Я хотел бы создать резервный источник питания 12вольт для этого оборудования
GSM "Мини звонилка" - SIM800L и ATtiny2313. Моя идея в том, что когда напряжение теряется, GSM питается от батареи
зарядка должна работать согласно этой ссылке
we.easyelectronics.ru/power-electronics/...oynogo-pitaniya.html
добавляется защита аккумулятора от глубокого разряда <10,5вольт
Светодиодный диод указывает процесс зарядки <13 вольт постоянно горит
13-13,5 вольт мигает с интервалом в 1 секунду, > 13,5вольт мигнет с интервалом 3 секунды.
и состояние разряда <10,5 мигнет с интервалом 6 секунд.
Вложения:
Администратор запретил публиковать записи гостям.

резервный источник питания 12вольт 05 фев 2018 07:53 #2

  • Soir
  • Soir аватар
  • Не в сети
  • Moderator
  • Сообщений: 7097
  • Спасибо получено: 2429
Вы правильно подключили транзисторы Q3 и Q4? Нет здесь ошибки?
Зачем две цепи измерения напряжения RV1 и RV2?
Транзистор Q5 мне кажется лишним.
Сопротивление R5 слишком большое для питания МК и его цепей.
Стабилитроны D6 и D7 ставить не обязательно.
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Спасибо сказали: pert

резервный источник питания 12вольт 05 фев 2018 11:55 #3

  • pert
  • pert аватар
  • Не в сети
  • I'm here long time
  • Сообщений: 202
  • Спасибо получено: 5
Вы правы,
Q4,Q3 зеркально.Это источник тока P-N-P и P-MOSFET,я нарисовал его в спешке.
Q5 блокирует выход во время работы источника напряжения.
Я хотел держать отдельно напряжение для отсоединения аккумулятора и напряжение для зарядки аккумулятора
В базовом слое используется гелевый аккумулятор 1,2- 4ампер-час.
альтернативно 12-вольтовая NiCd-батарея от аккум.инструментов
поэтому RV1,RV2 я могу установить значения в соответствии с батареей.
Стабилитроны D6 и D7-превентивные меры.
R5 буду изменять в соответствии с потреблением тока.
pert
Администратор запретил публиковать записи гостям.

резервный источник питания 12вольт 05 фев 2018 12:15 #4

  • Soir
  • Soir аватар
  • Не в сети
  • Moderator
  • Сообщений: 7097
  • Спасибо получено: 2429
pert пишет:
Q4,Q3 зеркально.Это источник тока P-N-P и P-MOSFET,я нарисовал его в спешке.
Нарисуйте правильную схему, я должен понимать, как все должно работать.

pert пишет:
Q5 блокирует выход во время работы источника напряжения.
Там есть диод. Или напряжение основного источника питания ниже, чем напряжение аккумулятора?

pert пишет:
В базовом слое используется гелевый аккумулятор 1,2- 4ампер-час.
альтернативно 12-вольтовая NiCd-батарея от аккум.инструментов
поэтому RV1,RV2 я могу установить значения в соответствии с батареей.
Поясните, как это должно работать.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

резервный источник питания 12вольт 05 фев 2018 19:01 #5

  • pert
  • pert аватар
  • Не в сети
  • I'm here long time
  • Сообщений: 202
  • Спасибо получено: 5
Я перерисовывал,
для гелевой батареи: 10,5 вольт для отключения батареи от глубокого разряда
максимальное зарядное напряжение примерно 14вольт,
до 13,5 вольт непрерывной зарядки,
затем импульсная зарядка
для NiCd батареи: 10 вольт для отключения батареи
максимальное зарядное напряжение примерно 15вольт,
до 14 вольт непрерывной зарядки,затем импульсная зарядка
в зависимости от используемой батареи, я хотел, чтобы триммеры установил уровни минимального напряжения и напряжения заряда.
возможно, это может разрешать один делитель напряжения и выбор батареи сделать переключением свободного входа
Вложения:
Администратор запретил публиковать записи гостям.

резервный источник питания 12вольт 06 фев 2018 11:54 #6

  • Soir
  • Soir аватар
  • Не в сети
  • Moderator
  • Сообщений: 7097
  • Спасибо получено: 2429
Проект я создал, но не уверен, что все правильно понял.
Всего должно быть 3 уровня заряда, если смотреть Вашу диаграмму. 100%, 50% и 10% (числа примерные). Это правильно? Какие должны быть числа? Может их задать через EEPROM и Вы сами будете устанавливать?
Это должен быть ШИМ? Или один раз каждые 4 сек включение на заданный период, например, на 2 сек для 50%?
Если должно быть 3 уровня заряда, тогда должно быть 4 точки переключения или указан гистерезис, чтобы около точки не было постоянного переключения уровня.

