Управление термофеном 26 фев 2017 11:22 #126

  • Soir
  • Soir аватар
  • на форуме
  • Moderator
  • Сообщений: 8276
  • Спасибо получено: 2830
Скажите, какие установлены коэффициенты? На видео плохо видно. Я их может немного растяну и сделаю по умолчанию.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Управление термофеном 26 фев 2017 16:51 #127

  • pert
  • pert аватар
  • Не в сети
  • I'm here long time
  • Сообщений: 278
  • Спасибо получено: 5
Я поставил в видео P=1, I=1, D=60, L=5,T=20
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Управление термофеном 26 фев 2017 16:56 #128

  • Soir
  • Soir аватар
  • на форуме
  • Moderator
  • Сообщений: 8276
  • Спасибо получено: 2830
Я изменил некоторые коэффициенты. В прошивке сейчас аналогичны установленным Вами. Попробуйте.
Вложения:
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Управление термофеном 27 фев 2017 22:01 #129

  • yur45
  • yur45 аватар
  • Не в сети
  • new member
  • Сообщений: 1
Привет собрал прошил,индикатор не светится,перемычку размыкал!замыкал ,без результатов.На плате индикатор+ резисторы и мега. Индикатор ОК,прошивка последняя, фьюзы из статьи.
Последнее редактирование: 27 фев 2017 23:06 от yur45.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Управление термофеном 21 апр 2017 20:55 #130

  • viktoryan
  • viktoryan аватар
  • на форуме
  • I'm here long time
  • Сообщений: 89
  • Спасибо получено: 25
Вечір добрий добрим людям , збираю термофен , блок живлення застосовано аналоговий , питання яку пошивку краще застосувати ? чі нема різниці.
Спасибі
Ніколи не роби вчора , того що має бути зроблено завтра , а якщо це тобі вдалося більше цього не повторюй
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Управление термофеном 27 апр 2017 23:06 #131

  • viktoryan
  • viktoryan аватар
  • на форуме
  • I'm here long time
  • Сообщений: 89
  • Спасибо получено: 25
Вечір добрий , велике дякую за вашу працю , Soir та Oto , за чудовий проект ,зібрав термофен працею вражений температуру тримає на мій погляд дуже стабільно , прошивку застосував з статті Fan_ATM8_LED_PWM_32kHz , установки по замовчуванню , наприклад завдання температура 246 , маю в наявності 246 іноді проскакує на 245 , показник h 14 іноді 13 так і повинно бути ?
трохи підкорегував печатку прибрав перемички

yadi.sk/d/uAj5N8_f3HRiwC

всім дякую з повагою Віктор.
Ніколи не роби вчора , того що має бути зроблено завтра , а якщо це тобі вдалося більше цього не повторюй
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Управление термофеном 15 авг 2017 23:13 #132

  • nenenet
  • nenenet аватар
  • Не в сети
  • I live here
  • Сообщений: 496
  • Спасибо получено: 25
Доброго времени суток. Свой фен трудиться на ура,теперь помогаю собирать товарищу. Не хочу разбирать корпус своего и возник вопрос,а память подводит)))). На печатке ув. Oto есть контакт NC от 19 ноги МК. Для чего он? Что туда подключать?
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Спасибо сказали: ATOMIC

Управление термофеном 15 авг 2017 23:34 #133

  • viktoryan
  • viktoryan аватар
  • на форуме
  • I'm here long time
  • Сообщений: 89
  • Спасибо получено: 25
nenenet пишет:
контакт NC от 19 ноги МК.

