Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль: Запомнить меня

ТЕМА: Управление термофеном

Управление термофеном 22 янв 2017 17:04 #101

  • Soir
  • Soir аватар
  • Не в сети
  • Moderator
  • Сообщений: 8022
  • Спасибо получено: 2756
Думаю, подмаргивание может возникать, когда накладывается смена разряда индикатора с формированием импульса управления или приходом синхроимпульса. Это я посмотрю, но уже завтра.

Еще причиной может быть неуверенное формирование синхроимпульса или несоответствие его параметров прошивке.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Управление термофеном 12 фев 2017 18:18 #102

  • pert
  • pert аватар
  • Не в сети
  • I'm here long time
  • Сообщений: 269
  • Спасибо получено: 5
Наконец приехал термофен,
стабильная температура может держаться с константами P=5-6, I=0, D=50-70 но недостигает заданного уровня.(-10 градусов)
при высокой P или низкой D колеблется в широких пределах - от 10 до 15 градусов
почему не показывает при комнатной температуре прибл. 20 градусов но только 0 градусов?
Коэффициент усиления правильно 2 вольт = 400 градусов

Вложения:
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Управление термофеном 13 фев 2017 11:56 #103

  • Soir
  • Soir аватар
  • Не в сети
  • Moderator
  • Сообщений: 8022
  • Спасибо получено: 2756
pert пишет:
стабильная температура может держаться с константами P=5-6, I=0, D=50-70 но недостигает заданного уровня.(-10 градусов)
Попробуйте установить параметр "i" отличный от нуля.
В моем фене настройки параметров регулятора:
d = 10;
p = 20;
i = 1;
L = 40;
А на самом деле в версии для форума, параметр "d" еще и умножается на 2. То есть, фактически у Вас это параметр установлен 100-140.

pert пишет:
почему не показывает при комнатной температуре прибл. 20 градусов но только 0 градусов?
Значит не настроен или неправильно работает усилитель сигнала термопары.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Управление термофеном 13 фев 2017 19:00 #104

  • Костик
  • Костик аватар
  • Не в сети
  • Harness is online
  • Сообщений: 32
  • Спасибо получено: 5
pert пишет:
почему не показывает при комнатной температуре прибл. 20 градусов но только 0 градусов?
Потому что, для измерения температуры используется термопара. Термопара способна только на измерение разницы температуры между своими концами.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Управление термофеном 13 фев 2017 19:40 #105

  • Oto
  • Oto аватар
  • Не в сети
  • Moderator
  • Сообщений: 1541
  • Спасибо получено: 553
при комнатной температуре прибл. 20 градусов но только 0 градусов?
Как по мне , не стоит обольщаться, что таким простым схемным решением, этой термопарой можно измерять широкий диапазон температуры , с точностью медицинского градусника,
если бы это было так просто, то скажите тогда куда производители смогли бы продать свои Max6675 , AD8551 и прочие..?
В данном случае, и так хорошо, что это схемное решение обеспечивает стабильное поддержание температуры от 100 градусов.
#StopRussianAggression
Последнее редактирование: 13 фев 2017 19:41 от Oto.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Управление термофеном 18 фев 2017 08:47 #106

  • Soir
  • Soir аватар
  • Не в сети
  • Moderator
  • Сообщений: 8022
  • Спасибо получено: 2756
pert пишет:
стабильная температура может держаться с константами P=5-6, I=0, D=50-70 но недостигает заданного уровня.(-10 градусов)
при высокой P или низкой D колеблется в широких пределах - от 10 до 15 градусовI
Вам удалось настроить регулятор?
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Управление термофеном 18 фев 2017 10:26 #107

  • pert
  • pert аватар
  • Не в сети
  • I'm here long time
  • Сообщений: 269
  • Спасибо получено: 5
Первоначальную комнатную температуру я достиг изменением резистора 104, между 2,5B и + входом термопары резистором 2K7,
я еще оттолкнул термопару от нагревательных катушек,почти они касались.
"K" термопара на 400 градусов = 16,4 милливольт = 2.00вольт на входе ADC1 ATmega
отсоединен резистор 2K7(104) и приложено с помощью делителя напряжение от аккумуляторной батареи
Я установил коэффициент усиления на 122.

