va70 пише:
А что такое - "зона интегрального коэф. ПИД-рег.", как то раньше не встречал такого определения?
По-разному называют, но есть всегда. Поскольку интегральный коэффициент ведет накопление ошибки, чтобы интегральная составляющая не стала бесконечной - задают ей "потолок" или "зону", ограничивающую интегральную составляющую.
va70 пише:
...хотелось бы на экране видеть не напряжение, а значение мощности от 0 до 100% и изменять значение этой мощности не через меню, а сразу кнопками "плюс" и "минус".
Тут я не понял. Вы же хотели стабилизацию напряжения? Это подразумевает
автоматическое регулирование напряжения. Значение мощности, которое можно посмотреть в меню, это совсем не мощность паяльника. Это в процентном выражении угол открытия симистора. При стабильном входном напряжении эту величину
условно можно считать мощностью. Ручную регулировку в прошивке я также предусмотрел, но в ручном режиме не будет стабилизации напряжения и, соответственно, выходной мощности.
Поэтому уточните о чем идет речь. Пока я понял так: автоматический режим Вам не нужен, нужно вручную задавать угол открытия симистора. Все устройство превращается в банальный димер, для которого не нужен ни МК, ни остальное.