кажись пустий не використовується
Ніколи не роби вчора , того що має бути зроблено завтра , а якщо це тобі вдалося більше цього не повторюй
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Спасибо сказали: nenenet

Управление термофеном 22 авг 2017 09:13 #134

  • ATOMIC
  • ATOMIC аватар
  • Не в сети
  • new member
  • Сообщений: 4
Тоже собрал себе такой девайс все работает Спасибо автору за его труд.
Спасибо nenet он мне помог в изготовлении чудо девайса. Я рад как слон.
Последнее редактирование: 22 авг 2017 09:15 от ATOMIC.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Управление термофеном 23 авг 2017 00:30 #135

  • wolf2000
  • wolf2000 аватар
  • на форуме
  • Moderator
  • Слава Україні !!! Смерть ворогам
  • Сообщений: 870
  • Спасибо получено: 198
ATOMIC пишет:
Тоже собрал себе такой девайс все работает Спасибо автору за его труд.
Спасибо nenet он мне помог в изготовлении чудо девайса. Я рад как слон.

ATOMIC
Нарушение Правил

8). ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:
1. С форума удаляются:
— пользователи, при регистрации указали недостоверные данные геолокации или вход на форум осуществляется через прокси-сервер, по усмотрению администрации профиль может быть заблокирован без предупреждений.

Пока предупреждение.
Wolf2000
"Борітеся — поборете!
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!"
________________________
Save Ukraine! Stop Putin!
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Управление термофеном 28 авг 2017 10:27 #136

  • troyep
  • troyep аватар
  • Не в сети
  • new member
  • Сообщений: 10
Здравствуйте .
спасибо Автору, и Sxem.org,
Есть вопросы
1. если просто включить нагрев ,без симистора(без нагревателя) на экране будет комнатная температура- или 0" ?
2.если достигнута критич.. температура , реле выключается и так и остается? или выключается и включается с большой частотой ?

Спасибо еще раз!
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Управление термофеном 28 авг 2017 11:49 #137

  • Soir
  • Soir аватар
  • на форуме
  • Moderator
  • Сообщений: 8276
  • Спасибо получено: 2830
troyep пишет:
1. если просто включить нагрев ,без симистора(без нагревателя) на экране будет комнатная температура- или 0" ?
Будет температура с датчика.
troyep пишет:
2.если достигнута критич.. температура , реле выключается и так и остается? или выключается и включается с большой частотой ?
Отключается и остается. Следующее включение реле (и симистора) или после снятия/подачи питания, или после нажатия на кнопку START.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Управление термофеном 12 сен 2017 21:46 #138

  • Quark_p
  • Quark_p аватар
  • Не в сети
  • new member
  • Сообщений: 5
  • Спасибо получено: 1
Спасибо за хорошую схему. Запустилось почти сразу. Бракованная мега была и подбирал резисторы в усилителе термопары. Хотелось бы высказать пожелания по дальнейшему развитию проекта. Добавить енкодер параллельно кнопкам - крутилкой регулировать как то сподручнее. Добавить в меню констант вывод температуры термопары - удобно при первоначальной настройке усилителя термопары.
Последнее редактирование: 12 сен 2017 21:49 от Quark_p.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Управление термофеном 13 сен 2017 11:17 #139

  • Soir
  • Soir аватар
  • на форуме
  • Moderator
  • Сообщений: 8276
  • Спасибо получено: 2830
Quark_p пишет:
Добавить енкодер параллельно кнопкам
Параллельно не получится. Или кнопки, или энкодер.

Quark_p пишет:
Добавить в меню констант вывод температуры термопары
Температура термопары и так отображается...
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Управление термофеном 13 сен 2017 16:40 #140

  • Quark_p
  • Quark_p аватар
  • Не в сети
  • new member
  • Сообщений: 5
  • Спасибо получено: 1
Тогда как в анекдоте, ничего не трогаем - пускай работает. Кстати, если вы только собираетесь покупать термофен, берите сраз с подставкой. Они есть и отдельно, поиск по "Hot Air Gun Handle Bracket"
Последнее редактирование: 13 сен 2017 18:30 от Quark_p.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Управление термофеном 20 сен 2017 14:20 #141

  • BOOST
  • BOOST аватар
  • Не в сети
  • new member
  • Сообщений: 3
Пропозиція для авторів, як на рахунок замінити діодні індикатори на РК дисплей 16х2? Не такі вже вони й дорогі, а візуально з разу можна спостерігати багато параметрів що досить зручно. Також хотілося б роботу фена по термопрофілю, якщо дозволяє МК зробити можливість введення кількох профілів. Ну і ввід через матричну клавіатуру, благо вони дешеві.
Чуть не забув, може операційний підсилювач замінити на MAX6675 ? Ввесь інет завалений модулями на їхній основі.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Управление термофеном 20 сен 2017 14:52 #142