результат тот же: когда ваши константы высокой P или низкой D колеблется в широких пределах,постоянно пульсирует выходная мощность делать и шага назад.
стабильная температура +/- 1 градус может держаться с константами P=5, I=1 D=50-70 но недостигает заданного уровня, ниже 15-20 градусов .
имеет мощность на 30 процентов
Напряжение питания и опорное стабильно.
температура на выходе соответствует температуре контрольного термометра.можете как-то изменить силу ПИД-регулятора для того, чтобы повысить температуру?
Я не знаю, где искать ошибку.

возможно добавить ручной режим настройки мощности и только измерение температуры


Последнее редактирование: 18 фев 2017 10:28 от pert.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Управление термофеном 18 фев 2017 11:30 #108

  • pert
  • pert аватар
  • Не в сети
  • I'm here long time
  • Сообщений: 269
  • Спасибо получено: 5
это говорит больше, добавлена лампочка к фену


Администратор запретил публиковать записи гостям.

Управление термофеном 18 фев 2017 12:52 #109

  • Soir
  • Soir аватар
  • Не в сети
  • Moderator
  • Сообщений: 8022
  • Спасибо получено: 2756
Изменил алгоритм. Сейчас настройки регулятора не работают - тестовая версия. Попробуйте.
Не оставляйте без присмотра, прошивка не проверена.
Вложения:
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Спасибо сказали: pert

Управление термофеном 18 фев 2017 19:05 #110

  • pert
  • pert аватар
  • Не в сети
  • I'm here long time
  • Сообщений: 269
  • Спасибо получено: 5
Теперь я считаю, что я положил ссылку на то же видео
Вот второе видео
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Управление термофеном 18 фев 2017 19:57 #111

  • Soir
  • Soir аватар
  • Не в сети
  • Moderator
  • Сообщений: 8022
  • Спасибо получено: 2756
Почему-то очень быстро происходит регулирование. Попробуйте эту прошивку.
Если можно, сделайте видео после того, как температура достигнет заданную. Интересно, как меняется параметр h.
Вложения:
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Спасибо сказали: pert

Управление термофеном 19 фев 2017 14:12 #112

  • pert
  • pert аватар
  • Не в сети
  • I'm here long time
  • Сообщений: 269
  • Спасибо получено: 5
последняя программа с заданными значениями

Администратор запретил публиковать записи гостям.

Управление термофеном 19 фев 2017 14:41 #113

  • pert
  • pert аватар
  • Не в сети
  • I'm here long time
  • Сообщений: 269
  • Спасибо получено: 5
видео при заданной температуре
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Управление термофеном 19 фев 2017 16:45 #114

  • Soir
  • Soir аватар
  • Не в сети
  • Moderator
  • Сообщений: 8022
  • Спасибо получено: 2756
Здесь все медленно, в этой прошивке так и должно быть. Непонятно, почему так быстро работала прошивка из сообщения №109.
Еще раз ее залью, с небольшими изменениями.
Вложения:
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Управление термофеном 19 фев 2017 21:20 #115

  • pert
  • pert аватар
  • Не в сети
  • I'm here long time
  • Сообщений: 269
  • Спасибо получено: 5
В этой программе происходит быстрее повышение температуры ,но температура колеблется около заданного уровня 300градусов с точностью -/+15 градусов
мощность колеблется 23-29%, ПИД-константы не влияют на регулирование

в предыдущей медленной версии мощность на пределе 28-29%, температура медленно колеблется от 298 до 302 градусов.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Управление термофеном 19 фев 2017 21:38 #116

  • Soir
  • Soir аватар
  • Не в сети
  • Moderator
  • Сообщений: 8022
  • Спасибо получено: 2756
Время попробую откорректировать. Но уже не сегодня. А ПИД регулятор сейчас отключен вместе со всеми константами...
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Управление термофеном 20 фев 2017 18:14 #117

  • Soir
  • Soir аватар
  • Не в сети
  • Moderator
  • Сообщений: 8022
  • Спасибо получено: 2756
Внес изменения в прошивку.
Вложения:
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Спасибо сказали: pert

Управление термофеном 21 фев 2017 18:35 #118

  • pert
  • pert аватар
  • Не в сети
  • I'm here long time
  • Сообщений: 269
  • Спасибо получено: 5
Проверено со следующим результатом:
после стабилизации
- температура медленно колеблется от 298 до 302 градусов
- мощность колеблется 26-27%

Администратор запретил публиковать записи гостям.

