Некоторые сбои можно попытаться обойти, нужно только продумать безопасный алгоритм определения ошибки.
Сейчас, например, в последней версии прошивки программа проверяет не было ли подряд 10 сбоев датчика (сбой, при котором датчик полностью отключается) и только потом выдает ошибку DS. Но, если например, в это время нагреватель был на большой нагрузке, то затянувшийся сбой может перевести процесс сушки в процесс выпечки. Можно этот счетчик ограничить 2-3 раза подряд, так будет безопаснее.
Другие сбои, которые выдают EH, тоже можно несколько раз перепроверять. Но всё это также снижает безопасность, так как программа не сразу различит реальный перегрев от ошибки.

Поэтому нужно все-таки выяснить причину и устранить сбои.

Если все сбои происходят после старта, попытайтесь разнести подальше друг от друга провода идущие к микроконтроллеру (датчик и оптопара (кстати, может она пробивает)) и силовые (сеть, симистор, нагреватель).
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Сушка шкаф для животных. 19 вер. 2018 22:09 #52

  • Rradio
  • Rradio аватар
  • Оффлайн
  • I go sometimes
  • Дописи: 60
  • Подякували: 3
  • sxem.org Sponsor 2019
На данный момент перепаял оптопару без панельки,попробовал поменять трансформатор питания схемы,при включении поработало пару минут без ошибок,потом поменял температуру и сразу после примерно минуты опять ошибка EH,вот сейчас только эта ошибка выбивает,плату пересмотрел ,там получается и нечего смотреть,контроллер правда рядом стоит оптопара,диодный мостик ,стабилизатор,дисплей на проводах.Симистор вынесен на радиатор ,снаббер на плате .Заметил эта ошибка выбивает и без старта если включил питание и после примерно 30секунд,если ничего не нажимал то тоже выбивает ЕН и ещё более стабильно работает если в процессе ничего не менять.Завтра попробую найти дроссель.Получается очень сложно выцепить эту помеху,ещё вспомнил бывает при работе температура кратковременно может показать 100 или 96 градусов бывает со знаком минус.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Сушка шкаф для животных. 19 вер. 2018 22:31 #53

  • Soir
  • Soir аватар
  • Оффлайн
  • Moderator
  • Дописи: 14111
  • Подякували: 5431
  • sxem.org 2019,2020,2021,2022,2023 Respect Author
Rradio пише:
рядом стоит оптопара
Попробуйте не подавать 220 на силовую часть. Постарайтесь добиться сбоя датчика температуры. Это или подтвердит, или опровергнет версию влияния помех от силовой части.

Rradio пише:
может показать 100 или 96 градусов бывает со знаком минус.
Программа считывает данные с датчика ещё и проверяет, правильно ли считала. Значит такие данные выдал датчик...

Завтра ещё поковыряю прошивку, может какие тесты проведем...
Останнє редагування: 19 вер. 2018 22:33 від Soir.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Сушка шкаф для животных. 20 вер. 2018 08:49 #54

  • Soir
  • Soir аватар
  • Оффлайн
  • Moderator
  • Дописи: 14111
  • Подякували: 5431
  • sxem.org 2019,2020,2021,2022,2023 Respect Author
Тестовая прошивка. В ней только измерение температуры. Все функции отключены для чистоты эксперимента.
В программе есть фиксация минимальной измеренной температуры и максимальной - нижняя строка.
Справа вверху число от 0 до 5 показывает наличие ошибок при общении с датчиком. В идеале должен быть всегда 0.
Понаблюдайте за работой - будут ли аномалии в поведении, будут ли ошибки. Если так будет все нормально работать, значит проблема дальше, будем постепенно наращивать функционал.
Долучення:
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Сушка шкаф для животных. 20 вер. 2018 12:55 #55

  • Rradio
  • Rradio аватар
  • Оффлайн
  • I go sometimes
  • Дописи: 60
  • Подякували: 3
  • sxem.org Sponsor 2019
Уважаемый Soir.Смотрите даже боюсь ,пробовать.Значит с утра провод датчика проходил примерно в 10см,от компьютерного блока питания,я переместил его получается на 20 см,потом трансформатор стоял тоже около 10см от компьютерного блока,я его тоже перенёс и получается провода к схеме укоротились.Теперь рабочее место как бы рядом есть немного металла ,рядом скутер,ну ещё металические предметы.Я взял этот ящик занёс в дом и там проверил,даже испытал на кошке.Получается на протяжении 50 минут ни одного сбоя.В процессе работы менял настройки ПИД,ну и немного регулировал обороты,никаких сбоев не наблюдал.Сейчас обратно принёс на место проверяю,пока тоже нет сбоев,ну и в процессе проверки платы других соединений ничего не обнаружил.Вот сейчас примерно 10 минут проверил,пока хорошо ,может давайте я понаблюдаю ,если опять будут сбои ,тогда буду пробовать тестовую прошивку,и будем искать дальше.Что скажите?
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Сушка шкаф для животных. 20 вер. 2018 14:27 #56

