Плавне вмикання світла у квартирі 25 лют. 2016 15:02 #1

  • nenenet
  • nenenet аватар
  • Оффлайн
  • I live here
  • Дописи: 429
  • Подякували: 38
Лампочки сгорают в квартире с быстротой метеора.
Прошу помощи в создании проекта плавного включения освещения в комнатах.
1.Предпочтительные МК- 629/675
2.Компактность схемы.
3. Безопаность
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Плавне вмикання світла у квартирі 25 лют. 2016 15:59 #2

  • Soir
  • Soir аватар
  • Оффлайн
  • Moderator
  • Дописи: 14111
  • Подякували: 5431
  • sxem.org 2019,2020,2021,2022,2023 Respect Author
Что подразумевается под термином "компактность"? Где будет установлено устройство?
Будет ли устройство постоянно под напряжением, или штатный выключатель полностью все обесточивает?
Каким образом будет идти управление? Подали питание - свет включился, сняли - выключился? Или для управления будет отдельная кнопка (или кнопки)?
МК позволяет сделать устройство более умным, чем просто плавный розжиг. Например, опция "забытый свет". При наличии кнопок управления можно еще придумать какие-то функции. Диммер, имитация присутствия...
Если никаких функций не планируется, то как бы и смысла нет использовать микроконтроллер. Есть простые (уж точно более дешевые) схемы плавного розжига.
И еще одно замечание, чтобы не было недоразумений. В любом случае схема будет работать только с лампами накаливания.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Плавне вмикання світла у квартирі 25 лют. 2016 16:07 #3

  • nenenet
  • nenenet аватар
  • Оффлайн
  • I live here
  • Дописи: 429
  • Подякували: 38
Нужно для ТОЛЬКО ламп накаливания.Устройство должно включаться в разрыв одного из проводов(фаза или ноль).Более никаких функций не планируется. Нагрузка от 40 до 300 ватт.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Плавне вмикання світла у квартирі 25 лют. 2016 21:33 #4

  • Soir
  • Soir аватар
  • Оффлайн
  • Moderator
  • Дописи: 14111
  • Подякували: 5431
  • sxem.org 2019,2020,2021,2022,2023 Respect Author
Вот вариант на 629-ом. Все просто - напряжение подали (штатный выключатель SW1) - лампа плавно зажглась. Сняли - потухла.
Схема рабочая. Но прошивка в железе не проверенная. За основу брал вариант с ДУ, выбрасывая все ненужное. Поэтому нуждается в проверке. А именно, нужно проверить свечение лампы после выхода на максимальную мощность - нет ли мерцаний. Нужно в этом же режиме измерить напряжение питания МК. А также напряжение на самой лампе. Если есть возможность - при разных напряжениях в сети: 180V, 220V и 240V. Данные покажете мне, может надо будет внести коррективы в схему и/или прошивку. Также может надо будет изменить время розжига, начальное свечение... это надо пробовать в железе.
Что касается безопасности, то самое главное - нет гальванической развязки, вся схема находится под опасным напряжением сети.
В схеме нет греющихся элементов. Резисторы R1, R2 и R4 не менее 0,25W. Конденсатор С1 на 400V, С3 на 10V. Симистор можно другой, в зависимости от максимальной мощности ламп.
При прошивке 629-го не забывайте про калибровочную константу.
Долучення:
Останнє редагування: 01 бер. 2016 20:56 від Soir. Причина: Обновление прошивки.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.
Користувачі які сказали Дякую: nenenet

Плавне вмикання світла у квартирі 26 лют. 2016 06:36 #5

  • nenenet
  • nenenet аватар
  • Оффлайн
  • I live here
  • Дописи: 429
  • Подякували: 38
Спасибо. Проведу тест и отпишусь.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Плавне вмикання світла у квартирі 28 лют. 2016 14:49 #6

  • nenenet
  • nenenet аватар
  • Оффлайн
  • I live here
  • Дописи: 429
  • Подякували: 38
Стабилитрон на 5v1 можно поставить. Не посмотрел сразу,а 5v6 нет дома
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Плавне вмикання світла у квартирі 28 лют. 2016 14:58 #7