В общем, посмотрите, что получилось.
Может возникнуть трудность в настройке входного делителя, номиналы резисторов должны быть подобраны как можно точнее. Можно еще к выводу для переключателя типа аккумулятора подключить светодиод, который при настройке будет показывать, что достигнуто какое-то калибровочное напряжение.
Вложения:
Последнее редактирование: 06 фев 2018 11:54 от Soir.
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Спасибо сказали: pert

резервный источник питания 12вольт 06 фев 2018 21:45 #7

  • pert
  • pert аватар
  • Не в сети
  • I'm here long time
  • Сообщений: 202
  • Спасибо получено: 5
Да, такое решение может быть -процентный запись будет полезен
импульсная зарядка может находиться в пределах диапазона 30- 60%
поддержание подзарядки может быть в диапазоне 3-15%
гистерезис на переходах может составлять около +/- 0,1 вольт
ШИМ не нужен, включение на заданный период, например,
1секунда включение , 1секунда выключено = 50%
1секунда включение, 9секунд выключено = 10%
измерение напряжения должно происходить во время разрыва.
Я проверю на макете
Спасибо
Администратор запретил публиковать записи гостям.

резервный источник питания 12вольт 07 фев 2018 10:09 #8

  • Soir
  • Soir аватар
  • Не в сети
  • Moderator
  • Сообщений: 7097
  • Спасибо получено: 2429
ШИМ убрал.
Длительность импульса заряда через EEPROM.
Адрес [0x00] - подзарядка 0-100 %
Адрес [0x01] - импульсная зарядка 0-100 %
Адрес [0x02] - зарядка, когда напряжение меньше либо равно 14,0V для NiCd (или 13,5 для SLA) 0-100 %
Вложения:
Администратор запретил публиковать записи гостям.

резервный источник питания 12вольт 08 фев 2018 20:02 #9

  • pert
  • pert аватар
  • Не в сети
  • I'm here long time
  • Сообщений: 202
  • Спасибо получено: 5
Я поспешно пытался,
выход 5 не работает,
было бы можно использовать вход 1 ,для контроля напряжения от стабилизатора 12вольт так ,что индикация зарядки будет работать только при наличии этого напряжения?
(экономия заряда аккумулятора)
или заменить вход 1-2?
pert
Администратор запретил публиковать записи гостям.

резервный источник питания 12вольт 09 фев 2018 08:14 #10

  • pert
  • pert аватар
  • Не в сети
  • I'm here long time
  • Сообщений: 202
  • Спасибо получено: 5
-исправление заменить вход 1-3?
Администратор запретил публиковать записи гостям.

резервный источник питания 12вольт 09 фев 2018 08:40 #11

  • Soir
  • Soir аватар
  • Не в сети
  • Moderator
  • Сообщений: 7097
  • Спасибо получено: 2429
pert пишет:
выход 5 не работает
Исправил.

pert пишет:
было бы можно использовать вход 1 ,для контроля напряжения от стабилизатора 12вольт так ,что индикация зарядки будет работать только при наличии этого напряжения?

Вход 1 можно использовать, но тогда перепрошивка МК будет возможна только после восстановления микроконтроллера в FUSE-докторе.
Но можно светодиод через транзистор подключить к входному напряжения, тогда светодиод будет работать только тогда, когда есть это напряжение.
Вложения:
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Спасибо сказали: pert

резервный источник питания 12вольт 10 фев 2018 18:06 #12

  • pert
  • pert аватар
  • Не в сети
  • I'm here long time
  • Сообщений: 202
  • Спасибо получено: 5
вот так я его модифицировал,
Последнее изменение
гистерезис выхода POWER бы отрегулировал, в пределах диапазона 10(10,5)-12вольт,сейчас через 14
мигание светодиода зарядки выход 7 может быть яснее, длинные вспышки
13,5(14)вольт мигает 1секунду с интервалом 1 секунда,> 14(15)вольт мигнет 1секунду с интервалом 3 секунды.
и состояние разряда <10,5 (10)мигнет 1секунду интервалом 6 секунд.
Спасибо pert
Вложения:
Администратор запретил публиковать записи гостям.

резервный источник питания 12вольт 11 фев 2018 10:49 #13

  • Soir
  • Soir аватар
  • Не в сети
  • Moderator
  • Сообщений: 7097
  • Спасибо получено: 2429
pert пишет:
гистерезис выхода POWER бы отрегулировал, в пределах диапазона 10(10,5)-12вольт,сейчас через 14
Эту фразу я не совсем понял. Сделал включение нагрузки, когда напряжение больше либо равно 12,5V для NiCd и 12,0V для SLA. Если это неправильно, напишите как нужно.

Мигание светодиодов изменил.

В Вашей схеме соединение коллектора транзистора Q5 с базой Q2 следует убрать.
Необходимость диода D6 проверить по уверенной работе транзистора Q2.