  • Soir
  • Soir аватар
  • Оффлайн
  • Moderator
  • Дописи: 14111
  • Подякували: 5431
  • sxem.org 2019,2020,2021,2022,2023 Respect Author
Тестовая прошивка в работе с датчиком почти тоже самое, что и основная. В ней лишь отброшены все остальные функции. Поэтому, если работает основная, то и тестовая будет работать и особо ничего не покажет.
Но есть в тестовой прошивке один момент - число справа вверху. Это показатель надежности общения с датчиком. В основной прошивке оно тоже есть, но не выведено наружу. Возможно сейчас 4 ошибки, но их не видно, а проблема есть и на грани критической.

Поэтому предлагаю еще один вариант основной прошивки. В ней сразу перед надписью "Out" будет это число. Понаблюдайте за ним. Создавайте максимально жесткие условия. Если число всегда 0 и других сбоев нет - значит проблема ушла.
Долучення:
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Сушка шкаф для животных. 20 вер. 2018 14:35 #57

  • Rradio
  • Rradio аватар
  • Оффлайн
  • I go sometimes
  • Дописи: 60
  • Подякували: 3
  • sxem.org Sponsor 2019
Ок ,буду проверять.
Вот проверил на протяжении 10 минут,ошибок не выбивало ,но то число меняется всегда ,без старта только включил питание произвольно через пару секунд 0-1,0-2,0-3,но больше 1.При работе тоже менялось было что засёк 1 через 8 секунд, потом уже 2 и также 3 но так хаотично.
Останнє редагування: 20 вер. 2018 14:59 від Rradio.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Сушка шкаф для животных. 20 вер. 2018 16:14 #58

  • Soir
  • Soir аватар
  • Оффлайн
  • Moderator
  • Дописи: 14111
  • Подякували: 5431
  • sxem.org 2019,2020,2021,2022,2023 Respect Author
Значит что-то все-таки не так. Попробуйте вынести подальше от компьютерного блока питания.
Если результат тот же, тогда пробуйте тестовую прошивку.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Сушка шкаф для животных. 20 вер. 2018 16:41 #59

  • Rradio
  • Rradio аватар
  • Оффлайн
  • I go sometimes
  • Дописи: 60
  • Подякували: 3
  • sxem.org Sponsor 2019
Значит проверил тестовую прошивку.Сначала включил питание без комп.блока справа вверху всегда 0,слева вверху 27.4,слева снизу 27.1,справа снизу 27.5.Потом включил с комп.блоком кулер на макс.оборотах:справа вверху всегда 0,слева вверху 25.5,снизу слева 25.3,справа снизу 27.2.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Сушка шкаф для животных. 20 вер. 2018 18:01 #60

  • Soir
  • Soir аватар
  • Оффлайн
  • Moderator
  • Дописи: 14111
  • Подякували: 5431
  • sxem.org 2019,2020,2021,2022,2023 Respect Author
Прошивка с отключенным управлением вентилятором и нагревателем. Тоже самое - понаблюдайте за числом ошибок в разных ситуациях.
Долучення:
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Сушка шкаф для животных. 20 вер. 2018 18:15 #61

  • Rradio
  • Rradio аватар
  • Оффлайн
  • I go sometimes
  • Дописи: 60
  • Подякували: 3
  • sxem.org Sponsor 2019
На протяжении 5 минут всегда чётко 0,при этом шевелил проводами ,дёргал,всегда 0.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Сушка шкаф для животных. 20 вер. 2018 18:22 #62

  • Soir
  • Soir аватар
  • Оффлайн
  • Moderator
  • Дописи: 14111
  • Подякували: 5431
  • sxem.org 2019,2020,2021,2022,2023 Respect Author
Идем дальше.
Сейчас в прошивке восстановил работу вентилятора. Отключен только выход на нагреватель и все, что с ним связано.
Долучення:
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Сушка шкаф для животных. 20 вер. 2018 18:36 #63

  • Rradio
  • Rradio аватар
  • Оффлайн
  • I go sometimes
  • Дописи: 60
  • Подякували: 3
  • sxem.org Sponsor 2019
При подаче питания чёткий 0,после старта чёткий 0,при этом регулировал температуру и обороты быстро переключался всегда 0.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Сушка шкаф для животных. 20 вер. 2018 18:39 #64

  • Soir
  • Soir аватар
  • Оффлайн
  • Moderator
  • Дописи: 14111
  • Подякували: 5431
  • sxem.org 2019,2020,2021,2022,2023 Respect Author
Подключил формирователь импульсов. Пока нет только выхода на симистор.
Долучення:
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Сушка шкаф для животных. 20 вер. 2018 18:54 #65