  • Soir
  • Soir аватар
  • Оффлайн
  • Moderator
  • Дописи: 14111
  • Подякували: 5431
  • sxem.org 2019,2020,2021,2022,2023 Respect Author
nenenet пише:
Стабилитрон на 5v1 можно поставить.
Можно.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.
Користувачі які сказали Дякую: nenenet

Плавне вмикання світла у квартирі 28 лют. 2016 16:00 #8

  • nenenet
  • nenenet аватар
  • Оффлайн
  • I live here
  • Дописи: 429
  • Подякували: 38
Напряжение сети 240 вольт. Напряжение на лампе бегает,но где то в среднем 235 вольт. На МК (измерял на постоянном напряжении) 4,4 вольта.
Измерять при разных напряжениях в сети -нет возможности.
Время розжига если возможно увеличьте пожалуйста. Или сделайте его управление с помощью какой нибудь ячейкой EEPROM(если это возможно).
При включении есть небольшой всполох(видно на видео ). Мерцаний при выходе на полную яркость вроде нет(лампочка 75 ватт)

Константа в новом PICe была 3468. После калибровке PICkit2 изменилась на 3464(вернуть пока не получается).Нужно доставать другой программатор. Это важно?


Скольво ватт выдержит bt134-600? Смотрел даташит,но что то не понял.
Останнє редагування: 28 лют. 2016 16:54 від nenenet.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Плавне вмикання світла у квартирі 28 лют. 2016 18:49 #9

  • Сергей 78
  • Сергей 78 аватар
  • Оффлайн
  • I'm here long time
  • Дописи: 152
  • Подякували: 16
Так таких схем полно и без микроконтролера. Есть на 555 таймере, есть на ЛМ358, есть наконец на двух транзисторах и тиристоре.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Плавне вмикання світла у квартирі 28 лют. 2016 21:38 #10

  • Soir
  • Soir аватар
  • Оффлайн
  • Moderator
  • Дописи: 14111
  • Подякували: 5431
  • sxem.org 2019,2020,2021,2022,2023 Respect Author
nenenet пише:
Напряжение сети 240 вольт. Напряжение на лампе бегает,но где то в среднем 235 вольт. На МК (измерял на постоянном напряжении) 4,4 вольта.
Здесь более важно, как поведет себя схема при низком напряжение. По случаю измерьте. Сейчас не могу сам проверить на макете, может на днях получится.
nenenet пише:
Время розжига если возможно увеличьте пожалуйста. Или сделайте его управление с помощью какой нибудь ячейкой EEPROM
Увеличил по умолчанию до ~6 сек. Сделал установку через EEPROM.
Скорость нарастания выходной мощности задается при прошивке МК записью в ячейку EEPROM с адресом 0x00 числа в диапазоне от 0 до 100. Если записано число более 100, берется значение по умолчанию - 5. Этому значению соответствует время включения около 6 сек. Чем больше число, тем медленнее идет включение света. Каждая единица дает примерно 1,2 сек.
nenenet пише:
При включении есть небольшой всполох.
Внес изменения в прошивку, надо тестировать.
nenenet пише:
Константа в новом PICe была 3468. После калибровке PICkit2 изменилась на 3464(вернуть пока не получается).Нужно доставать другой программатор. Это важно?
Если точность внутреннего генератора после калибровки улучшилась, то это хорошо. При значительных отклонениях возможны мерцания.
nenenet пише:
Скольво ватт выдержит bt134-600?
Вообще, он 4А должен выдерживать, но это уже с радиатором. Без радиатора - 100W можно не бояться, а дальше уже надо щупать...