  • Soir
  • Soir аватар
  • на форуме
  • Moderator
  • Сообщений: 8276
  • Спасибо получено: 2830
Да, все можно. Только для начала нужно подробное описание (техническое задание). И наверно, отдельная тема, чтобы все не смешивать в кучу.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Управление термофеном 21 сен 2017 02:10 #143

  • BOOST
  • BOOST аватар
  • Не в сети
  • new member
  • Сообщений: 3
Зрозуміло, хто відкриє нову тему?
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Управление термофеном 21 сен 2017 05:44 #144

  • Soir
  • Soir аватар
  • на форуме
  • Moderator
  • Сообщений: 8276
  • Спасибо получено: 2830
Наверно тот, кому нужен такой термофен...
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Спасибо сказали: okolo

Управление термофеном 27 окт 2017 23:32 #145

  • okolo
  • okolo аватар
  • Не в сети
  • new member
  • Сообщений: 2
Добрый вечер. Собрал запустили фен заработал, но после каждого старта ровно через 60 сек - OFF. Не ругать - на днях 65 буду праздновать, вот хочу подарок себе родному.Помогите-подскажите.
Последнее редактирование: 27 окт 2017 23:44 от Oto. Причина: пред.модерация
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Управление термофеном 28 окт 2017 00:12 #146

  • Oto
  • Oto аватар
  • Не в сети
  • Moderator
  • Сообщений: 1601
  • Спасибо получено: 601
В статье на главной, если скачать архив , там есть описание в ворде.
Попробуйте внимательно вникнуть в раздел №2 "МЕНЮ"
там есть пункт
2.2. символ c. Час в десятках секунд основної роботи нагрівача. Діапазон зміни 0÷99 (0÷990 сек). За замовчуванням 6 (60 сек).
Измените его, на максимум, этого времени для работы хватит.
#StopRussianAggression
Последнее редактирование: 28 окт 2017 00:12 от Oto.
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Спасибо сказали: okolo

Управление термофеном 29 окт 2017 01:47 #147

  • okolo
  • okolo аватар
  • Не в сети
  • new member
  • Сообщений: 2
Oto, я очень Вам благодарен. Я даже читал эту страницу, правда в начале сборки. Но увы, не догнал. А Вам спасибо. УДАЧИ.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Управление термофеном 16 нояб 2017 19:15 #148

  • Sergey2122
  • Sergey2122 аватар
  • Не в сети
  • new member
  • Сообщений: 1
Приветствую! Собрал фен, все нормально работало, но через некоторое время работы фен перестал выключаться при 50 градусах, температура продолжает падать и надпись OFF не появляется. Подставку не использую ,т.к. ее нет. Кнопкой (параллельно геркону)выключается. Что может быть?
Последнее редактирование: 16 нояб 2017 21:54 от Oto. Причина: пред.модерация
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Управление термофеном 16 нояб 2017 20:43 #149

  • valikow
  • valikow аватар
  • Не в сети
  • new member
  • Сообщений: 2
Доброго времени .Какую прошивку нужно заливать,какие отличия?
Последнее редактирование: 16 нояб 2017 21:53 от Oto. Причина: пред.модерация
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Управление термофеном 20 нояб 2017 20:06 #150

  • Quark_p
  • Quark_p аватар
  • Не в сети
  • new member
  • Сообщений: 5
  • Спасибо получено: 1
valikow пишет:
Какую прошивку нужно заливать
Я делал все 1 к 1 из статьи. Пробовал экспериментировать, но в результате вернулся к авторской схеме. Прошивка от оттуда же. Получилось так:

Последнее редактирование: 20 нояб 2017 20:09 от Quark_p.
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Модераторы: wolf2000, Vakula, Айнцвайдрайченко