Управление термофеном 21 фев 2017 18:52 #119

  • Oto
  • Oto аватар
  • Не в сети
  • Moderator
  • Сообщений: 1541
  • Спасибо получено: 553
pert пишет:
- температура медленно колеблется от 298 до 302 градусов
- мощность колеблется 26-27%
Это должно быть нормально.
Только напомните в чем был вопрос доработки,
в этом ?
pert пишет:
стабильная температура +/- 1 градус может держаться с константами P=5, I=1 D=50-70 но недостигает заданного уровня, ниже 15-20 градусов .
#StopRussianAggression
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Управление термофеном 21 фев 2017 19:26 #120

  • Soir
  • Soir аватар
  • Не в сети
  • Moderator
  • Сообщений: 8022
  • Спасибо получено: 2756
pert пишет:
- температура медленно колеблется от 298 до 302 градусов
Такие колебания нормально, но сама работа регулятора неудовлетворительна. Слишком большой "перелет" температуры. Все-таки без ПИД здесь не обойтись. Попробую задать другие параметры регулирования.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Управление термофеном 22 фев 2017 19:30 #121

  • Soir
  • Soir аватар
  • Не в сети
  • Moderator
  • Сообщений: 8022
  • Спасибо получено: 2756
Изменил работу ПИД-регулятора. Попробуйте. Коэффициенты сейчас другие, нужно попытаться настроить. Или хотя бы определить, при каких стабильность лучше всего.
Вложения:
Последнее редактирование: 22 фев 2017 19:52 от Soir. Причина: Обновление прошивки.
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Спасибо сказали: pert

Управление термофеном 25 фев 2017 09:05 #122

  • pert
  • pert аватар
  • Не в сети
  • I'm here long time
  • Сообщений: 269
  • Спасибо получено: 5
последняя программа Fan_ATM8_LED_-2-3-4-5 с заданными значениями

Администратор запретил публиковать записи гостям.

Управление термофеном 25 фев 2017 09:12 #123

  • Soir
  • Soir аватар
  • Не в сети
  • Moderator
  • Сообщений: 8022
  • Спасибо получено: 2756
Пробуйте менять коэффициенты. Увеличьте P, L. Сделайте меньше d... Может все нужно уменьшить. Я не могу от себя угадать какие они должны быть в реальности, устанавливаю по умолчанию лишь примерно.
Постарайтесь настроить, как можно лучше. Если величины какого-то коэффициента будет недостаточно или слишком много, тогда я внесу изменения. А так, сейчас я не понимаю, что делать.
Последнее редактирование: 25 фев 2017 09:13 от Soir.
Администратор запретил публиковать записи гостям.

Управление термофеном 25 фев 2017 10:15 #124

  • Oto
  • Oto аватар
  • Не в сети
  • Moderator
  • Сообщений: 1541
  • Спасибо получено: 553
pert пишет:
... с заданными значениями
Решил себе посмотреть, как у меня на лампу,
pert сравните , возможно такой регулировки и вам нужно добиваться в настройках

(прошивка у меня из статьи)
#StopRussianAggression
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Спасибо сказали: pert

Управление термофеном 26 фев 2017 09:30 #125

  • pert
  • pert аватар
  • Не в сети
  • I'm here long time
  • Сообщений: 269
  • Спасибо получено: 5
мой результат


Спасибо Soir за вашу отличную работу!!!
Администратор запретил публиковать записи гостям.
Модераторы: wolf2000, Vakula, Айнцвайдрайченко