---
P.S.
Прошивку перезалил в сообщение №4.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.
Користувачі які сказали Дякую: nenenet

Плавне вмикання світла у квартирі 29 лют. 2016 09:31 #11

  • nenenet
  • nenenet аватар
  • Оффлайн
  • I live here
  • Дописи: 429
  • Подякували: 38
Проверил сегодня. Вроде все ОК. Завтра-послезавтра соберу в чистовом варианте и установлю на кухне. Если все будет нормально сделаю заказ деталей из Китая. СПАСИБО.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Плавне вмикання світла у квартирі 01 бер. 2016 11:37 #12

  • nenenet
  • nenenet аватар
  • Оффлайн
  • I live here
  • Дописи: 429
  • Подякували: 38
Если С3 заменить на 220мкф*10v,на что это повлиеят? На рынке только 330*25,а они здоровенные и в наличии не. Даже pic в smd не нашел. Вот это выбор!!!!!
Останнє редагування: 01 бер. 2016 11:42 від nenenet.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Плавне вмикання світла у квартирі 01 бер. 2016 12:13 #13

  • Soir
  • Soir аватар
  • Оффлайн
  • Moderator
  • Дописи: 14111
  • Подякували: 5431
  • sxem.org 2019,2020,2021,2022,2023 Respect Author
nenenet пише:
Если С3 заменить на 220мкф*10v,на что это повлиеят?
Уменьшение емкости может привести к нестабильной работе при максимальной мощности и/или при низком входном напряжении. 220мкФ должно хватить.
nenenet пише:
Даже pic в smd не нашел. Вот это выбор!!!!!
У меня все в DIP корпусах и помещается в штатный выключатель. Более того, первые разработки на PIC16F84. Еще и в придачу на панельках.
Кстати, про панельки. Предусмотрите возможность перепрошивки МК.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.
Користувачі які сказали Дякую: nenenet

Плавне вмикання світла у квартирі 01 бер. 2016 12:29 #14

  • nenenet
  • nenenet аватар
  • Оффлайн
  • I live here
  • Дописи: 429
  • Подякували: 38
Soir пише:
Кстати, про панельки. Предусмотрите возможность перепрошивки МК.
Ну раз не нашел smd детали, испытуемый образец будет в DIPe. СПАСИБО.
п.С. хочу не в выключатель,а в люстру . Пойдет?
Останнє редагування: 01 бер. 2016 12:32 від nenenet.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Плавне вмикання світла у квартирі 01 бер. 2016 12:38 #15

  • Soir
  • Soir аватар
  • Оффлайн
  • Moderator
  • Дописи: 14111
  • Подякували: 5431
  • sxem.org 2019,2020,2021,2022,2023 Respect Author
nenenet пише:
Пойдет?
Без разницы, где удобнее...
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.
Користувачі які сказали Дякую: nenenet

Плавне вмикання світла у квартирі 01 бер. 2016 19:41 #16

  • nenenet
  • nenenet аватар
  • Оффлайн
  • I live here
  • Дописи: 429
  • Подякували: 38
Поставил. А можно ли сделать что бы лампы разгорались от нуля? А то сейчас стоят на кухне 60+40 и при включении сразу в полнакала. Когда испытывал на макеткке(75 ватт) было от нуля. В чем причина?
Останнє редагування: 01 бер. 2016 20:17 від nenenet.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Плавне вмикання світла у квартирі 01 бер. 2016 21:05 #17

  • Soir
  • Soir аватар
  • Оффлайн
  • Moderator
  • Дописи: 14111
  • Подякували: 5431
  • sxem.org 2019,2020,2021,2022,2023 Respect Author
nenenet пише:
Когда испытывал на макеткке(75 ватт) было от нуля. В чем причина?
От нуля не было изначально. Я специально делал сразу небольшую яркость, так как вначале лампа загорается очень медленно и создается впечатление, что кнопка не сработала. Поэтому, если Вы ничего не меняли в элементах схемы, то алгоритм подачи напряжения на лампу не изменился.
Фактором, создающим подобный эффект является мощность лампы. Чем мощнее лампа, тем медленнее идет разогрев в силу ее инерционности. Если мощность лампы небольшая, тогда и разогрев идет быстрее и становится заметным скачок. Можете проверить, заменив лампы 60+40 на одну 100W.
Тем не менее, уменьшил первоначальное напряжение, пробуйте.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Плавне вмикання світла у квартирі 02 бер. 2016 09:46 #18

  • nenenet
  • nenenet аватар
  • Оффлайн
  • I live here
  • Дописи: 429
  • Подякували: 38
Сегодня плавно включаться перестало.горит на минимальной яркости. Видимо сгорел симистор. МК целый, проверил. Больше вроде гореть нечему. Поставлю bta16-600 для пробы. Другого нет пока.


