряжение 220 напрямую, чтобы оценить как изменятся обороты.
pavel1965 пише:
одно но , как то моторчик с 30% запускается не очень уверенно, хотя на польских блок управления сделанно именно так.
Моторчик моторчику рознь. Мой экспериментальный (бытовой вентилятор Орбита-3) с 30 вообще не запускается. Это раз.
И 30% тоже разные бывают. Есть "мертвая" зона, в которой регулирование или невозможно или затруднено. Может поляки себе для упрощения задачи сделали ее побольше и ихние 30 равны нашим 50. Это два.
pavel1965 пише:
поподробнее можно, может так действительно лучше.
Если подать, к примеру 30%, а двигатель не начал вращаться, то весь ток идет на нагрев обмоток. Это Вы могли наблюдать в тестовой прошивке, где регулировка с 0. Напряжение растет, двигатель не вращается, только гудит. Да и во время разгона тоже. Поэтому делают следующим образом: подают сразу максимальное напряжение (по крайней мере относительно большое), которым толкается двигатель, а затем, через определенное время снижают мощность до рабочей. А если двигатель уже крутится, то он сможет работать и на меньшей мощности. Для примера, может не 30%, а 20%.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Питання щодо схеми терморегулятора котла 15 бер. 2016 17:15 #121

  • pavel1965
  • pavel1965 аватар
  • Оффлайн
  • В минулому
  • Дописи: 247
  • Подякували: 13
Если подать, к примеру 30%, а двигатель не начал вращаться, то весь ток идет на нагрев обмоток. Это Вы могли наблюдать в тестовой прошивке, где регулировка с 0. Напряжение растет, двигатель не вращается, только гудит. Да и во время разгона тоже. Поэтому делают следующим образом: подают сразу максимальное напряжение (по крайней мере относительно большое), которым толкается двигатель, а затем, через определенное время снижают мощность до рабочей. А если двигатель уже крутится, то он сможет работать и на меньшей мощности. Для примера, может не 30%, а 20%.
это я понял, если это реализовать в прошивке, как это выглядеть в работе будет?

а с другой стороны, пуск с 30%-затем за 15сек набор оборотов до заданных, я думаю ничего с моторчиком не будет...
Останнє редагування: 15 бер. 2016 18:15 від pavel1965.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Питання щодо схеми терморегулятора котла 17 бер. 2016 11:43 #122

  • grisha3109
  • grisha3109 аватар
  • Оффлайн
  • habitue
  • Дописи: 172
  • Подякували: 9
  • sxem.org Sponsor 2019
Уважаемый Soir, в железе все работает вроде как без проблем. Была только одна но с датчиком почему то был шаг измерения 0.5 гр. заменил на другой и стало все ок. Датчики цеплял по двум проводам.
Но в процессе тестирования появились ещо некоторые желания. Если у Вас будет свободное время то зделайте пожалуйста прошивку с общим катодом, а то как оказалось с анодом проблема не реклама
Хотя плату разводил под общий анод и как оказалось не совсем стандартные индикаторы. Придется переделывать :S

И по возжности подцепить ещо одно реле, как я понимаю подцепить его можно разве что вместо бузера. Если вместо бузера то зделать управление данным каналом наоборот, когда температура опустится до установленного значения например 25 гр. то реле вкл. а когда подымется до 40 выкл.

А также добавить выключение любого из основных терморегуляторов.Если выключили один из терморегуляторов то реле работает по одному каналу, если выкл. оба канала то реле разомкнуто.
Если возможно то добавить выключение каналов на установку основной температуры ,кнопки "+" и "-"
как только дойдем до минимального значения будь то 5 гр или 50 гр. то после появится на дисплее надпись Off и после того как дисплей помигает надпись все равно останется.
Или же добавить ещо две кнопки как проще так и зделайте.

Рисовал наклейку на лицевую панель, а как назвать данный девайс не знаю.

P.S. Все это не в спеху делайте по возможности.
Незнаю почему но не смог добавить ни архив с печатной платой 313 кб. ни рисунок бмп 810х363
В добро верят лишь те немногие, кто его творит.
Останнє редагування: 17 бер. 2016 12:07 від grisha3109.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Питання щодо схеми терморегулятора котла 17 бер. 2016 20:49 #123

  • Soir
  • Soir аватар
  • онлайн
  • Moderator
  • Дописи: 14111
  • Подякували: 5431
  • sxem.org 2019,2020,2021,2022,2023 Respect Author
grisha3109 пише:
с датчиком почему то был шаг измерения 0.5 гр.
Может у него маркировка другая?
grisha3109 пише:
зделайте пожалуйста прошивку с общим катодом
Сделал.

grisha3109 пише:
И по возжности подцепить ещо одно реле, как я понимаю подцепить его можно разве что вместо бузера.
Бузер можно не трогать, есть еще два свободных вывода. Но что нужно делать, совершенно не понял. Кажется я выкладывал описание, возьмите его за основу, а все новшества и изменения сделайте другим цветом.

grisha3109 пише:
Незнаю почему но не смог добавить ни архив с печатной платой 313 кб.
Потому, что ограничения на размер вложений.
Долучення:
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Питання щодо схеми терморегулятора котла 18 бер. 2016 00:21 #124

  • grisha3109
  • grisha3109 аватар
  • Оффлайн
  • habitue
  • Дописи: 172
  • Подякували: 9
  • sxem.org Sponsor 2019
Сделал.
Работает но не светится точка. Показывает просто 430 вместо 43.0

Составил описание но уже сам запутался с выключением каналов.
Нужно просто по необходимости выключать регулятор комнатной температуры.


Вкладений файл:

Назва файлу: Manual.rar
Розмір файлу:97 KB


маркировка другая
Такой как на картинке отличается только цифрами в двух нижних строчках.




Печатная плата разведена только на два реле. Дисплеи fyt 3031bsr-21. На плате есть две перемычки и резисторы с нулевым сопротивлением.Также некоторые резисторы выводные.


Вкладений файл:

Назва файлу: dvoyna_avtomatika.rar
Розмір файлу:38 KB
В добро верят лишь те немногие, кто его творит.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Питання щодо схеми терморегулятора котла 18 бер. 2016 07:31 #125

  • pavel1965
  • pavel1965 аватар
  • Оффлайн
  • В минулому
  • Дописи: 247
  • Подякували: 13
Такой как на картинке отличается только цифрами в двух нижних строчках.
датчики есть с точностью измерения 0,5 градуса и 0,1градуса. видимо и у вас они разные
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.
Модератори: Wolf, Vakula, Айнцвайдрайченко, Soir