  • Rradio
  • Rradio аватар
  • Оффлайн
  • I go sometimes
  • Дописи: 60
  • Подякували: 3
  • sxem.org Sponsor 2019
Сразу при подаче питания меняется хаотично 1,4,3,при старте тоже самое.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Сушка шкаф для животных. 20 вер. 2018 18:57 #66

  • Soir
  • Soir аватар
  • Оффлайн
  • Moderator
  • Дописи: 14111
  • Подякували: 5431
  • sxem.org 2019,2020,2021,2022,2023 Respect Author
Попробуйте физически отключить подачу синхроимпульсов. Будет ошибка SY, но температура должна измеряться.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Сушка шкаф для животных. 20 вер. 2018 19:03 #67

  • Rradio
  • Rradio аватар
  • Оффлайн
  • I go sometimes
  • Дописи: 60
  • Подякували: 3
  • sxem.org Sponsor 2019
Да сразу видно чёткий 0.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Сушка шкаф для животных. 20 вер. 2018 19:07 #68

  • Soir
  • Soir аватар
  • Оффлайн
  • Moderator
  • Дописи: 14111
  • Подякували: 5431
  • sxem.org 2019,2020,2021,2022,2023 Respect Author
Похоже неправильно работает формирователь. Покажите его схему с реальными номиналами деталей.
Какое напряжение перед стабилизатором?
Попробуйте увеличить емкость конденсатора С4 до 1-10 nF.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Сушка шкаф для животных. 20 вер. 2018 19:12 #69

  • Rradio
  • Rradio аватар
  • Оффлайн
  • I go sometimes
  • Дописи: 60
  • Подякували: 3
  • sxem.org Sponsor 2019
Сейчас буду менять конденсатор,все номиналы по схеме только транзистор c548b,взял попавшийся npn,может тразистор поменять?
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Сушка шкаф для животных. 20 вер. 2018 19:15 #70

  • Soir
  • Soir аватар
  • Оффлайн
  • Moderator
  • Дописи: 14111
  • Подякували: 5431
  • sxem.org 2019,2020,2021,2022,2023 Respect Author
Транзистор лишь бы был исправен и правильно подключен.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Сушка шкаф для животных. 20 вер. 2018 19:28 #71

  • Rradio
  • Rradio аватар
  • Оффлайн
  • I go sometimes
  • Дописи: 60
  • Подякували: 3
  • sxem.org Sponsor 2019
Транзистор рабочий,а вот конденсатора как раз и вообще не было,я планировал его запаять смд,так и забыл,а ошибки синхроимпульса не было,так и осталось,но сейчас я подпаял 1000пФ,всёравно меняется периодически на 1.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Сушка шкаф для животных. 20 вер. 2018 19:35 #72

  • Soir
  • Soir аватар
  • Оффлайн
  • Moderator
  • Дописи: 14111
  • Подякували: 5431
  • sxem.org 2019,2020,2021,2022,2023 Respect Author
Еще можете увеличить емкость.
Также можно подобрать резисторы в цепи базы транзистора. Вместо R4 установите переменный 100-200 кОм, или набор из постоянного и переменного. Гонять можно в широком диапазоне, это ничего не убьет.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Сушка шкаф для животных. 20 вер. 2018 19:41 #73

  • Rradio
  • Rradio аватар
  • Оффлайн
  • I go sometimes
  • Дописи: 60
  • Подякували: 3
  • sxem.org Sponsor 2019
Получается в схеме синхроимпульса нет R4,в цепи базы R1.R2
,может R2 регулировать?
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Сушка шкаф для животных. 20 вер. 2018 19:44 #74

  • Soir
  • Soir аватар
  • Оффлайн
  • Moderator
  • Дописи: 14111
  • Подякували: 5431
  • sxem.org 2019,2020,2021,2022,2023 Respect Author
Да, это я ошибся. R2.

Для удобства настройки отключил блокировку по ошибке синхроимпульсов. Если синхроимпульс появляется, то SY исчезает. Только следует учитывать, что это может оказаться не синхроимпульс, а помеха.
Долучення:
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Сушка шкаф для животных. 20 вер. 2018 19:55 #75

  • Soir
  • Soir аватар
  • Оффлайн
  • Moderator
  • Дописи: 14111
  • Подякували: 5431
  • sxem.org 2019,2020,2021,2022,2023 Respect Author
Еще добавил одну информацию для синхроимпульсов. Справа вверху будет число, в идеале 1000. Такого не будет, но 900-1100 приемлемо. Настраивая формирователь старайтесь приблизиться к этому числу. Оно должно быть более-менее стабильным. Сейчас еще сам его гляну на макете.

P.S.
Число в пределах 1045-1050. На самом деле, оно показывает насколько собственная частота микроконтроллера отличается от частоты сети, ориентируясь по синхроимпульсам.
Долучення: