Добрый день, уважаемый Soir и участники обсуждения! Повторил
данную конструкцию (прошивка ещё без DS18B20 для ULN в катодах, но исп.вместо неё 4 транзистора КТ342). Модули с измерителями давления и влажности поставил на внешней стороне задней стенки. Результат:
1. Часы работают корректно.
2. Датчик давления- аналогично. Его термометр- завышает примерно на 1-1.5 градуса. Немного подправить показания удалось использованием стабилизатора на 3.3 В непосредственно на плате часов, было подозрение на разогрев платы датчика от СМД стабилизатора на ней. Но "подогрев" от самого корпуса остался, надо будет попробовать на шлейфике отнести датчик подальше.
3.
Датчик влажности откровенно разочаровал. Занижает показания в 1.5-2 раза. Сравнивал с
поверенным гигрометром (с "сухим" и "влажным" термометрами), в разную погоду. Можно грешить на конкретный экземпляр, но настораживает вот что. В сети есть масса примеров исп. этого самого DHT-11, в основном "ардуиновцами". Так вот в приводимых скринах, видеообзорах и распечатках тоже фигурируют относительно низкие значения влажности, в осн. 20-35 %. Для помещений это явно маловато, особенно для сырой погоды. Сегодня душно и влажно после дождя с грозой, окна-двери нараспашку... А на индикаторе всего 37-38%... На образцовом гигрометре больше 60, что гораздо правдоподобнее. От напряжения питания (после перевода с 5 на 3.3 В) показания влажности не изменились, а вот термометр стал "врать" гораздо устойчивей. Теперь он стабильно "занижает" примерно на градус, при питании от 5В он через раз то занижал, то завышал на градус- полтора.
Исходя из вышесказанного- вопрос:
коллеги, как у вас работает измеритель влажности? Удалось ли добиться правдоподобных показаний с DHT-11?
Soir, Вам глубокое уважение и большое человеческое спасибо за Ваши разработки и консультации (повторял ранее Ваши термометры на ATtiny2313 с форума Радиокота в разных вариантах), но главное- за Вашу гражданскую позицию!