Поставил bta16-600 . Розжиг идет до конца ,но в конце падает и начинается мерцание. Прошивка предпоследняя.

С последней прошивкой идет всплеск,потом розжиг и опять падение и мерцание. Поеду ,если успею куплю bta8-600 или bt138. Что лучше?
Останнє редагування: 02 бер. 2016 12:10 від nenenet.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Плавне вмикання світла у квартирі 02 бер. 2016 15:44 #19

  • nenenet
  • nenenet аватар
  • Оффлайн
  • I live here
  • Дописи: 429
  • Подякували: 38
Поставил bta10-600,пока полет нормальный. Прошивка предпоследняя. С последней вначале всполох. это неприятно. Буду наблюдать.СПАСИБО
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Плавне вмикання світла у квартирі 02 бер. 2016 15:52 #20

  • Soir
  • Soir аватар
  • Оффлайн
  • Moderator
  • Дописи: 14111
  • Подякували: 5431
  • sxem.org 2019,2020,2021,2022,2023 Respect Author
nenenet пише:
Прошивка предпоследняя. С последней вначале всполох.
Наверно перестарался с уменьшением яркости, если надо - подгоним.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.
Користувачі які сказали Дякую: nenenet

Плавне вмикання світла у квартирі 02 бер. 2016 16:41 #21

  • nenenet
  • nenenet аватар
  • Оффлайн
  • I live here
  • Дописи: 429
  • Подякували: 38
Пока тест с новым симистором.Кстати,прошивка предпоследняя,но разгорание с нуля(лампы 60+40).СПАСИБО
Останнє редагування: 02 бер. 2016 16:42 від nenenet.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Плавне вмикання світла у квартирі 02 бер. 2016 21:01 #22

  • Soir
  • Soir аватар
  • Оффлайн
  • Moderator
  • Дописи: 14111
  • Подякували: 5431
  • sxem.org 2019,2020,2021,2022,2023 Respect Author
nenenet пише:
прошивка предпоследняя,но разгорание с нуля(лампы 60+40)
И что изменилось?
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Плавне вмикання світла у квартирі 03 бер. 2016 17:10 #23

  • nenenet
  • nenenet аватар
  • Оффлайн
  • I live here
  • Дописи: 429
  • Подякували: 38
Soir пише:
И что изменилось?
C другим симистором стало разгораться от нуля . С симистором bta134 было с середины яркости.Ну и уже сутки полет нормальный. Соберу в субботу еще один девайс для прихожей. Прошивка предпоследняя. СПАСИБО
Останнє редагування: 03 бер. 2016 17:13 від nenenet.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Плавне вмикання світла у квартирі 03 бер. 2016 19:59 #24

  • Soir
  • Soir аватар
  • Оффлайн
  • Moderator
  • Дописи: 14111
  • Подякували: 5431
  • sxem.org 2019,2020,2021,2022,2023 Respect Author
nenenet пише:
С симистором bta134 было с середины яркости.
Может он с самого начала был того...
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.

Плавне вмикання світла у квартирі 03 бер. 2016 20:59 #25

  • nenenet
  • nenenet аватар
  • Оффлайн
  • I live here
  • Дописи: 429
  • Подякували: 38
Может быть. Теперь этого не узнать))))). Чаго там китайцы наляпили.
Останнє редагування: 03 бер. 2016 21:02 від nenenet.
Увійдіть до облікового запису, щоб писати повідомлення.
  • Сторінка:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • ...
  • 8
Модератори: Wolf, Soir, Vakula, Айнцвайдрайченко